Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - cheba - 28.1.2018

Glede na dokumentacijo, mora biti pretok 15s pod neko mejo za akcijo ustavitve. Pri defrostu je nizka temperatura izmenjevalca samo opozorilo. Če se ponovi trikrat je šele napaka in gre nato v ustavitev. Mogoče logika preveč dvomi v senzorje in se zato ne odreagira takoj.


RE: Okvare Daikin toplotnih črpalk - mauzer - 11.12.2022

@TERMO, imam enako težavo kot je bila opisana, zanima me kakšen je bil zaključek za to stranko? Menjava vsega komplet ali popravilo?