Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 29.10.2012

čukimuki Napisal:Izklopi grelce in jih vklopi, ko bo nižja temperatura.
Z nastavitvijo katerega parametra pa jih izklopim?


Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 29.10.2012

Evo sem našel...navodila tabela stran 35, samodejna krivulja od -5 do +5, prednastavljeno 0, se pa da spreminjat, kot si napisal, s 27. Jaz tiščim not A za par sekund in pomaknem celotno krivuljo gori ali doli. Najbrž so dve poti kako zadevo urediti.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 29.10.2012

Numerouno: Z varovalko.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - milosm - 29.10.2012

@rklinc: pri meni je enako, torej kot si napisal, nastavljati gre bolj podrobno in ne samo +/-5. Sem tudi jaz nastavil na -2, danes pa še na -5, ker je tudi pri meni bilo prevroče.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 30.10.2012

Gledam navodila za montažo TČ stran 31, (izklopil bi grelnike), pa sem v dilemi kaj pomeni, oziroma katere moram izklopiti, namreč piše:
- se uporablja za aktiviranje pomožnih grelnikov hidro enote
- se uporablja za aktiviranje izhoda zunanjega grelnika.

Katerega moram izklopiti, da deaktiviram grelnike. Kaj pa ostali, pri kateri zunanji temperaturi vklopite nazaj grelce, ali jih pustite nonstop aktivne.
Mi je malo čudno, da se vklaplajo in so aktivni kar nekaj časa, ko TČ dela, pa je komaj -2.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 30.10.2012

Popolnoma ista zgodba je pri meni! Pa ne vem, kako jih izklopiti oziroma nastaviti, da se bodo vklapljali recimo šele pri -10 st.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 30.10.2012

Nekaj na to temo je bilo pisanega poleti: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=45308">viewtopic.php?f=7&t=45308</a><!-- l -->


Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 30.10.2012

zacetnik1 Napisal:Gledam navodila za montažo TČ stran 31, (izklopil bi grelnike), pa sem v dilemi kaj pomeni, oziroma katere moram izklopiti, namreč piše:
- se uporablja za aktiviranje pomožnih grelnikov hidro enote
- se uporablja za aktiviranje izhoda zunanjega grelnika.

Prvo so vgrajeni grelniki v sami TČ.

Drugo pa so grelniki, ki si jih sam montiral v bojler SV...če si seveda jih (TČ da signal kdaj naj se ti grelniki vklopijo)...seveda, če pa nimaš dodatnih grelnikov v bojlerju,... :wink:

Osredototči se na prvo opcijo.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 30.10.2012

Tisto z bojlerom sem namenoma izpustil (vem za kaj se gre) in sem ji že izklopil. Piše elektogrelnik za sanitarno vodo.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 30.10.2012

Ja potem pa najboljše, da glede na stran 30, snameš prednji pokrov, nastaviš DIP stikalo 11 na ON (vklop) in bodo pomožni grelniki ugasnjeni. Seveda poročaj kaj se bo zgodilo. Z F5, F6 in F7 pa preglej skupne čase delovanja grelnikov.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 30.10.2012

A nima mogoče kje kakšne funkcije za nastavit, recimo, da jih pustim vklopljene, nastavim pa samo vklop grelcev na temperaturo npr -10.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 30.10.2012

Jaz tega nisem nikjer zasledil, oz. se nisem ubadal.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 30.10.2012

Malo preveri po linku, ki sem ga poslal ali je kaj napisano o ugasnjenih grelnikih kaj in kako.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 30.10.2012

Ti imaš grelce izklopljene, kako se ti obnese pri večjem minusu temperature.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 30.10.2012

Ah kje. Jaz imam grelce vklopljene, čeprav je bila lani poraba februarja ali kateri mesec kar grozna. Kot sem že nekje omenil, se je števec vrtel preveč, sem ga hotel kar malo podmazati. Letos se v najhujšem mrazu grejemo z nafto sigurno. Tisti mesec ko bo najbolj mrzlo. Imam pa porabo tako majhno, da glede na kwh lahko rečem, da smo porabili 522 eur za ogrevanje in SV pa še sam temu ne verjamem in sedaj že drugi dan premečem mesečne popise gor in dol.
Aja, Berghaus, kako se izvozi slikico od aplikacije ECAS?