Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Lentus - 28.4.2012

Migaj Napisal:Tile COP-i ne upoštevajo vse porabe (vseh obtočnih črpalk) sistema.
Poleg tega je ta COP izmerjen pri delujoči(zagreti med delovanjem) mašini in ne povprečni COP delovanja v recimo 12 urah.
Ko se TČ štarta ima precej slabši COP, ne smemo pozabiti na nekaj izgub zalogovnika in povezav, ker TČ imaš v neogrevani kleti, tudi to bi moral zejeti v meritev.
Če imaš dejansko letno razmerje dobljene in vložene energije 3,4 do 3,6 je to to - povrh vsega na raditorjih. Me pa prav zanima kaj na to pravi sassapo.
Dam za rundo (če boš nabavil kalorimeter), če sem zgrešil več kot za 2 desetinki na letnem nivoju.

Ne upoštevajo obtočnih črpalk, upoštevajo pa potopno črpalko. Tako piše v karakteristikah.
3 obtočne črpalke znižajo COP za 0,2.
Za te COP-e morajo biti izpolnjeni tudi ustrezni pogoji. Pretok hladne vode (2,45 m3/h) in pretok ogrevalne vode (1,0 m3/h). Če jih v praksi črpalke dosegajo nimam pojma. Mislim pa, da dosegajo.
Bi pa vprašal Merlina, sassapota in ostale: če je večji pretok podtalnice, ali je potem izkoristek boljši? Ker moja Grundfos Sp2A potopna črpalka šiba 3 m3/h.


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Merlin1 - 28.4.2012

Izkoristek brez same črpalke podtalnice je višji. Žal pa to ne prinese toliko kolikor lahko odnese. Črpalka podtalnice za dober COP mora imet pretok nastavljen tako, da je na primarju dt cca 4 C. Če imate frekfenčno ji tako dolgo znižujte obrate Wink


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - oval - 28.4.2012

Naj tudi nekadilci naredijo kakšen dim iz pipe miru.
Za vse TČ je skupno, da so primerne za nizkotemperaturno ogrevanje energijsko učinkovitih stavb.
TČ jemljejo toploto iz vira in jo oddajo v ogrevalni medij. Vir je lahko karkoli, glede na podobne lastnosti virov pa se največkrat omenjajo zrak, voda in zemlja. Ogrevalni medij je lahko karkoli, največkrat voda. TČ so prilagojene značilnostim vira in ponora toplote. Od tod delitev na Zr/V, Ze/V in V/V, če se naslonimo na slovenščino. Vse to veste bolje kot jaz.
Vir toplote je lahko tudi marsikaj drugega: odličen je odpadni zrak iz prezračevalnih naprav, saj je toplejši kot zunanji zrak, odlična je kanalizacija, morje, sprejemniki sončne energije, hlevski gnoj... Zato se tudi pojavljajo razne trgovske oznake, jaz bi raje ostal pri oznakah, ki so določene v standardih. TČ morje/ voda je v načelu isto kot voda/voda, le da mora biti toplotni menjalnik vira odporen tudi proti koroziji morja, cevovod pa občasno očiščen s klorom. Naravovarstveniki sicer godrnjajo proti taki tehnologiji čiščenja, neupravičeno.
Gre pa razvoj v smeri hibridnih TČ, ki uporabljajo vedno najugodnejši vir: zrak, vodo ali zemljo. Kakšne so praktične izkušnje s hibridnimi TČ?


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - csamo001 - 28.4.2012

oval Napisal:Za vse TČ je skupno, da so primerne za nizkotemperaturno ogrevanje energijsko učinkovitih stavb.

Ne vem zakaj to vedno znova ponavljaš. Čeprav Migaj in rentgenx redno dvigujeta pritisk (ne samo meni), pa je iz izkušenj uporabnikov jasno, da nekatere TČ zelo dobro delujejo tudi na visokotemperaturnih sistemih. In kot kaže niso samo zrak/voda sistemi primerni za visokotemperaturno ogrevanje.


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - rentgenx - 29.4.2012

csamo001 Napisal:
oval Napisal:Za vse TČ je skupno, da so primerne za nizkotemperaturno ogrevanje energijsko učinkovitih stavb.

Ne vem zakaj to vedno znova ponavljaš. Čeprav Migaj in rentgenx redno dvigujeta pritisk (ne samo meni), pa je iz izkušenj uporabnikov jasno, da nekatere TČ zelo dobro delujejo tudi na visokotemperaturnih sistemih. In kot kaže niso samo zrak/voda sistemi primerni za visokotemperaturno ogrevanje.

VT ogrevanje do do 80C
ST ogrevanje do 65c
NT ogrevanje do 45C

Katere TČ ogrevajo na Visokotemperaturnem ogrevanju zelo dobro po mnenju forumašev?? Govorim za te dvižne temperature,ki so zgoraj omenjene(ker le to je visokotemperaturno ogrevanje)in le te temperature so potrebne v dvižnem vodu pri slabše izoliranim objektih brez izolacije.Namreč takšnih objektov je kar nekaj v SLoveniji in niso vse bajte pasivice ali pa deka bajte z 12cm stiroporja.
Verjamem pa da edina TČ tukaj na forumu ,ki jo ima lentus za srednje T ogrevanje deluje za 20% boljšim letnim SCOP kakor pri uporabniku AW. Namreč oba imata radiatorje in fizike se ne da pretenta,saj le ti potrebujejo od 45C in več temperature notri. Idea To si enkarat že preberi in zapomni in preden boš posobil svoj sistem(če ti bo sploh kdaj ratalo) to uporabi,da ne bi dajal NT TČ,ker ne boš prilezel do 19C v sobah pri hudem minusu. :lol:


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - csamo001 - 29.4.2012

Kolko pa ti spuščaš v radiatorje?


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - oval - 29.4.2012

csamo001 Napisal:
oval Napisal:Za vse TČ je skupno, da so primerne za nizkotemperaturno ogrevanje energijsko učinkovitih stavb.

Ne vem zakaj to vedno znova ponavljaš. Čeprav Migaj in rentgenx redno dvigujeta pritisk (ne samo meni), pa je iz izkušenj uporabnikov jasno, da nekatere TČ zelo dobro delujejo tudi na visokotemperaturnih sistemih. In kot kaže niso samo zrak/voda sistemi primerni za visokotemperaturno ogrevanje.
Ponavljam zato, da si bodo zapomnili. Ena od metod učenja je ponavljanje. 8)
Izkušnje uporabnikov so dragocene. Zato jih cenim in spoštujem. Je pa potrebno poznati tudi robne pogoje, teh pa uporabniške izkušnje ne navajajo. Redki so uporabniki HT TČ, ki priznavajo, da jim je žal za izvedeni ukrep in da bi danes naredili bolje (se pa tudi taki pojavljajo na forumu). Med tistimi, ki pa (kobajagi) nevtralno širijo pozitivne izkušnje, je tudi zaslediti pridobitniško noto: prodajalci, uvozniki, monterji, prekupčevalci, trgovci... Vsi so tudi lahko strokovni, težko pa verjamem, da so nevtralni. :mrgreen:
Je pa potrebno ločiti dvoje: izkušnje uporabnikov navajajo, da zadeve delujejo. Ne navajajo pa, da so zadeve energijsko učinkovite. Torej, verjamem, da je HT TČ za radiatorsko ogrevanje dobra, bi se pa dalo še izboljšati. Poleg tega je potrebno poznati izhodišča. TČ Z/V na Blokah bo imela malo drugačne učinke kot v Ankaranu, čeprav sta si kraja po abecedi zelo blizu. :oops:
Kdor se je ogreval s kurilnim oljem in je dogradil HT TČ, si je znižal stroške za polovico. Vendar ni zmanjšal rabe energije (na nivoju primarne energije), nasprotno, še povečal jo je. Ker je elektrika pri nas subvencionirana, plačujejo del stroškov ogrevanja s TČ tudi tisti, davkoplačevalci, ki se ne ogrevajo s TČ. :twisted:
Kdor se je ogreval s kurilnim oljem in šel v večjo obnovo (izolacija stavbe, menjava oken, vgradnja mehanske prezračevalne naprave, vgradnja HT TČ) in je ostal na radiatorskem, si je znižal stroške in zmanjšal rabo energije. To je ukrep, s katerim se strinjam, saj dosega dobre učinke ob relativno majhni investiciji. Vedeti pa moramo, da je v nasprotju z zakonodajo. :!:
Vendar ne bodimi polovičarji. Vemo, kako znižati stroške ogrevanja na polovico. Naslednji korak je, kako znižati stroške na desetino (čim prej, najkasneje do leta 2020), izziv za naše vnuke pa je, kako ogrevati brez rabe energije. Ali imamo dovolj znanja in izkušenj, da že svetujemo našim vnukom in jim damo svetal zgled? :?:
Rentgenx: tvoja delitev VT/ST/NT je zanimiva, če pa upoštevaš veljavno slovensko zakonodajo, je NT do 55°C za radiatorsko ogrevanje; za TČ in ploskovno ogrevanje do 35°C, izjemoma do 45°C pri ventilatorskih konvektorjih. Idea


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - zebec - 29.4.2012

Za sanitarno imam TČ Termotehnika ECO z izmenjevalcem 1,45 m2.
Večino potreb pokrije samostojno tudi pozimi, ker je v kleti minimalno 10 C.
Dogreva se preko izmenjevalca le pri večjem odjemu ko se natočijo banje. To se naredi od 30 - 45 C. To mi trenutno olje naredi z lahkoto.
Imam pa vprašanje za ogrevalno TČ. Ker naj bi se ogrevanje izključilo v trenutku ko se izvaja ogrevanje sanitarne vode. Sedaj pa lahko nastopi problem predolgega časa ogrevanja, če je izmenjevalec v bojlerju premajhen.
Ali se da ti kako rešiti npr. Spuščanje višje temperature v kačo, da se prej segreje + hitra obtočna črpalka.
Je sploh ta problem rešljiv ali bo potrebno mojo toplotno črpalko za sanitarno vodo zamenjati z večjim izmenjevalcem.


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - ufm - 29.4.2012

Oval: Ker je elektrika pri nas subvencionirana... AJA? Od kdaj pa je to?


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - csamo001 - 29.4.2012

ufm Napisal:Oval: Ker je elektrika pri nas subvencionirana... AJA? Od kdaj pa je to?
Odgovor je lažji kot si morda misliš.


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - rentgenx - 29.4.2012

Jaz spuščam v radiatorje po vremensko vodeni krivulji :
* A15 W58
*A-15 W58
*prehodno obdobje( okrog 10C+- 6) imam dvižni vod na W45

Kupil sem **** TČ zaradi tega ,ker ne izgublja moči d o-15C in tudi pri -20C ima samo 20% manj nazivne kapacitete.
Odločitev za kakšno TČ se je potrebno odločiti izvira iz merjenja dvižnega voda ,ki je potreben v zimskem času v radiatorje. ČE je le ta nad 45C vsekakor priporočam HT TČ,ker ima ta mnogo boljše lastnosti in COP-e od NT izvedbe ,ki pa je namenjena talnemu gretju :wink:. Za dražji sistem w/w pa se kupci odločajo približno v 10% , v soodvisnosti od globine podtalnice,količine letne energije potrebne za ogrevanje in sv.


LP!


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - ufm - 29.4.2012

csamo001 Napisal:
ufm Napisal:Oval: Ker je elektrika pri nas subvencionirana... AJA? Od kdaj pa je to?
Odgovor je lažji kot si morda misliš.

Z veseljem bom prebral, kako je s tem.


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 29.4.2012

oval Napisal:Je pa potrebno ločiti dvoje: izkušnje uporabnikov navajajo, da zadeve delujejo. Ne navajajo pa, da so zadeve energijsko učinkovite. Kdor se je ogreval s kurilnim oljem in je dogradil HT TČ, si je znižal stroške za polovico.
...
Kdor se je ogreval s kurilnim oljem in šel v večjo obnovo (izolacija stavbe, menjava oken, vgradnja mehanske prezračevalne naprave, vgradnja HT TČ) in je ostal na radiatorskem, si je znižal stroške in zmanjšal rabo energije. To je ukrep, s katerim se strinjam, saj dosega dobre učinke ob relativno majhni investiciji. Vedeti pa moramo, da je v nasprotju z zakonodajo :!:
Imaš dvojna merila, poleg tega si očitno slep in gluh, spoh pa od kje tebi zaključek o polovičnem zmanjšanju stroškov?
Iz svoje izkušnje?
....
glede zadnjega, argumentiraj, sicer si lahko mislimo, da si bil morda predolgo na vročem soncu, ali pa imaš vročico?


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - oval - 29.4.2012

ufm Napisal:Oval: Ker je elektrika pri nas subvencionirana... AJA? Od kdaj pa je to?
Kdo plačuje gradnjo TEŠ6?


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - oval - 29.4.2012

Migaj Napisal:
oval Napisal:Je pa potrebno ločiti dvoje: izkušnje uporabnikov navajajo, da zadeve delujejo. Ne navajajo pa, da so zadeve energijsko učinkovite. Kdor se je ogreval s kurilnim oljem in je dogradil HT TČ, si je znižal stroške za polovico.
...
Kdor se je ogreval s kurilnim oljem in šel v večjo obnovo (izolacija stavbe, menjava oken, vgradnja mehanske prezračevalne naprave, vgradnja HT TČ) in je ostal na radiatorskem, si je znižal stroške in zmanjšal rabo energije. To je ukrep, s katerim se strinjam, saj dosega dobre učinke ob relativno majhni investiciji. Vedeti pa moramo, da je v nasprotju z zakonodajo :!:
Imaš dvojna merila, poleg tega si očitno slep in gluh, spoh pa od kje tebi zaključek o polovičnem zmanjšanju stroškov?
Iz svoje izkušnje?
....
glede zadnjega, argumentiraj, sicer si lahko mislimo, da si bil morda predolgo na vročem soncu, ali pa imaš vročico?
Približne cene kWh: KOEL 0,12 €; TČ 0,05 €, povprečje TČ + elektrika direktno 0,06 €, povzetek: namesto 0,12 € je povprečna cena 0,06 €, to je približno polovica. Kapiš?
Vgradnja TČ namesto kotla na KOEL ne zmanjša rabe energije za ogrevanje, edino če hišo še oblečeš v jopico, rabiš manj energije za ogrevanje. Kapiš tudi to?