Pralni stroj in FID stikalo
#1
Pozdravljeni

Gre se za pralni stroj Gorenje star leto pa pol.
Kake dobre tri tedne nazaj se mi je zgodil zanimiv problem. Mirno petkovo popoldne se je končalo z izpadom FID stikala.
Ker je deževalo sem prvo pomislil na napeljavo v zbiralniku deževnice (da se je zamašil odtok in da je poplavilo vtičnico črpalke). Grem pogledati in vse ok.
Vklopim stikalo in vse naprave, ki so obratovale in po 30s se zopet vse ponovi. Vklopim še enkrat in zopet izpad. Vklopim še enkrat in tokrat ne vklopim pralnega stroja in vse ok. Malo kasneje vklopim stroj in zopet izpad.
Druga dan zopet preizkusim stroj in vse ok. Normalno je deloval vse do naslednjega deževja, ko zopet izpad. FID noče prijeti nazaj, zato izklopim iz vtičnice in gre nazaj. Priklopim vtikač (še ne do konca) in zopet izpad.
Poskušal sem še večkrat, izpraznil stroj, ponovno dal prati in izpad po parih minutah delovanje.
Včeraj pride serviser vse premeri in je vse videti ok. 
Stroj je potem dve pranji zopet delal normalno.
Na strojih je ponavdi v tem primeru lahko kriv omrežni filter, grelec, pa najbrž bi se našlo še kaj?

Sedaj pa ali je naključje, da ravno ob deževnih dneh? Drugače stroj dela skoraj vsak drugi dan.
V novi hiši smo 1 leto.


Kakašno mnenje?

Probal sem tudi druge vtičnice in je tudi tam prišlo do izpada.

Probal sem tudi druge vtičnice in je tudi tam prišlo do izpada.
#2
Očitno PS nekje prebija. Imel podobno izkušnjo s pomivalcem.
#3
Morda bi preveril na kakšni drugi vtičnicio?
#4
Prebojni tokovi na isti fazi se seštevajo in PS je lahko le del problema, jaz bi poskusil vse ostalo na isti fazi izklopiti in le PS vklopiti, ter postopoma dodajati ostale porabnike...
#5
Če pride do izpada tudi, ko PS vklopiš na drugo vtičnico, potem je napaka v stroju. Kolikor razumem se izpad zgodi po 30 s. Preveri, kaj v tistem trenutku po programu vklopi PS in tam išči napako. Če ima PS garancijo, zhtevaj, da napako odpravi pooblaščeni servis, če pa ne more, ti naj PS zamenjajo.
Deževni dnevi mislim, da so več kot ne naključja.
#6
Sem še malo razmislil. Ne vem na kašen okvarni tok imaš FID (30, 100, 300 ali celo 500 mA) vendar bi lahko vzrok izpada ob deževnih dneh, slaba ozemljitvena upornost, ki se ob dežju popravi toliko, da steče doovolj velik okvarni tok. Upornosti ozemljitve bi morale biti največ:
- za 30 mA - 1666 ohmov
- za 100 mA - 500 ohmov
- za 300 mA - 166 ohmov
- za 500 mA - 100 ohmov
Če pa nimaš svoje ozemljitve in imaš zaščito preko nule pred FID stikalom, potem je potrebno izmeriti upornost galvanskih povezav zaščitnih vodnikov.


Skok na forum:




Zadnje novice

Individualni dom, ki ponuja najvišjo kakovost in udobje bivanja
08.12.2021 ob 12:52:28
Individualni dom, ki ponuja najvišjo kakovost in udobje bivanja
Vabljeni na Marlesov dan odprtih vrat v živo – Individualni dom, ki ponuja najvišjo kakovost in udobje... Beri dalje »
S hranilnikom do nižjih stroškov v podjetjih
24.11.2021 ob 07:30:41
S hranilnikom do nižjih stroškov v podjetjih
V Oslu, svetovni prestolnici e-mobilnosti, je že vsak tretji avtomobil električni in e-avtobusi izrivajo tiste, ki imajo motorje z... Beri dalje »
ENOSTAVNO DO PONUDBE ZA KREDIT. Oddajte povpraševanje več bankam naenkrat.
02.06.2021 ob 13:07:02
ENOSTAVNO DO PONUDBE ZA KREDIT. Oddajte povpraševanje več bankam naenkrat.
V življenju so stvari pogosto nepredvidljive. Velikokrat nas presenetijo dogodki, ki so vezani na večjo, neobičajno porabo finančnih... Beri dalje »