22.1.2023 ob 13:15
Pri PVC vratih se na notranji strani kljuke pojavlja kondenz. To so zunanja vrata kurilnice. Je to normalno ali naj zadevo reklamiram?
https://i.imgur.com/P5QC2E5.png
https://i.imgur.com/P5QC2E5.png
Kondenz na kljuki, ključavnici
|
22.1.2023 ob 13:15
Pri PVC vratih se na notranji strani kljuke pojavlja kondenz. To so zunanja vrata kurilnice. Je to normalno ali naj zadevo reklamiram?
https://i.imgur.com/P5QC2E5.png
22.1.2023 ob 19:25
Temperatura tega prostora je?
Višja temperatura tega prostora,tem bolj suh zrak je,kateri suši tudi ta kondenz.
22.1.2023 ob 19:50
Kljucavnuca in kljuka sta toplotna mostova, v notranjem ogrevanem prosotoru je pa precejsnja vlaga, ki skondenzira na hladni kljucavnici in kljuki.
To se je pri nas dogajalo, ko je crknilo prezracevanje in smo premalo zracili.
22.1.2023 ob 20:29
meni se tudi to dogaja na tapoceni vratah v kurilnico.
Ključavnica je toplotni most in ko se zunaj shladi se normalno vlaga prenese v notranjost, kjer je topleje in kondenzira. Ponavadi se to zgodi, ko je zunaj okoli -5stopinj Na drazjih vhodnih vratah se to dogaja precej manj oz skoraj nic...
Kjer je na vratih kljuka, je pvc profil izrezan in notranji kovinski del direktno izpostavljen mrazu. Lahko zračiš non-stop, pa tega pojava ne boš odpravil.
Razstavi kljuko in ta prazen prostor napolni z izolacijo. Lahko daš na tesno izrezan xps. Enako na zunanji strani, kjer je kovinski del ponavadi znotraj poglobljen. Vse to napolni z izolacijo in boš imel mir. |
|