Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - usimoncic - 20.5.2016

Zanima me kakšna je razlika med PEXa, PEX-AL-PEX in PERT cevmi za talno gretje. Je ena boljša od druge, ali ima vsaka svoje prednosti in slabosti? PEX (torej PEXb in PEXc) je pa v vsem slabša od PEXa?

Zakaj je pa pri sistemskih ploščah taka razlika v ceni? Samo zaradi debeline izolacije, ali je še kaj drugega? Čisto naivno bi rekel, da je sistemska plošča najmanj kritičen del in da lahko dam najcenejšo, željeno debelino izolacije pa dosežem z izolacijo spodaj.


Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - gremlin - 21.5.2016

<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=53&t=35156&p=321623&hilit=pexb+pexc#p321623">viewtopic.php?f=53&t=35156&p=321623&hilit=pexb+pexc#p321623</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18813&hilit=pexb+pexc">viewtopic.php?f=7&t=18813&hilit=pexb+pexc</a><!-- l -->


Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - hisicaaa - 21.5.2016

Pozdravljen

tudi sam veliko študiram zadnje čase o talnem in sem se odločil za alumplast cevi (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hidrosistemi.si/component/virtuemart/ogrevanje/talno-ogrevanje/cevi2012-06-06-07-45-49/alumplast-detail?Itemid=0">http://www.hidrosistemi.si/component/vi ... l?Itemid=0</a><!-- m -->), predvsem zaradi alu dela v notranjosti.

Polagal bom pa na mrežo zaradi kot si že omenil dragih sistemskih plošč.


Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - bomber111 - 21.5.2016

Usimoncic@
Lahko uporabiš tudi armirno mrežo 10x10 ali 15x15 luknje. Bo precej ceneje.


Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - usimoncic - 21.5.2016

Poznam sistem polagnja na mreže, samo tega ne dela noben izvajalec, ker je preveč zamudno in če bi računal ure, tudi ne bi bilo ugodnejše. Jaz pač ne bom delal talnega v lastni režiji, zato mi preostanejo sistemske plošče ali taker (ki je bojda še dražji). Edino kar mi kot investitorju preostane, je zahteva izvajalcu, da vgradi cenejši material. Pri ceveh verjetno ni smiselno vzeti tistih prav najcenejših. Zanima pa me zakaj naj bi kot investitor plačeval neke drage sistemske plošče, če obstajajo že take za 3.5€/m2
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hidrosistemi.si/component/virtuemart/ogrevanje/talno-ogrevanje/plosce-za-talno-ogrevanje/plosca-za-talno-ogrevanje-20mm-1-12m2-607-detail?Itemid=0">http://www.hidrosistemi.si/component/vi ... l?Itemid=0</a><!-- m -->

Tako ali tako bo v kleti 6 cm izolacije pod sistemskimi ploščami, drugje pa celo 9 cm zaradi prezračevanja (in tega se ne da zmanjšati). Zato se mi zdi celo kontraproduktivno, če bi gor dajal še neke debele sistemske plošče, saj bo vse skupaj že smešno visoko. Ali obstaja kak dober razlog zakaj ne vgrajevati najcenejših sistemskih plošč? Je poleg izolacije še kakšna druga kakovostna razlika med sistemskimi ploščami?


Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - som16 - 22.5.2016

usimoncic,
ko tako pogledaš, je vse plastika!
No ni vse tako ravno.
Način spajanja plošč med sabo; kvaliteta plastike; debelina plastike. Nekateri čepki se brez težav oz. napora stisnejo z prsti, ko jih primeš v roko.

Debele sistemske plošče: ali so z izolacijo ali brez izolacije.
Tu ni vloga v debelini ; če imaš zahtevo po " xxx debeline " izolacije v estrihu, se odločiš tako kot TI: narediš kalkulacijo kaj se ti bolj splača: ali same PE plošče ali takšne v kombinaciji z EPS izolacijo.


Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - usimoncic - 22.5.2016

som1 Napisal:usimoncic,
ko tako pogledaš, je vse plastika!
No ni vse tako ravno.
Način spajanja plošč med sabo; kvaliteta plastike; debelina plastike. Nekateri čepki se brez težav oz. napora stisnejo z prsti, ko jih primeš v roko.

Ja, si mislim, da so cenejše sistemske plošče bolj šlampasto narejene in iz slabšega materiala. Ampak v čem je pa tu problem? Saj je na koncu vse skrito pod tlakom. Pri ceveh, ki so sicer tudi skrite pod tlakom, je nevarnost puščanja. Kaj je pa pri sistemskih ploščah? Tlak se zaradi premehkih čepkov menda ne bo posedel...


Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - mbobovnik - 22.5.2016

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.warmup.co.uk/products/water-underfloor-heating-systems/metro-rail-system/">http://www.warmup.co.uk/products/water- ... il-system/</a><!-- m -->

Verjetno najcenejši/enostavnejši sistem... "Tirnice" fiksiraš, potem pa samo vpenjaš cevi not pa je...


Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - azuprej - 24.5.2016

usimoncic Napisal:Zanima me kakšna je razlika med PEXa, PEX-AL-PEX in PERT cevmi za talno gretje. Je ena boljša od druge, ali ima vsaka svoje prednosti in slabosti? PEX (torej PEXb in PEXc) je pa v vsem slabša od PEXa?

Zakaj je pa pri sistemskih ploščah taka razlika v ceni? Samo zaradi debeline izolacije, ali je še kaj drugega? Čisto naivno bi rekel, da je sistemska plošča najmanj kritičen del in da lahko dam najcenejšo, željeno debelino izolacije pa dosežem z izolacijo spodaj.
PEX-a (z difuzijsko zaporo) so narejene po posebnem standardu, zamrežene po postopku Engel in zagotavljajo enakomerno zamreženje cevi po celotni površini... Difuzijska zapora prehajanja kisika pomeni, da ne prihaja do nalaganja oblog na stenah cevi. Razlika je tudi v materialu, PEX-a material je bolj fleksibilen in ima boljši učinek spomina in skrčenja, se pravi se po krivljenju in razširjenju vrne v prvotno stanje... Prav tako PEX-a cevi z lahkoto polagaš tudi pri -10 stopinjah, PEX-b ali PE-RT neboš mogel ker se ti bojo lomile v kosih.
Je pa seveda velika razlika v ceni, PEX-a (govorim brez montaže) so cenovo tudi po 1,2 €/m, PEX-b pa dobiš tudi že za dobrih 0,4 €/m. O PEX-c nimam izkušenj, niti me ne zanimajo in ti jih ne priporočam.

Plošče z izolacijo se seveda v osnovi razlikujejo po debelini izolacije, glavna cenovna razlika pa je v gostoti materiala (kg/m3). Plošča z 20kg/m3 stane cca 8-9 €, enaka plošča z 60kg/m3 pa tudi 13+ €. Prednost je seveda v montaži samih plošč, naprimer na kvalitetno ploščo z 35-55 mm izolacije polagaš cevi pex-a dejansko z višine pasu ... res enostavno polaganje, saj se praktično samo sprehajaš po liniji čepov in cev dobesedeno "skače v čepe" kot ate na mamo.
Plošče brez izolacije imajo čepe prazne (nekaterim zračni kanali pod ploščam in pod estrihom niso všeč), medtem ko so izolacijske plošče tudi po čepih lepo zaprte z izolacijo.
Se pa ljudje velikokrat zaje*ejo ko gledajo na ceno plošče na komad, vsak proizvajalec ima svojo dimenzijo plošč, nekateri po 0,82m2, nekateri po 1,2m2, velikokrat so zato velike razlike v ceni na prvi pogled.
"nizkocenovne" plošče brez izolacije so pa razlike v samih spojih, nekateri se prilegajo bolj, nekateri manj, največ posla imaš po vogalih, kjer moraš plošče dodatno fiksirati, ker jih močno dvigne, za razliko od izolacijskih, kjer lepo sedijo na tleh.
Na koncu boš enako zalil ploščo za 4€ ali pa ploščo za 8€, nekatera te bo (ali monterja) malo bolj živcirala, ampak položit pa fiksirat je treba eno in drugo. Pri izvedbi boš pod plošče tako in tako že dal izolacijo, potem nad njo pa samo plošče brez izolacije, škoda delati nepotreben strošek še z izolacijo, raje ne šparaj na ceveh in vgradi dobre cevi. Pridejo pa izolacijske plošče prav v primerih, ko spodaj ni izolacije (adaptacije hiš), ali pa pri prilagajanju na končno višino tlakov. Takrat izbereš za svoje potrebe višino 35-45-55-65 mm,...


Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - azuprej - 24.5.2016

mbobovnik Napisal:http://www.warmup.co.uk/products/water-underfloor-heating-systems/metro-rail-system/

Verjetno najcenejši/enostavnejši sistem... "Tirnice" fiksiraš, potem pa samo vpenjaš cevi not pa je...
Res da je način dosti cenejši (pritrjevalna letev za cev, dolžine 330mm stane manj kot 1€), imaš pa že s fiksiranjem teh letev in prilagajanjem povsod dosti dela.


Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - azuprej - 24.5.2016

usimoncic Napisal:Poznam sistem polagnja na mreže, samo tega ne dela noben izvajalec, ker je preveč zamudno in če bi računal ure, tudi ne bi bilo ugodnejše.
Motiš se, še vedno se polaga cevi tudi na mreže. S pravilnim orodjem je zelo hitro in enostavno. Poglej sliko - posebne objemke fiksiraš na mreže z orodjem (spet z višine pasu) in samo klikaš, naslednji za tabo pa že polaga cev. :wink:
Pri tem načinu pridejo objemke tudi dvignjene od mreže, sepravi ni nobenega stika, beton/estrih pa jih lepo zalije tudi iz spodnje strani.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1Q/Gv/4xDtxxb4/screen-shot-2016-05-24-aunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1Q/Gv/4xDtxxb4/screen-shot-2016-05-24-aunichr("46")jpg[/img][/url]


Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - gt001 - 24.5.2016

te sponke so kul, ni pa zanemarljiva cena.
ce imam prav v spominu, pride komad >0,1€.


Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - azuprej - 24.5.2016

Res je. Objemke na sliki (križno ali normalno pritrjevanje) za mrežo 5mm in cevi 20mm 0,15€.
Zračunaš zraven še stroške mreže pa je še vedno ceneje kot npr. izolacijske plošče.


Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - gt001 - 24.5.2016

imas izkusnje z temi sponkami? koliksna je poraba le teh?
sam sem vezal cevi na talno z vezicami. za ca. 1300-1400tm smo porabili nekje okoli 4700-4800 vezic. najbrz bi bilo sponk dovolj pol manj ali?


Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - azuprej - 24.5.2016

Imam izkušnje. To kar je na sliki je položitev 8000 m cevi fi 20mm v enem prostoru (telovadnica).
V tem primeru smo porabili okoli 12.000 kosov objemk, sepravi skoraj na vsakih 70cm.
Vezic bi v tem primeru rabili najbrž 20.000, če bi jih zategovali na roko nebi blo lušnoSmile
So pa tukaj tudi posebne zahteve, da je cev dvignjena od mreže, strogo brez kakršnegakoli stika, zato v tem primeru vezice ne pridejo v poštev.
Če si jih vezal direktno na mrežo ni glih fino zaradi materiala, mnogi proizvajalci tudi ne dajejo nobene garancije pri tem. Je pa res, da so 20-30 let nazaj cevi vezali direktno na mreže tudi z železnimi drati, pa še zmeraj vse funkcioniraSmile