Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Lentus - 27.4.2012

Saj sem zgoraj napisal, da je ena in ista naprava lahko priklopljena kot zemlja/voda ali kot voda/voda, ampak pod pogojem, da je podtalnica dovolj čista. Za bolj nečisto in agresivno podtalnico pa so namenske TČ voda/voda, ki se razlikujejo le po tem, da imajo odpornejši-boljši izmenjevalec.
Saj ni "topel vir vode", da ne bo kdo mislil, da imam termalno vodo pod hišo :lol: . Podtalnica ima pač kot drugod, temperaturo 13°C. Od tod boljše grelno število.
V COP po tehničnih podatkih se ne šteje poraba obtočnih črpalk, šteje pa se poraba potopne črpalke.


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 27.4.2012

malo noro, enkrat sem že vprašal: ali obstajajo TČ morje voda?


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Lentus - 27.4.2012

:lol: :lol: sprašuješ, ker si mislil, da Brine/Water (po naše slanica/voda) pomeni TČ morje/voda :lol: :lol: ?


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 27.4.2012

čeprav res ne vem zakaj rečete slanica, pa me to zelo zanima


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Lentus - 27.4.2012

Mislim, da slanica pri zemlja/voda, v bistvu pomeni protizmrzovalno sredstvo-antifriz v ceveh zemeljskega kolektorja.
Naj me kdo popravi, če se motim.


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - rentgenx - 27.4.2012

Lentus povej mi:
*ali Dimplex isto kw mašina Voda-voda in ne zemlja-voda ki jo imaš ti.. enako staneta??
*ali si ti tudi zaradi tega prišel "tako poceni" skozi?

Kako je z drugimi TČ ali so enota w/w kaj dražje od S/W ?


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 27.4.2012

da ga prehitim VV je dražja od ZV, čeprav je razlika samo v toplot.izmenjevalniku, ali ?


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Lentus - 28.4.2012

W/W je nekaj dražja ja, ampak ne samo zaradi bolj odpornega izmenjevalca, ampak tudi zato, ker ima vgrajen kalorimeter. Ima pa ta TČ nekoliko slabši COP. Vsaj pri Dimplexu je tako.


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 28.4.2012

Zato ker ni visokotemperaturna?


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Lentus - 28.4.2012

Najverjetneje da.
voda/voda WI14 TE ima pri W10/W50 COP 3,6 ogreva do 58°C
Nizkotemperaturna zemlja/voda SI 11TE ima pri W10/W50 COP 3,7 ogreva do 58°C
Visokotemperaturna zemlja/voda SIH 11TE kot je moja, ima pri W10/W50 cop 4,2 ogreva do 70°C+/-2

Madona, ko sem nabavljal TČ se nisem toliko poglabljal, saj nisem imel teh podatkov kot jih imam zdaj :lol: .


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 28.4.2012

Tile COP-i ne upoštevajo vse porabe (vseh obtočnih črpalk) sistema.
Poleg tega je ta COP izmerjen pri delujoči(zagreti med delovanjem) mašini in ne povprečni COP delovanja v recimo 12 urah.
Ko se TČ štarta ima precej slabši COP, ne smemo pozabiti na nekaj izgub zalogovnika in povezav, ker TČ imaš v neogrevani kleti, tudi to bi moral zejeti v meritev.
Če imaš dejansko letno razmerje dobljene in vložene energije 3,4 do 3,6 je to to - povrh vsega na raditorjih. Me pa prav zanima kaj na to pravi sassapo.
Dam za rundo (če boš nabavil kalorimeter), če sem zgrešil več kot za 2 desetinki na letnem nivoju.


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - rentgenx - 28.4.2012

A15W55 ima Daikin COP 3.75,ampak ker je 6 mesecev A20 pa do A30,pride tudi COP do 4 in več!

Tako da res dvomim da imaš ti COP 4,2 ,potem bi moral imeti porabo prej porabo zdaj deljeno /5 finančni COP. Tvoj letni SCOP na radiatorjih je kvečjemu 3.4-3.6 kar je 20% boljše kakor migajev,kjer je letni SCOP 2.9 izračunan,verjamem pa da bo letos 3 ob tako topli zimi.Od tod tudi ni večje razlike v letni porabi.Saj lahko da se motim,vendar če bi bil COP preko 4 bi ti moral imeti mnogo manjšo porabo kakor jo imaš sedaj Idea .


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Merlin1 - 28.4.2012

Na radiatorjih bo najverjetneje W/W imala letni SPF okli 3,2-3,4. Z/W cca 2,8-3.
TČ WW in GW se največkrat ne razlikujejo. WW ima na cca 1 večje grelno število in cca 20% večjo moč. Po standartdu se za WW jemlje 10C primar in 35C sec. grelna števila med 5-6. GW se jemlje standard 0C primar in 35c Sec. grelna števila med 3,5 in 4,5. pri napravah WW se mora po pravilih dodat primarni izmenjevalnik! Ta preprečuje poškodbe ali uničanje uparjalnika. Tu ne gre toliko za boljši slabši uparjalnik, kot za varnost naprave. Uparjalnik se lahko zamaši ali ga uniči korozija! Morali boste razumet, da je SPF sploh na radiatorjih zeeeelo odvisen od potrebne temp na sec. - radiatorju. In ne toliko od same naprave. Recimo WW potrebuje dvig temp. 10C na 65C. AW recimo v tem primeru -15C na 65C. razlike je 25C razlika je svetlobna in povsem nerealno je primerjat SPF WW in AW. Zraven tega še je potrebno odštet "defroste" in upoštevat koledarsko obdobje ko so zunanje temp. nižje od 10C in potrebno energijo za ogrevanje v tem obdobju. Res pa je pri WW lahko problem če je primarna črpalka potratna! Zato je WW najboljša rešitev za energetsko potratne objekte.
Solnica - Sole je izraz od začetkov TČ ko se je uporabljalo kot sredstvo proti zmrzali solna raztopina. TČ morje voda vsaj v redni proizvodnji ne obstajajo, ker je problem z algami. Spomnite se bark v morju Wink

Sekundarna črpalka se pri COP ne upošteva, ker je odvisna v veliki meri od ogrevalnega sistema in z izkoristkom nima veze!


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - csamo001 - 28.4.2012

@Migaj, rentgenx

Torej da povzamem:

Ostali proizvajalci - dvomljivo. Daikin - nedotakljivo.

??


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - ElBarto - 28.4.2012

Migaj Napisal:malo noro, enkrat sem že vprašal: ali obstajajo TČ morje voda?
Ti, gospod ToplotnaČrpalka, ne veš tega?
Baje da obstaja, beri tukaj
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=9282">viewtopic.php?f=7&t=9282</a><!-- l -->