Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 21.11.2013

Sašo, prav imaš. Odvisno je od nastavitev minimalnih časov. Pri 8 in 5 je lahko le teoretično 4,6 x na uro.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.11.2013

alanford Napisal:
bosces Napisal:Kurilca lahko prodaš tik-tak, sam na bolho ga daj. Jaz sem bil presenečen koliko folka me je klicalo. Na hitro sem se ga znebil. Za vsak slučaj ga imam še 200l sodček Smile
Kupil sem alkatenko 50m za 22 € in pretočil skoraj 1000 L elko za 900 €. Za črpalko sem uporabol odslužen tlačni čistilec, ki je bil namenjen odpadu.
Pretočil sem seveda v sosedovo cisterno.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 25.11.2013

Da se ne mučiš z iskanjem. Čas gre tako hitro, da je med tem zlezla že na drugo stran.
Mimogrede, prej sem bil v kleti, temp. vtoka 37 C, zunaj prijetni 2 C, v hiši 22. Krivulja zadeta v nulo, konstantnih 22,0.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 25.11.2013

Črpalko sem preklopil na prvo stopnjo low nois. Pričakoval sem, da bo modulacija kompresorja iz 16% narasla, pa ni. Kaj se zgodi z črpalko, glede na to da hitrost ventilatorjev močno pade, zahtevano temp. ogrevalne vode pa brez težav vzdržuje oz. je celo rahlo narasla, črpalka pa deluje praktično neslišno.
PS
Trenutno stanje: zunanja tem.1,8 C, temp. vtoka 39 C. O kakšnih defrostih zaenkrat ne duha ne sluha.
Zakaj pišem skoz te podatke. Za tiste, ki berejo ta forum in rabijo tudi nekaj praktičnih podatkov.
Lani ob tem času, ko sem testiral zadeve na kurilnem olju, mi je bilo za primerjavo zelo pomembno, kakšne so temp. vtoka pri ogrevanju z TČ.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 25.11.2013

xavi Napisal:Da se ne mučiš z iskanjem. Čas gre tako hitro, da je med tem zlezla že na drugo stran.
Mimogrede, prej sem bil v kleti, temp. vtoka 37 C, zunaj prijetni 2 C, v hiši 22. Krivulja zadeta v nulo, konstantnih 22,0.
veliki vtok maš...pri meni 31,7c - 22c nastavljeno, 22,2c v hiši (mansarda 21,5c, stopnišče 21c)sem pa še na 50:50 vpliv sobe(tako bo zgleda zudi najbolje)ker, če ga sedaj, ko je zunaj hladneje 2.5c kaže spustim na 30% vpliva sobe mi pa vtok izračuna 34,1c ampak potem gre temp. v srednji etaži čez 22,5, vse skupaj ugasne in ne prižge več....ostane mi, da korektor odnesem v mansardo, kjer je padlo na 21c in potem lovim temp. mansarde, spodaj pa zapram radiatorje......tako da dejansko mam raje, da dela cel čas in samo lovi nastavljeno temp ob malem vtoku, nikakor da bi jo preseglo za tistih 0,5 in potem vse skupaj ugasnilo...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 25.11.2013

Meni se zdi kar solidno pri tej zunanji tmp. (trenutno 1,1). Imam pa krivuljo zaradi nočne redukcije še vedno malo višje nastavljeno.
Dejstvo pa je, da bolj bo mrzlo, bolj bo do izraza prihajala boljša izolacija, v tvojem primeru kar zajetna razlika proti meni, pa še super okna, mansarda itd.

Mimogrede, zdaj je % modulacije kompresorja bil nekje med 25 in 30 %. Zgleda, da prej, ko sem vklopil low noise je bilo še nekaj rezerve in ni bilo potrebe po dvigu obratov.
In po nekih teorijah, bi naj bil izkoristek pri teh obratih boljši. Jaz malo dvomim v to.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 26.11.2013

ti maš neki čipiran kompresor(kot avti) :mrgreen: Pri meni celi dan na 16% res pa da zjutraj, prvi vklop(kr dolg - ob 05.10h preklopi na "sonček" 22c nastavitev) kr "grmi" in je dejansko modulacija preko 50%, ampak ob 7h ko pridem nazaj s kave (delam večinoma popoldne in ponoči) je že lepo na 16% in tako ostane, vtok pa tudi pade, (začetni danes 39,5 trenutni je 33,2)

Vse skupaj imam nastavljeno še vedno 0,78 in 0.0 igračkal sem se le z vplivom sobe, pa sem prišel do zaključka, da je še to najbolje 50:50

PS črpalka ta dva dneva ne da niti "solzice" od sebe - suha kot poper, vlaga (po Hoferjevi pocenski/vremenski) padla iz 85 na 35, v bajti iz 58 na 45


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 26.11.2013

Tudi jaz imam radijatorsko, krivuljo pa na 0,6 in odmik nič, 24ur/dan, 50% vpliv notranje temperature, nastavljeno na razkošnih 23°C v hodniku. Pa mi pri tej zunanji temperaturi še vedno taktira. Toplote več kot dovolj, pravzaprav preveč. Bom spet vključil urnik z reducirano temperaturo dopoldne, ko nas ni doma.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 26.11.2013

Saj meni tudi dela skoz na 16%. Samo, ko sem vklopil low nose sem pričakoval, da bo modulacija takoj poskočila. Pa ni. Zdaj čez dan, kljub zmanjšanju obratov ventilatorjev dela na 16%.
Opomba:
Delovanje low noisa je opisano nekje med 40 in 50 stranjo, tudi kako se priklopi.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 26.11.2013

alanford Napisal:Tudi jaz imam radijatorsko, krivuljo pa na 0,6 in odmik nič, 24ur/dan, 50% vpliv notranje temperature, nastavljeno na razkošnih 23°C v hodniku. Pa mi pri tej zunanji temperaturi še vedno taktira. Toplote več kot dovolj, pravzaprav preveč. Bom spet vključil urnik z reducirano temperaturo dopoldne, ko nas ni doma.
zakaj ne daš off na rec. 20 minut :?:

0,6 Confusedhock: odlično Big Grin
xavi Napisal:Delovanje low noisa je opisano nekje med 40 in 50 stranjo, tudi kako se priklopi.
pa kaka korist od tega "low noisa" :?:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 26.11.2013

Jaz imam sosede 4 m od ograje, se pravi 8 m razdalje, kar je precej blizu. Sreča, da imajo bivalne prostore na drugo stran, pa dejstvo, da mi je sosed sam predlagal, kje naj postavim zunanjo enoto. Low noise precej zniža hrupnost zunanje enote. Ko bo prava vlaga in defrosti na tekočem traku, boš razumel o čem govorim.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 27.11.2013

Ko je ravno debata, ob kakšni vlagi in temperaturi se začnejo defrosti?

Še nekaj, ali mate vklopljeno antilegionelo, mojster mi je rekel da nima pomena, ker itak vodo iz bojlerja stalno uporabljamo oz, je voda vsak dan v obtoku.

Na kakšno temperaturo je smiselno segrevati vodo v bojlerju? Zdaj imam nastavljeno na 47, razmišljal sem da bi jo spustil na 40 je to smiselno?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 27.11.2013

Vse je odvisno od vlage v zraku. Trenutno je zrak suh, zato defrostov ni. 47 je OK, jaz imam sicer na 43. Antilegionele ne rabiš.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 27.11.2013

sašo65 Napisal:
alanford Napisal:Tudi jaz imam radijatorsko, krivuljo pa na 0,6 in odmik nič, 24ur/dan, 50% vpliv notranje temperature, nastavljeno na razkošnih 23°C v hodniku. Pa mi pri tej zunanji temperaturi še vedno taktira. Toplote več kot dovolj, pravzaprav preveč. Bom spet vključil urnik z reducirano temperaturo dopoldne, ko nas ni doma.
zakaj ne daš off na rec. 20 minut :?:

0,6 Confusedhock: odlično Big Grin
Točno tako sašo, prestavil sem na 20 minut, vendar sem sedaj, pri tej temperaturi in vetru, spet dal na standardnih 8 min, ker sicer s krivuljo 0,6 ne bi shajal, ker se mi gretje sv vklaplja nekajkrat na dan. Taktiranja nisem več opazil, dela pa na 16% , poveča se le v štartu, ko konča z gretjem sv.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 27.11.2013

alanford Napisal:nastavljeno na razkošnih 23°C v hodniku.
ne vem sicer kakšen maš hodnik (moj je ogromen s stopniščem) prej na ELKO je bil ogret na 19c (pri temp okoli 0 in nižje) 3 radiatorji, odprta 2, sedaj odprti vsi trije, pa zaostaja temp. za 1,5c se pravi je 20,5c korektor je pa v srednji etaži v dnevni nastavljen na 22c pa s krivuljo 0,78 lovim danes 22,1-22,2 pri vtoku 33,7

Če bi prestavil korektor na hodnik, mislim, da nikakor ne bi uspel dosečt pri teh nastavitvah temp 22c ampak bi zaostajal, rec. malo preko 21c bi bilo, vtok pa bi se povečal na recimo 36,37c in v dnevni sobi + kuhinji tako spodaj kot zgoraj bi temp. prostorov šla v višave.....pa definitivno kakšen kw več bi se odvrtel v prazno_stremim nekako k optimalni porabi in optimalnem udobju, kar prej na ELKA sigurno ni bilo(udobja_tako enakomerna toplota po celi bajti) ne da je bilo "mrzlo" ampak neopisano drugače je sedaj...neka konstanta, saj niti ne vem kako bi se izrazil, oz. vsi ki ste prej kurili na kurilca, vam je verjetno jasno o čem govorim...