Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja
#1
Pozdravljeni.

Že kako leto in pol imam toplotno črpalko Mitsubishi Ecodan.
- zunanja enota PUHZ-SW100YAA,
- notranja enota EHST20C-YM9C.

Problem je v čudnem delovanju ventilatorja zunanje enote. Ventilator se namreč zažene, nato upočasni, pa zopet pospeši, upočasni... Menjan je bil motor ventilatorja, vezje na zunanji enoti in na notranji pa še vedno isto. Sedaj se sicer čaka odgovor od Mitsubishija, me pa zanima, ali se je že kdo od vas srečal s podobno težavo oziroma bi vedel, v čem je težava.
Za vsak odgovor bom hvaležen.

https://drive.google.com/file/d/1SWWVogr...sp=sharing
#2
Čisto normalno delovanje.
#3
Zakaj pa je potem servis nekaj menjaval?
#4
Da ni dolgčas?
Korona je, pa se lahko le nujne stvari dela.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
#5
Na začetku je ventilator enakomerno delal, tudi ko sem gledal pri kom drugem se je ventilator lepo enakomerno vrtel, tu se pa stalno zaganja.
#6
pomoje zamenjuješ in sodiš delovanje glede na zvok, ventilator je najmanjši povzoročitelj hrupa, tisto kar se dere in menja modulacijo je kompresor...
#7
Ni osamljen primer. Bo potrebno menjat elektroniko na zunanji enoti.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
#8
Elektronika na zunanji enoti je bila menjana, vendar ne vsa, samo en del.

Je pa sedaj, ko so malo višje temperature ventilator začel delati normalno, vrti se hitreje z enakomerno hitrostjo. Je še vedno možnost da so težave z elektroniko ali je bolj verjetno težava v kompresorju?
#9
Zadnje dni, ko so bile temperature višje, je ventilator deloval lepo z enakomerno hitrostjo, sedaj, ko so pa padle, se pa zopet zaganja.
#10
Zadeva rešena, smo ugotovili, da na zunanji enoti prihaja do nihanja napetosti. Vzrok je bila iztaknjena žička za ozemljitev na omarici. Sedaj dela tako kot mora Big Grin
#11
Pozdravljeni.
Bi kar v tej temi še eno vprašanje.Pred desetimi dnevi montirana toplotna mitsubichi ecodan 24 Kw.Večji objekt.Po desetih dnevih je poraba elektrike 750 kw proizvedeno pa 1280 kw.Ali kaže displej na notranji enoti realno stanje?Verjetno bi moralo biti razmerje boljše?Glede na vreme.Lp.
#12
poglej zunanji števec....ta notranji je bolj za okras....
#13
Pri večjih močeh se vse naprave klima segmenta pri gretju v klimatsko zahtevnejših pogojih obnesejo precej slabo.
Razlog je sila enostaven, namenska ogrevalna TČ ima pri tej moči vsaj 2x večji in precej kvalitetnejši uparjalnik.
So pa te naprave čisto ok. izbira za obalo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
#14
Citat:Pozdravljeni.

Bi kar v tej temi še eno vprašanje.Pred desetimi dnevi montirana toplotna mitsubichi ecodan 24 Kw.Večji objekt.Po desetih dnevih je poraba elektrike 750 kw proizvedeno pa 1280 kw.Ali kaže displej na notranji enoti realno stanje?Verjetno bi moralo biti razmerje boljše?Glede na vreme.Lp.
Lokacija, izolacija, ogrevalna telesa?

"Večji objekt" pove praktično nič.
#15
Citat:Pozdravljeni.

Bi kar v tej temi še eno vprašanje.Pred desetimi dnevi montirana toplotna mitsubichi ecodan 24 Kw.Večji objekt.Po desetih dnevih je poraba elektrike 750 kw proizvedeno pa 1280 kw.Ali kaže displej na notranji enoti realno stanje?Verjetno bi moralo biti razmerje boljše?Glede na vreme.Lp.
Režim ogrevanja, površina grelnih teles, nastavitev krivulje in pa seveda energetske potrebe objekta, vse to lahko vpliva na večjo porabo.