Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem (/showthread.php?tid=33477) |
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 21.11.2011 Brez panike, prvi vpih je samo pol metra iz izhoda na podstrešje, drugi cca 5 metrov (iz tega tudi dajem podatke, tretji pa že kar preko 10 metrov in dejansko hladno piha iz njega, zaradi tega je tudi zaprt. Vem da so izgube, ki pa me ta trenutek malček rešujejo z mansardnim vodovodom. Drugače se pa drugi teden prične tlačiti volna med špirovce
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - ataIBA - 21.11.2011 berghaus Napisal:.................... Pazi, da boš omogočil prezračevanje izolacije :wink: ..... LP Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - smrekca - 21.11.2011 trenutno dogajanje s prezračevanjem ob 12-ih Gorenjska: zunanja T = -1 zunanja vlaga = 98% notranja T = 22 notranja vlaga = 55% vpih v prostore T = 18 izpih umazanega T = 6 Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 21.11.2011 Tole je skoraj identično našemu dogajanju! Le da moram premeriti še zunanji izpih...... Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - smrekca - 21.11.2011 Tale moj je brez klime, samo ventilatorčki pa škatla... Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 21.11.2011 Smrekca, dogajanje imava enako na pol stopinje natančno, razen pri vlagi, ki jo naš drži na 58%. Sicer nek kvazi vlagomer, moram kupiti enega bolj sodobnega. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 21.11.2011 Evo, še enkrat premeril zadevščino. Prezračevanje zgolj preko rekuperatorja na minimumu. Zunaj je -2 stopinje. V prostorih 22,5 stopinje. Vpih prezračevanja 16,5 stopinje. Izhod na glavni rešetki 11 stopinj. Klinc, to mi nič ne pove......... Majstri? :? Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 21.11.2011 Na izhodu iztrošenega zraka imaš delta T 13°C (11 - -2), kar je preveč, pomeni pa, da ti gre skozi rekuperator na prosto več zraka, kot ti ga vstopa. Na tak način imaš lahko kao 99% izkoristek. Če se prav spomnim, imaš Losneya in prenos vlage, torej se naj bi vrnila vsa latentna toplota in če nisem na brzino kaj kiksnil v razmisleku, bi moral imeti na obeh straneh rekuperatorja enake delte T. Ti imaš na notranji strani delto 6°C, in ker je tistih 16,5 (zaradi hlajenja na podstrehi) v resnici veliko več, je notranja delta še veliko manj. Pomeri pol metra po vstopu na podstrešje. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 21.11.2011 Aha, štekam, izgube na podstrešje...... treba je še povedati, da izguba ni zgolj na toploti, pač pa sami kubaturi zraka, ker so zgoraj cevi pokrite s folijo in napihnjene. Kar pomeni, da neposredno mimo spojev v mansardi izstopa zrak. Nič novega, pač falijo še izolacije in vliti tlaki, kar pomeni, da ta trenutek kaj pretiranega nimam za storiti. Kljub izgubam nisem nezadovoljen, pravzaprav smo elegantno rešili problem zmrzovanja mansarde. Tone, hvala za informacije! Bom pa premeril še tisti vpih tik iza vstopa na mansardo...... Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - tomice - 21.11.2011 No, za primerjavo: Zunanji zrak 2 Odpadni zrak 22 Svež zrak 19,5 Izhodni zrak 8 Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - pgtoni - 21.11.2011 zunanja T = 3° vlaga 47% notranja T = 22° vlaga 43% vpih v prostore T = 21° izpih umazanega T = 7° Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - smrekca - 21.11.2011 Ob 22.00 Zunanji zrak -1 Odpadni zrak 21 Svež zrak 17 Izhodni zrak 5 Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 21.11.2011 Mejduš ste me zakurili do te mere, da sem šel ponovno vse premeriti Kaj češ lepšega..... Ergo, komplet prezračevanje sem navil do konca. Rekuperator ventilatorji na maksimum, kanalska klima na maksimum. Pustil eno uro, da se vse stemperira. Med tem časom sem ugotovil, da imam vpihe tudi v kleti, se pravi so cevi v tlakih med kletjo in pritličjem, brez neposrednega ohlajevanja preko mrzlega prostora And results for Slovenian voteings are: Notranja temperatura................................................22,4° Vstop svežega zraka, merjeno na rešetki vstopa..............-2,0°° Izhod umazanega zraka, merjeno na rešetki izhoda..........10,0° Izhod na kletnem vpihu.............................................16,4° Senzor rekuperatorja na regulatorju.............................16° And judgement is.....? Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - soplmed1 - 22.11.2011 Ob 23.00 Zunanja T = -2°C vlaga cca 100 % + megla Notranja T = 21,3°C vlaga 50 % Vpih v prostore T = 18°C Izpih umazanega T = 2,2°C Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 22.11.2011 Ne vem sicer kaj kdo ima, ampak se mi zdi, da iz objave v objavo vse bolj lažete, kot da bi vsi imeli najhujše protitočne variante, ki imajo pri 50% vlagi toplotni izkoristek preko 80%. No ja, latentna vlaga že nekaj prispeva, tako da ajde naj vam bo. ![]() Meni se ne da meriti oziroma zvrtati še kako luknjo in prestavljati termometra iz kanala v kanal. Pri pgtoniju pa bode v oči zunanja vlaga, cela Slovenija je ponoči zlo blizu 100%. |