PodSvojoStreho.net
Neenakomerno vroč radiator - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Neenakomerno vroč radiator (/showthread.php?tid=50641)

Strani: 1 2


Neenakomerno vroč radiator - ropo009 - 2.4.2013

Hi!

Imamo Vogel Noot T6 radiatorje priključene na enocevni sistem v bloku. Termostaski ventil je zgoraj na desni, priklop pa je v sredini spodaj.

Na enem radiatorju se pojavlja problem, da je radiator na zadnji strani (ob steni) v celoti vroč, medtem ko je na sprednji strani vroč samo zgornji del (cca 15 cm) spodaj pa je hladen (tudi ko odstranim termostatski ventil).

V sosednjem stanovanju je popolnoma enak radiator, kjer pa teh problemov ni- radiator je vroč tudi spredaj. Ventil pred radiatorjem je pri obeh nastavljen 40% radiator 60% bypass.

Kaj bi lahko bil vzrok temu?

Lp,
Robert


Re: Neenakomerno vroč radiator - milanjungic - 2.4.2013

Živijo.

To je verjetno posledica premajhnega pretoka skozi radijator. Sicer ne vem kakšne ventile in termostatske glave imaš, ampak pri Danfossovih imaš pod termostatsko glavo na ventilu en obroček, s katerim nastavljaš predomejitev pretoka, mislim da od 0-8. To omejitev bi morala zvišati (npr, če je na 3 jo zvišaš na 5, ni treba pretiravati in odpirati do konca).


Re: Neenakomerno vroč radiator - ropo009 - 2.4.2013

Tudi to sem preveril, na ventilu je opcija N ki je maksimalni pretok. Na to vrednost je ventil tudi nastavljen (pa ni nobene izboljšave).

Me pa čudi, da če bi bil pretok kriv, kako to, da je zadnja stran v celoti vroča, sprednja pa ne? Nekako mi deluje, kakor da vsa voda teče samo po zadnji steni, prednja pa ne dobi nič?

Na enakem radiatorju v sosednjem stanovanju ni teh težav.

Lp,
robert


Re: Neenakomerno vroč radiator - medo9 - 2.4.2013

Morda trapasto, a vendar: ali si že preveril, če je kaj zraka v radiatorju?


Re: Neenakomerno vroč radiator - ropo009 - 2.4.2013

Na zrak sem takoj pomislil, a pri odzračniku teče samo voda.

Ne vem pa, ali bi lahko bilo ujetega kaj zraka pri samem termostatskem ventilu, ki je pač na drugi strani radiatorja? Samo glede na izvedbo pri teh radiatorjih - četudi bi bil zrak, zakaj je vroča samo ena (zadnja) stran?

Lp,
Robert


Re: Neenakomerno vroč radiator - medo9 - 2.4.2013

Jaz sem imel pred leti podoben primer... potem sem pa spustil ven kakšen liter vode, je pa začelo zrak kihat.
Ampak ne me zdaj vprašat kakšne radiatorje smo imeli v stanovanju.


Re: Neenakomerno vroč radiator - ropo009 - 2.4.2013

Pravkar izpustil ven skoraj 2 litra (vse brez zraka) a brez učinka. Radiator zadaj vroč v celoti, spredaj zgoraj mlačen, spodaj hladen.

Sem pa razmišljal, da bi nekako probal onemogočit pretok skozi zadnjo steno radiatorja. Na mestu kjer je termostatski ventil se cev razdeli in tok usmeri na sprednjo in zadnjo steno radiatorja. S prstom se da otipati ta dva odvoda (skozi mesto, kjer se privije termostatski ventil). Je to sploh mogoče narediti (kot zadnja ne ravno 'pametna' možnost)?

Kaj še lahko naredim, preverim ali nastavim, da bi stvar delovala kot mora?

Lp,
robert


Re: Neenakomerno vroč radiator - gremlin - 2.4.2013

Počakaj kak dan, da dobiš še kak odgovor koga s podobno težavo ali poznavalca problematike. V treh urah, odkar si postavil vprašanje, se je šele začelo premikati...


Re: Neenakomerno vroč radiator - milanjungic - 2.4.2013

Jaz bi vseeno sumil na pretok.. To da je hrbtna stran v celoti vroča, prednja pa ne, je lahko tudi posledica tega, da voda, ki gre čez hrbtno stran toplote ne odda tako hitro kot spredaj.

Kakšna je pa situacija s spodnjim ventilom?


Re: Neenakomerno vroč radiator - gregorjanc - 2.4.2013

Odpri glavni ventil (oba) pod radiatorjem do konca. Pa tisti N na termo. ventilu poglej če se sklada s samo črtico (označba) na ventilu.


Re: Neenakomerno vroč radiator - Homer - 2.4.2013

Odzrači na strani ventila!
Možno je namreč, da je radiator rahlo nagnjen v napačno smer (stran ventila višje kot odzračevalnik)

Odzrači z izklopljeno obtočno črpalko


Re: Neenakomerno vroč radiator - xavi - 2.4.2013

To sem tudi jaz mislil. Preveri če je na vaservagi.


Re: Neenakomerno vroč radiator - ropo009 - 2.4.2013

Hi!

Kako pa lahko odzračim zadevo pri termostatskem ventilu? Ga malo odvijem da prične teči pri navoju ven?

Spodnji ventil je takšen, kot je na sliki v tej temi
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=27637">viewtopic.php?f=7&t=27637</a><!-- l -->

in pozicija je enaka (stranski črti sta navpični).

Lp,
robert


Re: Neenakomerno vroč radiator - groga - 2.4.2013

Preveri nastavitve radiatorja,predvsem spodnji priklopni ventil, ki je na enocevni sistem vezan pred tem radiatorjem, ki povzroča težave.


Re: Neenakomerno vroč radiator - Homer - 2.4.2013

Zgornji ventil zapri.
Popusti matico na strani radiatorja (počasi, da ne bo poplava)
Poskusi uloviti vodo s kakšno posodo in krpo....
Odzračuj pri izklopljeni črpalki, zato da se radiator napolni s strani povratnega voda