V primeru da zgornja vezava na FID-u ni dovoljena, pa mogoče taka vezava.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#17
Nule se običajno v elektroinštalacijah ne prekinja (izjema bi lahko bil TT sistem, kar pri tebi očitno je). Je pa zelo pomembno, da ozemljitveni vodnik PE direktno povežeš na PE zbiralnico, na katero potem povežeš odvodnik prenapetosti in vse ostale vodnike izenačevanja potncialov. Tudi nulo moraš preko FID stikala pripeljati na N zbiralnico. Prenapetostne odvodnike potem vežeš tako, da fazne (3) na izhodu prebrikaš in povežeš na N zbiralnico potem pa iz N zbiralnice preko odvodnika (+1) na PE zbiralnico.
FID stikalo se lahko uporabi tudi kot glavno stikalo. Morajo pa prenapetostni odvodniki biti pred FID stikalom (gledano v smeri dovoda). Če si se odločil za modularne prenapetostne odvodnike, potem glavnega stikal niti ne potrebuješ, če pa imaš kompaktne odvodnike, potem je glavno stikalo priporočljivo.
Pa še odgocvor na prejšnje vprašanje, vpogled v PMO. Lahko poklčeš svojega distributerja, da ti omarico odpre (namig, pozanimaj se kdo je rajonski referent in se z njim dogovori, da ti omarico odpre - bo precej ceneje, če ne celo zastonj).
#18
Hvala za vso pomoč.