Re: Težave s kotlom - taubi - 24.12.2010

Mislim, da bi lahko prenehali z komentarji 'kar nekaj' ter se osredotočili na konstruktivne debate in mnenja, ter ljudjem na pravilen način pomagali do rešitev. Tipičen je npr. tvoj komentar: eden je "vstopni" (poljak, ki sicer ni prav slab) in pa: sicer pa, ja, poznam to vrsto kotlov (sesalni ventilator, fiksne nastavitve regulacije zraka).[/
Če na spletu prebereš da ima sesalni ventilator in fiksne nastavitve zraka potem ti kao kotel poznaš![/quote]
moj komentar ni kar nekaj. sam sem pri delu videl, zmontiral in čistil, štelal, ... dovolj te šare. če se ti zdi da si bolje usposobljen od mene, potem to povej; recimo če si bil v tovarni na šolanju. bom rekel: v redu, jaz bom zdaj tiho, taubi bo povedal.

takih kotlov sam ne motiram in ne priporočam, ker delam z dosti boljšimi. priznam, edini slabši (za današnje čase pač) kotel, ki ga poznam res do obisti, je pa ta, ki ga imamo doma.

če pa še komu ustreza taka vrsta kotlov - nimam nič proti, mora pa kdor to kupi vedet, da je muske pač toliko, kolikor jo je plačal. priporočil ga osebno pač ne bi, ker so na voljo boljši. če pa denarja za ta boljšega ni - potem pa tak "vstopni kotel". hotel sem samo povedat, da s takim kotlom ne bo hiši hladno. raketa pa to ni.

zdaj pa k CHT (funke) sigma (plus): grelo bo, če je prav naštelan, in boljši je od demir dokuma ... ali pa litoželeznega viadrusa. ni pa nekaj, čemur bi pel slavo. že samo to, da so nastavitve obeh zrakov ročne, nam to pove. nekega strašnega izkoristka ali čistega izpuha tu pač prav pogosto ne bo. ali je ventilator vlečni ali tlačni tu ne igra neke vloge. in ali sem to prebral ali videl na lastne oči - tudi ne.

in še enkrat ja - poznam to vrsto kotlov (brez lambde in motornih pogonov loput), sem jih že videl, čistil, nastavil (je treba še kaj da boš zadovoljen?). poznam tudi boljše: na način - ja, zmontiral sem ga, vlekel sem ga ... nastavljal pa od dobrih še nobenega, ker ni bilo treba.
[/quote]

[/img]Še enkrat, tvoji komentarji so brez vsakega podanega argumenta zakaj nekaj ni v redu. Komentar, da je nekaj kar nima lambda sonde in avtomatske regulacije navaden 'empar' je komentar brez vsakega argumenta.
Če pa že govorimo o Funke Sigma 20 plus, ti lahko podam mnenje da je za mene 'best buy' - največja vrednost za vložen denar.
Argumenti:
- kotel zagreje 1.500 l zalogovnik v petih urah bruto, na 85,83,82 C v povprečju (če se mi ljubi grem na 89,87,85 C. V ta interval je vključen še triurni odjem sistema ogrevanja hiše in 300 l TČ na 60 C!
- sekundarni zrak premakneš samo enkrat v tem intervalu, primarnega pa ne rabiš premikat
- poraba kuriva cca.40 kg bukovih drv
- slika iturbulatorjev, 'sajaste' komore pa še kaj je priloženo
In kakšen izkoristek lahko iz tega izluščiš?
Da pa lahko takšne rezultate dosegaš rutinsko iz dneva v dan z 'poljakom', pa se seveda moraš malo poglobiti v kotel in pripadajoč sistem, kar pa se tebi seveda ne ljubi. Klasična slika novodobnega monterja (šolanega): jaz ti zmontiram, nekaj že ogreva dalje pa se znajdi.
Seveda ti je lažje zagovarjat in ljubše priklapljat kotle za 5.000€ več, ter kurilnice za 15.000€, saj imaš večji ekonomski interes ker več potegneš.
Bi rad konkretne podatke kaj takšen kotel zmore več glede na zgornje moje podatke ko ga ti zmontiraš.
Škoda dobro zasnovanega foruma, da ga zlorabljajo za privat interese in pljuvanje vsepovprek tipi kot si ti.
V kolikor kdo rabi dobronamerno pomoč za Funke Sigma ali podobne 'kante' mi lahko javi na ZS.
Pozdravljeni, Taubi.


Re: Težave s kotlom - taubi - 24.12.2010

telmos Napisal:Veliko ste pisali in nič napisali. Kotel bo pravilno deloval takrat, ko boste zagotovili temperaturo povratka v kotel nad 65°C Šele tedaj bo gorjenje optimalno in kalorična moč kotla na svoji nazivni moči. Hitrost črpalke pa naj kar bo na 3. Kako boste to dosegli? S pravilnim termostatskim vložkom
Vse ostalo je pa mlatenje prazne slame.

Zopet komentar brez argumenta. Ravno v četrtek je bil pri meni Buderusov serviser iz Ljubljane (g.Zupanc), pohvalil stanje kotla (kurišče, dimnik, zgorevalno komoro, turbulatorje...) kurilnico, sistem, delovanje , a z enim priporočilom: naj znižam povratke iz 61°C na 55°C , ter pustim hitrost na 1. Zdaj pa bodi pameten.


Re: Težave s kotlom - aleks - 25.12.2010

taubi Napisal:In kakšen izkoristek lahko iz tega izluščiš?
preveč si se obesil na to, da sem omenil, da je kotel poljak. nisem rekel da je slab, tudi nisem imel namena žaliti koga, ki je ta kotel kupil. veliko ljudi ima čeha (jaroslav cankar in sin), ne samo pri nas, tudi v nemčiji kjer so dohodki morda bolj ugodni kot pri nas. kot omenjaš, ti segreje hišo, in če je zate to dovolj, bog požegnaj. od tega, koliko kotel stane ki ga zmontiram, nimam nič. vsaj jaz ne. motaža in zagon sta fiksen strošek. to je moja honorarna zaposlitev, sicer sem inženir informatike, kar je moja prva zaposlitev. sem pa res videl grozljivke v višini stroška kurilnice, ki ga omenjaš, celo višje. mene je ob takih predračunih kar groza. sam takega stroška ne zmorem, oz. v družini nimamo dovolj dohodkov. sam imam kotel, ki je koštal 100€, rabljen. to je kar v redu razmerje med ceno in učinkom.

zdaj pa k izkoristku:
iz navedenih podatkov ne morem izluščiti izkoristka. lahko ga pa izračunam, če mi poveš:
- T dimnih plinov, recimo ko je kotel "v švunku", ajd eno uro po zagonu,
- T zajetega zraka, ali kar temperaturo kurilnice
- preostanek kisika v dimnih plinih (serviser ti gor priklopi lambdo in merilnik na izhodu iz kotla in pogledata kolk je)
- vsaj približno vlažnost polen (+/- par procentov)
potem pa bo odgovor argumentiran, tko kot imaš ti rad.
to da si dal slikice je že fajn, ampak kdor trdi, da iz belega turbolatorja lahko določi izkoristek kotla, ta lahko tudi šloga iz kart. prosim brez zamere. jaz lahko povem kar sem se naučil. lepe praznike, taubi.


Re: Težave s kotlom - aleks - 25.12.2010

taubi Napisal:
telmos Napisal:Veliko ste pisali in nič napisali. Kotel bo pravilno deloval takrat, ko boste zagotovili temperaturo povratka v kotel nad 65°C Šele tedaj bo gorjenje optimalno in kalorična moč kotla na svoji nazivni moči. Hitrost črpalke pa naj kar bo na 3. Kako boste to dosegli? S pravilnim termostatskim vložkom
Vse ostalo je pa mlatenje prazne slame.

Zopet komentar brez argumenta. Ravno v četrtek je bil pri meni Buderusov serviser iz Ljubljane (g.Zupanc), pohvalil stanje kotla (kurišče, dimnik, zgorevalno komoro, turbulatorje...) kurilnico, sistem, delovanje , a z enim priporočilom: naj znižam povratke iz 61°C na 55°C , ter pustim hitrost na 1. Zdaj pa bodi pameten.
nenavadno. na splošno še nisem srečal proizvajalca kotla, ki bi priporočal temperaturo povratnega voda manj kot 60°C. z nizko T povratnega voda nič posebnega ne privarčuješ.


Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 25.12.2010

taubi Napisal:
telmos Napisal:Veliko ste pisali in nič napisali. Kotel bo pravilno deloval takrat, ko boste zagotovili temperaturo povratka v kotel nad 65°C Šele tedaj bo gorjenje optimalno in kalorična moč kotla na svoji nazivni moči. Hitrost črpalke pa naj kar bo na 3. Kako boste to dosegli? S pravilnim termostatskim vložkom
Vse ostalo je pa mlatenje prazne slame.


Telmos trditev drži :!: . Zakaj? Razlog je gre za kotel na pirolizo in za dober proces pirolize je željena temperatura vsaj 70C. v kolikor pa bi gledali samo na nevarnost kondenzacije pa bi potrebovali temperaturo povratka 55-60c. To bi bilo primerno za običajen kotel na trdo gorivo.


Re: Težave s kotlom - taubi - 25.12.2010

Zopet komentar brez argumenta. Ravno v četrtek je bil pri meni Buderusov serviser iz Ljubljane (g.Zupanc), pohvalil stanje kotla (kurišče, dimnik, zgorevalno komoro, turbulatorje...) kurilnico, sistem, delovanje , a z enim priporočilom: naj znižam povratke iz 61°C na 55°C , ter pustim hitrost na 1. Zdaj pa bodi pameten.[/quote]
nenavadno. na splošno še nisem srečal proizvajalca kotla, ki bi priporočal temperaturo povratnega voda manj kot 60°C. z nizko T povratnega voda nič posebnega ne privarčuješ.[/quote]

Saj sem bil tudi jaz brez besed, še posebej ker je človek direktno iz Buderusa, pooblaščen za reševanje reklamacij.


Re: Težave s kotlom - taubi - 25.12.2010

Veliko ste pisali in nič napisali. Kotel bo pravilno deloval takrat, ko boste zagotovili temperaturo povratka v kotel nad 65°C Šele tedaj bo gorjenje optimalno in kalorična moč kotla na svoji nazivni moči. Hitrost črpalke pa naj kar bo na 3. Kako boste to dosegli? S pravilnim termostatskim vložkom
Vse ostalo je pa mlatenje prazne slame.[/quote][/quote]


Telmos trditev drži :!: . Zakaj? Razlog je gre za kotel na pirolizo in za dober proces pirolize je željena temperatura vsaj 70C. v kolikor pa bi gledali samo na nevarnost kondenzacije pa bi potrebovali temperaturo povratka 55-60c. To bi bilo primerno za običajen kotel na trdo gorivo.[/quote]

Saj se tudi jaz strinjam s trditvijo, ki je povsem logična. A se nanaša le na kotel. Kurilnica pa je sklop kotla, zalogovnika...! Se bojim da bi s povratkom 65°C v kotel, moral držati sam kotel na zelo visoki temperaturi, če bi hotel zalogovnik ustrezno zagreti.


Re: Težave s kotlom - taubi - 25.12.2010

aleks Napisal:
taubi Napisal:In kakšen izkoristek lahko iz tega izluščiš?
preveč si se obesil na to, da sem omenil, da je kotel poljak. nisem rekel da je slab, tudi nisem imel namena žaliti koga, ki je ta kotel kupil. veliko ljudi ima čeha (jaroslav cankar in sin), ne samo pri nas, tudi v nemčiji kjer so dohodki morda bolj ugodni kot pri nas. kot omenjaš, ti segreje hišo, in če je zate to dovolj, bog požegnaj. od tega, koliko kotel stane ki ga zmontiram, nimam nič. vsaj jaz ne. motaža in zagon sta fiksen strošek. to je moja honorarna zaposlitev, sicer sem inženir informatike, kar je moja prva zaposlitev. sem pa res videl grozljivke v višini stroška kurilnice, ki ga omenjaš, celo višje. mene je ob takih predračunih kar groza. sam takega stroška ne zmorem, oz. v družini nimamo dovolj dohodkov. sam imam kotel, ki je koštal 100€, rabljen. to je kar v redu razmerje med ceno in učinkom.

zdaj pa k izkoristku:
iz navedenih podatkov ne morem izluščiti izkoristka. lahko ga pa izračunam, če mi poveš:
- T dimnih plinov, recimo ko je kotel "v švunku", ajd eno uro po zagonu,
- T zajetega zraka, ali kar temperaturo kurilnice
- preostanek kisika v dimnih plinih (serviser ti gor priklopi lambdo in merilnik na izhodu iz kotla in pogledata kolk je)
- vsaj približno vlažnost polen (+/- par procentov)
potem pa bo odgovor argumentiran, tko kot imaš ti rad.
to da si dal slikice je že fajn, ampak kdor trdi, da iz belega turbolatorja lahko določi izkoristek kotla, ta lahko tudi šloga iz kart. prosim brez zamere. jaz lahko povem kar sem se naučil. lepe praznike, taubi.

Lahko ti podam vse parametre razen preostanka kisika v dimnih plinih, ker lambde žal nimam. Izhajam pa iz tega kaj vložim (drva), koliko časa kurim, čistosti kotla in temperature ki jo na koncu dobim, da izkoristek ni posebno slab.


Re: Težave s kotlom - Žerjavar - 25.12.2010

Citat:dober proces pirolize je željena temperatura vsaj 70C.
To ni mlatenje prazne slame, to je streljanje mimo tarče. Kako bi naj vplivala temperatura pločevine znotraj kotla med 40 in 80 stopinj, če se proces pirolize in izgorevanja vrši pri temperaturah preko 500 stopinj? Ta vpliv bi bil manj kot +/- 4 % na odvod energije iz kurišča.
Kolikor je meni znano, se skuša doseči dovolj visoko temperaturo sten kurišča (skoraj enaka, kot je voda za steno), da nebi na njih prihajalo do kondenzacije, kar negativno vpliva na stene kotla, ne pa na proces izgorevanja.


Re: Težave s kotlom - taubi - 25.12.2010

Žerjavar Napisal:
Citat:dober proces pirolize je željena temperatura vsaj 70C.
To ni mlatenje prazne slame, to je streljanje mimo tarče. Kako bi naj vplivala temperatura pločevine znotraj kotla med 40 in 80 stopinj, če se proces pirolize in izgorevanja vrši pri temperaturah preko 500 stopinj? Ta vpliv bi bil manj kot +/- 4 % na odvod energije iz kurišča.
Kolikor je meni znano, se skuša doseči dovolj visoko temperaturo sten kurišča (skoraj enaka, kot je voda za steno), da nebi na njih prihajalo do kondenzacije, kar negativno vpliva na stene kotla, ne pa na proces izgorevanja.

Žerjavar ali lahko prosim za tvoje mnenje? Opazil sem namreč, da v kolikor v kotel naložim večjo količino polen na osnovno žerjavico kotel le stežka ali pa sploh ne doseže moje željene nasatvljene delovne temperature kotla 85°C. V kolikor pa na žerjavico naložim manj polen, cca.10 kg., po dobri uri zlahka dosežem 85°C kotlovske vode. V osnovi se to nanaša na prve tri-štiri ure kurjenja.
Razmišljal sem kaj bi lahko bil vzrok. Edino kaj mi pametnega pade na pamet je da večja količina drv v kurišču tvori določeno izolacijo naspram zgornjim stenam (obodu) kotla in se stene kotla ne zagrejejo tako kot se pri manjši količini polen ko med gorečim delom polen in stenami kotla ni polen ki čakajo na zgorevanje.
Hvala za odgovor, Lp, Taubi.


Re: Težave s kotlom - Žerjavar - 25.12.2010

Citat: da večja količina drv v kurišču tvori določeno izolacijo naspram zgornjim stenam (obodu) kotla in se stene kotla ne zagrejejo tako kot se pri manjši količini polen ko med gorečim delom polen in stenami kotla ni polen ki čakajo na zgorevanje
To sigurno vpliva na ta način kot si razlagaš. Ni pa to vse.
- Mislim, da je vmes še segrevanje te mase drv. Naložiš hladne in se v kurišču segrejejo na 300 do 500 stopinj. Za segrevanje 1 kg drv na to temperaturo porabiš enako energije, kot za segrevanje 3 l vode od 20 na 80 stopinj. Če naložiš 30 kg drv naenkrat, porabijo energijo, kot če bi v kotel spustil 90 l mrzle vode.
- Če naložiš drva na žerjavico, se morajo bližnja drva od žerjavice najprej segreti do vnetišča, predno začnejo goreti. Žerjavica, dalj časa po gorenju je prekrita s plastjo pepela, ki preprečuje dostop zraku, da bi ostanek ogljika hitro izgorel. Ko naložiš polena, ta pepel streseš in daš dostop zraku. Če naložiš večjo količino drv, se ta med sabo bolj stisnejo in je manjša površina dostopa zraka do žerjavice. Tlenje žerjavice ni tako intenzivno, segrevanje lesa je počasnejše, ogenj s plamenom nastane pozneje. Je manj intenziven zaradi bolj stisnjenih drv.
- Morda je še kakšen razlog.


Re: Težave s kotlom - taubi - 25.12.2010

Žerjavar Napisal:
Citat: da večja količina drv v kurišču tvori določeno izolacijo naspram zgornjim stenam (obodu) kotla in se stene kotla ne zagrejejo tako kot se pri manjši količini polen ko med gorečim delom polen in stenami kotla ni polen ki čakajo na zgorevanje
To sigurno vpliva na ta način kot si razlagaš. Ni pa to vse.
- Mislim, da je vmes še segrevanje te mase drv. Naložiš hladne in se v kurišču segrejejo na 300 do 500 stopinj. Za segrevanje 1 kg drv na to temperaturo porabiš enako energije, kot za segrevanje 3 l vode od 20 na 80 stopinj. Če naložiš 30 kg drv naenkrat, porabijo energijo, kot če bi v kotel spustil 90 l mrzle vode.
- Če naložiš drva na žerjavico, se morajo bližnja drva od žerjavice najprej segreti do vnetišča, predno začnejo goreti. Žerjavica, dalj časa po gorenju je prekrita s plastjo pepela, ki preprečuje dostop zraku, da bi ostanek ogljika hitro izgorel. Ko naložiš polena, ta pepel streseš in daš dostop zraku. Če naložiš večjo količino drv, se ta med sabo bolj stisnejo in je manjša površina dostopa zraka do žerjavice. Tlenje žerjavice ni tako intenzivno, segrevanje lesa je počasnejše, ogenj s plamenom nastane pozneje. Je manj intenziven zaradi bolj stisnjenih drv.
- Morda je še kakšen razlog.

Hvala za mnenje. Lp, Taubi.


Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 25.12.2010

Žerjavar Napisal:
Citat:dober proces pirolize je željena temperatura vsaj 70C.
To ni mlatenje prazne slame, to je streljanje mimo tarče. Kako bi naj vplivala temperatura pločevine znotraj kotla med 40 in 80 stopinj, če se proces pirolize in izgorevanja vrši pri temperaturah preko 500 stopinj? Ta vpliv bi bil manj kot +/- 4 % na odvod energije iz kurišča.
Kolikor je meni znano, se skuša doseči dovolj visoko temperaturo sten kurišča (skoraj enaka, kot je voda za steno), da nebi na njih prihajalo do kondenzacije, kar negativno vpliva na stene kotla, ne pa na proces izgorevanja.

Žal se motiš, še kako vpliva. Lahko bi dalje razpredali pa se mi več ne da. Tisti pa ki imate možnost pa sami preizkusite pa bo vse jasno. Možno pa je z drugimi tehničnimi prijemi tudi pri 60C ustvarit zelo dober proces pirolize samo v cenovno občutljivih žal ne.


Re: Težave s kotlom - Žerjavar - 25.12.2010

Citat:Žal se motiš, še kako vpliva.
Pa malo raztolmači, na kak način vpliva. Jaz sem povedal, zakaj mislim, da ne vpliva. Globoko se ti bom klanjal, če mi uspeš s fizikalnimi zakonitostmi raztolmačiti, da je za pirolizo drv v kurišču bistvena razlika glede na temperaturo vstopne vode v kotel 50 ali 70 stopinj.


Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 25.12.2010

V kotlu na pirolizo drva ne gorijo tako, da tvoje zgoraj navedene teze ne držijo.
Temperatura kotla za izgorevanje je zelo pomembna za samo izgorevanje zato, da se na bolj ogrete stene kotla ne prijemajo skondenzirani plini. Zato se v kotlih na trdo gorivo želi doseči čim višja temperatura sten kotla. :wink: . In bolj ko kurimo mokra in smolnata drva bolj je pomembno. :wink: . S teh razlogov so tudi stene boljših kotlov obložene.