#31
malo se bom umešal v pogovor ker je ravno govora v termustatu zunanje temp.
Sam imam toplotno postavljeno na jugu termostat pa sem prestavil na da nimam težav z temp. zaradi sonca. Imam pa drugo težavo saj je hiša trenutno še  neizolirana termostat pa je oddaljen od zunanje stene cca 10cm kar mi posledično ko je zunaj pod 5C kaže malo narobe in sicer trenutno je zunaj okoli 0C meni kaže 3C bojim se da bo pri nižjih temperaturah razlika še večja kar bo uplivalo na ogrevanje saj je ogrevanje vezano na zunanjo regulacijo. 

Zato me zanima kako najlažje rešiti tole.
#32
krefi,daj med termostat in zid nekaj belega izolativnega pa povej če bo razlika?
Zid še kljub niski temperaturi seva malo toplote na senzor..
#33
xavi
Preveril sem hitrost crpalke. Vmesnik pravi: 5. Kaj to pomeni, pojma nimam.

Sporocam pa, da se od vcerajsnje nastavitve krivulje, voda greje tam nekje pri 35 c. Sicer bi sporocil se druge podatke pa zal ne znam, nikjer nisem nasel v tem Ecodan vmesniku.

V prvi etazi imam sedaj 19,5, drugi 22, mansardi pa 21 konstantno. Termostatski ventili so vsi odprti, kot je predlagal sassapo. Sporocim se porabo - ta se namrec ne odraza v realnem casu, ampak je ocitno potreben nek interval. Ugibam da 12 h ?

Imam pa sedaj se dve vprasanji, in sicer:
- Monter je omenil, da je potrebno imeti pritisk med 1.5 - 1.8 Bar. Ce ni, je potrebno dodati vodo. Meni je to malo cudno, ker ko crpalka ne deluje, ta pade na 1.1 Bar. Ko deluje sedaj, ko so mlacno-topli radiatorji, pa cca 1.4 Bar. Kaj je sploh poanta tega, je potrebno res dodajati vodo ? (pritisk.jpg)

- Nasel sem napeljavo za talno gretje. Izgleda, da je speljana ven iz radiatorske veje, kot je omenil Hanzi. Mi lahko prosim kdo svetuje kako se to uporablja in kaksne nastavitve so najbolj primerne ?
(talno.jpg)

Hvala vnaprej!


Priložene datoteke Predogledne slike
       
#34
Dofilat moraš vodo v radiatorje, nekje 1,5 bara v hladnem stanju. Poglej katero pumpo imaš v omarici. Wilotova ima največjo hitrost 7. Za grundfoss ne vem. Drugače pa 35 C je kar realna temp. vtoka v tem času.
#35
xavi
V hladnem je bila nafilana mislim da na 1.6. Ko se je izklopila je bilo 1.1 ko laufa pa 1.4. Ali smem dofilat to medtem ko laufa ? ima smisel ?
#36
nič ne filaj, 1.4 bar je povsem dovolj za tvoj primer...raje se ukvarjaj z "peglanjem" krivulje...
#37
Glede tlaka - jaz imam na Vaillantu ob hladnem 1,0bar, povsem normalno deluje.

Citat:"V ostalih prostorih pa so pri dobri hidravlični uravnoteženosti sistema nepotrebni."
Po tem pa ne vem zakaj dosti ljudi tu na forumu odsvetuje uporabo termostatskih ventilov, in prisegajo na dobro hidravliko in pametno nastavljeno vremensko regulacijo.
Eventualno še dopuščajo sobni korektor v sodelovanju z vremensko.
Gremo čitat po forumu da vidim kaj je boljše in kerih predlogov je več...
Sassapo in ostali kaj je bolj pravilno?
Jaz sem pristal na vremenski + korektor + termostat. Deluje perfektno.

Kot je že bilo omenjeno, vremenska reg. ne ve, da mi nažiga sonce v južne prostore. Termostat/korektor pa tipa neko povprečno temp. bajte (imam ga v spodnjem hodniku sredi bajte) in lepo ustavi komplet ogrevanje če pride do pregrevanja. Ko sem imel samo vremensko, je lepo delovalo pri oblačnem vremenu, ob sončnem je bilo prevroče.
#38
Energetik81
Zelo dobra ideja, hvala, upam, da ne bom rabil tega Smile

FAE
Meni se tudi zdi da vse stima.

Morda kdo ve kako upravljati s tem sistemom za talno gretje ? Izgleda kot, da je odprto, vendar ne greje nic... bi morla morda tudi tu "preluftat" ?
#39
Vceraj ob 10 zvecer si objavil sliko ventila za regulacijo talnega gretja. Ali ie tisto do konca odprto ali do konca zaprt pa takole na pamet ne vem. Oznake na njem pomenijo koliko vroco povratno vodo iz talnega gretja spustil naprej v tc. Se pravi, ce bos nastimal na 30, bo ventil zaprt pretok ko bo cez njega tekla voda toplejsa od 30C.

Levo od njega imas pa.manjsi, odracevalni  ventilcek. Odsravfaj, da bo pritekla voda in zasravfaj nazaj

1 bar pritiska je dovolj, ce nimas stavbe visje od 10m
. Za vsak m visine ogreval ega sistema rabis 0,1 bara (pri hladnem sistemu!)

Sonce naj sveti vsak dan!
#40
Hanzi
Hvala, razumem sedaj zadevo. Sicer pa je ta slika dejansko iz kopalnice, in sicer pod lojtro "ukradena" iz radiatorske veje, ki gre po hodniku v dnevno sobo in kuhinjo (dejansko je pod keramiko).

Za ziher probam najprej levega postimat.
#41
Potem pa iz kuhinje pride nazaj na levi strani v ventil, na desni strani pa gre nazaj v povratek proti TC
Sonce naj sveti vsak dan!
#42
Hanzi
Res je, sem si prebral kako deluje ventil, makes sense.

Levi ventil sem odprl in je voda kar hitro pritekla ven. Desni pa sem pustil najprej pri 40c potem pa tudi pri 30c pa nisem opazil razlike.

Je mozno, da je temu tako, ker imam enostavno premalo ogreto vodo v sistemu (bila je 37c) in se sploh ne porajta, ali pa sem morda kaj spregledal?
#43
Malo razmisljam: ce zelim v radiatorjih imeti zdaj 37c in greti s talnim gretjem, in ce ta z RTL ventilom dejansko pokuri recimo 5c (recimo da je termostat ventila nastavljen) 32c, potem sklepam (upam), da se odvod it RTL ventila pelje naravnost v TC in ne vec v kaksen drugi radiator ?

Je to pravilna logika?

Malo mi je sumljiv namrec se ena lojtra pred kurilnico v wc ju, ki mislim, da sploh ne greje (upam da ni speljana na RTL odvod...)
#44
Termostatski ventil je namenjen temu, da omejuje temp. vode na forlaufu, ki gre v kačo, ker je v talnem nekje zaželeno do 28 C. Sistem je narejen sila preprosto, kača je zaporedno vezana na radiator. Ko bo voda na cevi, ki kaže puščico gor oz. nazaj v radiator mlačna, potem veš da voda kroži. Je pa dobro odzračit tudi cel radiator. Odzračevanje pomeni v praksi tudi pad tlaka v sistemu.
Ker je že prej tekla debata o tem, Fujitsu ima cono ugodja označeno z zeleno barvo med 1,0 in 2 bara, max. pa 2,5 bara.
#45
OK, predlagas da imam termostat potem na 30c nastavljen kot pravis, ce sem prav razumel ?