Gradnja in obnova > Nizkoenergijska in pasivna gradnja
Plošča za montažno hišo

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Plošča za montažno hišo
#1
Kot že omenjeno v prejšnji temi, začenjava z partnerko graditi montažno hišo.
Prosil bi za nekaj mnenj glede izvedbe temeljne plošče, sicer je do estrihov še kar nekaj časa vendar bi rad imel zadeve urejene v dokumentaciji...

Po zbiranju informacij in prebiranju starih tem sklepam:
-Toplotna izolacija pod temeljno ploščo pri montažnih objektih (lesena konstrukcija) nima bistvenega vpliva saj med ploščo in steno praktično ni toplotnega mostu zaradi nizke akumulacije sten.
-Predvidevam da je najbolj efektivno narediti dobro toplotno izolacijo pod sam estrih
-Glede same debeline izolacije obstaja veliko različnih mnenj, 10cm,15cm...
Pa vendar, kolikšna je nekako največja še "smiselna" debelina toplotne izolacije pod estrihom :?:
#2
Najprej si razčisti pojme kaj so estrihi in kaj je temeljna plošča

Brez izolacije v temeljni plošči ni eko sklada vsaj enega dela ne
#3
V temeljni plošči???
#4
Tody Napisal:Najprej si razčisti pojme kaj so estrihi in kaj je temeljna plošča

Brez izolacije v temeljni plošči ni eko sklada vsaj enega dela ne

Ojoj...
Dobro vem kaj je plošča in kaj estrih :lol:
Eko sklad pri meni ne pride v poštev ker potegne za sabo kup drugih stvari.
#5
primoz91,
- toplotni most je bil in bo obstajal brez izolacije pod AB temeljno ploščo.
- slabo predvidevaš
- vsaj 10 cm XPS-a pod AB temeljno plavajočo ploščo.
Lep pozdrav
#6
Ker se na montažno gradnjo ne spoznam, se morda čisto motim, vendar:
sam si predstavljam, da je pri montažni zgradbi s temeljno ploščo v stiku samo les in izolacija (ok, verjetno so še kje kakšna jeklena sidra, vendar njihov prerez najbrž ni posebej pomemben): če je to res, potem bi si upal trditi, da je ta toplotni most zanemarljiv (konec koncev je tudi lambda lesa samo ca. 0,13 W/mK).

Kje se motim?

Lp Dušan
#7
[Slika: xj43SkRHYs8SwZ2rwj9Jusp9uytfG7PrUJFbwWCA...51-h938-no]

Tkole zgleda ko dajo hišo gor

[Slika: oi7lnYpQLqLIPpWt7kc9VMbLZFqvXd1XvHgR0z6d...51-h938-no]

sidranje bajte

[Slika: zYnak_Qv7dnvbvgL8UBE8DscYd-Cf0KRESAcngiF...51-h938-no]

Koliko se komu kaj splača in zakaj ne naj si zračuna vsak sam. Jaz dobim 12.000 eur od eko sklada.Kam boš ti tlačil izolacijo je sicer tvoja stvar.
#8
Ali je to za razumeti, da Ekosklad ZAHTEVA izolacijo pod talno ploščo, ne glede na to, kaj kažejo izračuni?

(slike sicer ne kažejo stika čisto "odprto", vendar ustrezajo tistemu, kar sem pričakoval) (v izogib nesporazumom: nimam, ne gradim in ne načrtujem gradnje montažne hiše; tudi ne trdim, da je z vgradnjo izolacije pod temeljno ploščo kaj narobe - nisem pa prepričan, da je pri leseni montažni gradnji potrebna, vsaj zaradi toplotnega mostu ne).

Dušan
#9
Pravila ekosklada se nanašajo na izračune phpp PHI inštituta.

Gre pa v osnovi za to da smernice pasivne gradnje pravijo, da je geometrijski toplotni most zanemarljiv v primeru, ko pri stiku dveh površin gre za enakovreden toplotni ovoj kar pomeni, da to velja če je izolacija pod ploščo toplotnoizolativno enakovredna vertikalni toplotni izolaciji. V primeru, da temu ni tako pa nastane toplotni most, ki ga je potrebno izračunati in to se ponavadi dela z računalniškimi simulacijami - kar pa terja nek čas in denar. Ta toplotni most se potem upošteva pri phpp izračunu ne sme pa biti višji od določene vrednosti.
#10
OK, potem je vse v redu, kar se tiče Ekosklada

Ostaja samo vprašanje, kolikšen je ta toplotni most pri leseni montažni zgradbi, če ga je kdo računal.
(ali pa je tu mogoče celo predpostaviti, da se izolacija pod estrihom stika z izolacijo v konstrukciji montažne stene, gredice v montažni steni pa zanemariti?)
#11
Zanemarljiv.
#12
Tody Napisal:Koliko se komu kaj splača in zakaj ne naj si zračuna vsak sam. Jaz dobim 12.000 eur od eko sklada.Kam boš ti tlačil izolacijo je sicer tvoja stvar.

Verjamem da dobiš...
Moraš pa dati toliko več za ploščo, moraš imeti takšno prezračevanje, moraš imeti takšna okna in vrata, moraš imeti takšno toplotno.... :wink:
#13
som16 Napisal:primoz91,
- toplotni most je bil in bo obstajal brez izolacije pod AB temeljno ploščo.
- slabo predvidevaš
- vsaj 10 cm XPS-a pod AB temeljno plavajočo ploščo.

Dejstvo je da toplotni most bo, vendar kot že napisano bo zanemarljiv saj večina stene predstavlja izolacija, sploh če vzameš prerez stene recimo 15cm nad tlemi in nato izračunaj odvod toplote skozi steno v ploščo Idea
Tako da ja, mislim da v redu predvidevam.
#14
Debata je žal zašla v napačno smer.
Vprašanje se glasi:
Koliko izolacije je še smiselno položiti pod estrih da preprečimo odvod toplote v ploščo?


Skok na forum:




Zadnje novice

Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
Na kaj morate biti pozorni preden naročite stopnice
08.01.2020 ob 09:51:21
Na kaj morate biti pozorni preden naročite stopnice
Pred nakupom stopnic je dobro vedeti:   da lahko izberete stopnice ne glede na obliko in izgled stopnišča v enakem... Beri dalje »
Video: Ko zagori olje na štedilniku
20.12.2019 ob 10:02:03
Video: Ko zagori olje na štedilniku
V posnetku si oglejte, kako ga pravilno pogasiti in kaj lahko pomeni napačna odločitev. Še en v nizu čisto navadnih dni. Po... Beri dalje »