Prosim za nasvet: je izvedba izolacije tlaka in sistemskih plošč ustrezna?
#1
Pozdravljeni,

Izvajalec hiše na ključ po mojem mnenju ni optimalno izvedel izolacije pod sistemskimi ploščami.

V ponudbi ("ključ v roke") imamo naslednje:
ESTRIH:  Izdelava cementnega estriha v pritličju, v sestavi:
* toplotna izolacija EPS 100 deb. 5 cm + 6 cm, praznine zapolnjene s stiropor betonom
* sistemske plošče za razvod talnega ogrevanja, npr. Fragmat Stirotermal Solo
* mikroarmiran cementni estrih deb. 6,5 cm

V pritličju sedaj vidim, da so dali le 6 cm toplotne izolacije (torej en sloj) in sedaj določene napeljave gledajo ven (so nad zgornjim robom izolacije). Glej prosim pripete fotografije. Na to sedaj polagajo sistemske plošče in bodo v kratkem talno gretje. Sistemske plošče gredo kar čez cevi za podpih (malo privzdignjene)...

Je izvedba vsaj solidna, če že ne ustrezna? Meni kot laiku se ne zdi... Kaj menite? Kaj mi je storiti v tej situaciji?

Hvala.


Priložene datoteke Predogledne slike
                   
#2
SamH, te sistemske plošče brez izolacije se na vogalih rade privzdignejo, ker jih cev talnega potegne za sabo. Niso tako stabilne kot tiste z izolacijo - zato mora biti podlaga precej ravna. Lahko jih pripneš s kakšno sponko, ki se uporabljajo za 'tacker' sistem talnega.

Če daš alu letev čez stiropor, le-ta ne bi smel valoviti več kot nekih +/- 5 mm.

Ko boš dal estrih čez tole, lahko cevi kje ven pogledajo - ne nasedaj 'mojstrom' , ki te hočejo zavesti, da teža estriha vse poravna. Nekaj že, ne pa toliko. Nad cevmi naj bi bilo vsaj 4-5 cm polnega estriha, enakomerne debeline. Če ni, bo nekje toplotna oddaja manjša, nekje večja. Tega nočeš.

Imaš kje označeno koto končnega tlaka, imaš vagris? To je višinska referenca, po kateri se orientiraš tako ob predpripravi kot pri izvedbi estriha.
Če da, zakaj se izvajalec tega ne drži? Ima laser? Zna delati s tem? Se mu sploh sanja, kaj to je?

Kako imaš rešeno pri stopnicah? Bodo vse enako visoke, ko bo končan tlak? Kritična je ponavadi prva in lahko se ti zgodi, da boš dobetoniral ali štemal celo stopnišče.

Odvod klime in padec cevi sta sumljivo 'prelomljena' - da ti ne bo kondenz v cevi zastajal, namesto, da bi odtekal. Preveri, da je padec cevi ustrezen in da teža estriha ne bo premaknila cevi.

Ali nadzornik spi? Ali kaj dela ali samo kasira?

Tole vsekakor ni delo mojstra!!!

Srečno!
#3
Kje pa ste zgubili 5cm stiroporja saj je bil plan 5+6 sedaj pa samo 6? Se višine ne izidejo ali boste sedaj imeli 5 cm nižjo končno višino in se vam stopnice ne bodo izšle, vsi pragovi pri terasah, vhodnih vratih ne bodo pravilni itd? Me res zanima kje se je 5 cm izgubilo.
#4
Nadzornega primi za ušesa in ga privleči v hišo!
Če je po projektu 5+6 in so višine do sedaj po načrtu, potem se morate držati višin po projektu. So ti že napisali, kakšne težave boš imal, če višine niso prav. In odpravo teh težav boš ti plačeeval.
#5
SamH,
ni to primenro izdelano/vgrajeno.
Nekaj časa nazaj sem nalimal slike , kjer je bilo podobno in so vse zmetali ven - sistemske plošče in cevi talnega že položene.
Sta ti predhodnika odgovorila in namignila.
Naj vgradijo kot imaš po projektu.
Kdo je ta izvajalec " na ključ " ?? Menda nimaš hišo po liniji " Gradnja za trg"??
Lep pozdrav
#6
Se da dobiti te slike kot priponke? shrani.si e deluje več... Če si imel v mislih tale post: https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...#pid248806

Hvala za tele informacije. Z višinami upam ne bo težav. Sedaj vidim, da je v projektu OK, izvedba (samo glede višin kar OK), ponudba in pogodba (popis del in materiala pa ni skladna s projektom). Oboje v priponki.

Kaj pa naj potem naredim tukaj glede položene izolacije in sistemskih plošč itd.? Vztrajam, da naj to kar so naredili vržejo ven in nardeijo na novo tako da bo ok? Verjetno je potrebno dati drugačne cevi z apodpih (no ploščato 5 cm višine, pa bo ok, ne pa tri 7 cm premer kot za prezračevanje...

Hvala za tele informacije. Z višinami upam ne bo težav. Sedaj vidim, da je v projektu OK, izvedba (samo glede višin kar OK), ponudba in pogodba (popis del in materiala pa ni skladna s projektom). Oboje v priponki.

Kaj pa naj potem naredim tukaj glede položene izolacije in sistemskih plošč itd.? Vztrajam, da naj to kar so naredili vržejo ven in nardeijo na novo tako da bo ok? Verjetno je potrebno dati drugačne cevi z apodpih (no ploščato 5 cm višine, pa bo ok, ne pa tri 7 cm premer kot za prezračevanje...


Priložene datoteke Predogledne slike
       
#7
Sam... ni problem v ceveh! Problem je da ti manjka se en sloj stiroporja!
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"


Skok na forum:




Zadnje novice

Ujemite priložnost za dober kredit
09.06.2022 ob 13:14:06
Ujemite priložnost za dober kredit
Izjemna priložnost za stranke vseh bank Ujemite ugodne obrestne mere in pridobite najboljšo ponudbo NLB Stanovanjskega... Beri dalje »
Etex z zaključkom prevzema podjetja URSA - podjetja za proizvodnjo izolacijskih materialov, nadaljuje s preusmeritvijo svojega portfelja v smeri lahkih in trajnostnih gradbenih rešitev
03.06.2022 ob 08:23:40
Etex z zaključkom prevzema podjetja URSA -  podjetja za proizvodnjo izolacijskih materialov, nadaljuje s preusmeritvijo svojega portfelja v smeri lahkih in trajnostnih gradbenih rešitev
1. junij 2022 predstavlja pomemben mejnik za skupino Etex, saj mu pri strategiji rasti poslovanja zagotavlja peto vrsto tehnologije. S... Beri dalje »