Objave: 3255
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
-630
Ja res je cudna zima, ze same razmere od T pa do padavin se po Sloveniji nenormalno razlikujejo. Pa je lahko samo par deset km razdalje med dvema krajema, zunanji pogoji pa totalno drugacni.
Objave: 15503
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
34
csamo001 Napisal:Sem spremljal zdaj porabo ob defrostu, pa je v nekem trenutku presegla 4 kW, kar bi naj recimo blo nekih 18A odjema.
V resnici z lahkoto spleza do 5 kW. Ampak tako na kratko, da jo ni 10 amperske varovalke, ki tega ne bi zdržala.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: logo2.png]](http://shrani.si/f/39/12/1kbCgCq6/logo2.png) Verjeli ali ne, 400 ni dovolj!!!!
Objave: 8047
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Ena splošna ugotovitev, zadnje dni, ko so temperature nižje, je tudi manj defrostov. Danes jih imam recimo približno na 80 minut. V najbolj gnojnem vremenu so na pol ure.
Objave: 15503
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
34
Manj ja, brez pa ne. Niti pri konstantnih minus 12 ne.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: logo2.png]](http://shrani.si/f/39/12/1kbCgCq6/logo2.png) Verjeli ali ne, 400 ni dovolj!!!!
Objave: 216
Teme: 1
Pridružen: Sep 2019
Ocena:
0
Če ima kdo probleme s preslabimi varovalkami ali ima kitajski 16A merilec porabe ali želi imeti manjše korake med stopnjami, lahko da Ivtjko v Energy saving mode(dip switch SW8 št 1 na ON), kjer na 100% (7 stopnja) vleče tam max okoli 13A (pa še to zgolj ob konkretnem minusu), tudi ob in po defrostu ne gre višje, Prej sem videl tudi že 19A za 3-4 minute po defrostu na 77%.
Sprva sem mislil, da tako delovanje preveč omeji moč, po daljšem testiranju pa izgleda, da bom obdržal tale Energy saving mode, saj max moč zniža le nekje za 20% in ni skrbi, da bi skuril varovalko ali merilec, pa še več stopenj imam na voljo (prej je vse nad 77% bilo malo tvegano, saj je v mrazu po defrostu šlo na 18+A za par minut).
Objave: 740
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
8
18.1.2021 ob 21:03
(*Zadnja sprememba objave: 18.1.2021 ob 21:07 uporabnik FAE.)
Potrjujem, power saving mode omeji output na nekje 7KW, razpon med koraki je manjsi, trenutno jo furam na maks. 88%, pri -3C, poraba 2.6KWh, COP2.4, tdv lepo drzi na 44C, defrosta pa tudi z manjso mocjo - mislim da ste nekateri ravno to iskali.
Meni tudi zgleda zelo obetavno, sploh kar se hrupa tice.
Verjamem pa, da jo bo zvilo v konkretnih minusih >10C takrat pa imam itak backup narejen..
Objave: 8047
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
TO glede defrostanja z manjšo močjo je najbrž najpomembneja ugotovitev.
Objave: 4696
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
2
18.1.2021 ob 22:38
(*Zadnja sprememba objave: 18.1.2021 ob 22:39 uporabnik bohinc.)
Citat:Ena splošna ugotovitev .....
Precej znana=odvisi od vlage....
Objave: 216
Teme: 1
Pridružen: Sep 2019
Ocena:
0
18.1.2021 ob 22:54
(*Zadnja sprememba objave: 18.1.2021 ob 22:56 uporabnik first1.)
Vprašanje, če je to glede defrosta res za vas s talnim. Jaz in FAE sva oba na radiatorjih in imava PV dovolj visok in ima TČ na voljo dovolj toplote za defrost in ne rabi terati kompresorja visoko. ČE se ne motim je o tem že sassapo pisal, ko je hotel prevarati temp. senzor, da bi ta zaznal višjo temperaturo PV in bi posledično defrost potekal z manjšo močjo. Jst sem imel problem kakšno minuto PO defrostu, ko je šla TČ verjetno do konca z obrati za nekaj minut (18-19A), čeprav je bila nastavljena na 77%.
Objave: 8047
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
18.1.2021 ob 23:57
(*Zadnja sprememba objave: 18.1.2021 ob 23:58 uporabnik csamo001.)
Jaz sem na radiatorjih, sem na tvoji strani.
Na talnem ima TČ na voljo več toplote kot na radiatorskem sistemu (da se pobere po defrostu), razen, če je na radiatorskem v špilu zalogovnik. Na talnem ima namreč TČ poleg vode, ki je v ceveh, na voljo še vso toploto, ki je akumulirana v tlakih. Zato Sašo vedno pravi, da so tlaki zalogovnik.
Jaz sem sicer bolj ciljal na to, da je pri bolj laganem defrostu izmenjevalec manj obremenjen. Izmenjevalec pa je glede na to, da ta naša TČ dela neke ornk defroste, lahko kar hitro šibka točka.
Objave: 216
Teme: 1
Pridružen: Sep 2019
Ocena:
0
To je res, talno ima na voljo več toplote v obliki shranjene energije in to bi sigurno igralo vlogo, če bi bilo defrosti daljši. Pri Ivt imamo kratke 3 minutne defroste, zato pomoje bolj rabiš veliko toplotno moč, ki pa jo lažje dobiš iz radiatorjev, kjer je voda na višji temperaturi . Po moji logiki vsaj... Res da s tem radiatorje brez zalogovnika konkretno ohladiš, a to je že potem druga zgodba.
Aha si tudi na radiatorjih... čudno se mi zdi, ker si pisal, da si ob defrostu videl 18A. Jst niti približno ne vidim takih tokov med defrostom, vidim jih pa kakšnih par minut po defrostu, kot da bi TČ hotela nadoknaditi izgubljeno energijo po defrostu čimprej in sama poveča modulacijo. Možno je tudi da imamo malenkost drugačen SW, ker moja je 2007 letnik
Objave: 391
Teme: 2
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
15
19.1.2021 ob 09:53
(*Zadnja sprememba objave: 19.1.2021 ob 10:01 uporabnik Fantocci2.)
Jaz bom zaenkrat kar pustil na default. Modulacije 100% nimam predvidene oz. jo kao šparam za temp. pod -20... kar verjetno letos ne bom dočakal.
Ker TČ ni moja imam redko možnost opazovati potek toka pri defosti (merilec ga sicer prikazuje): kako je potem s tem - je tok ob defrostu odvisen od nastavitve modulacije ali ne?
Vtoke v radiatorje imam ranga 35-43 stopinj, odvisno od Tzun
Objave: 8047
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
@first1
Lapsus z moje strani: poraba 18A je bila videna po defrostu, ko ponovno štarta, torej točno tako kot pišeš.
Objave: 15503
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
34
Ne, defrost ni odvisen od modulacije. Dela ga enako na 42% ali 100%.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: logo2.png]](http://shrani.si/f/39/12/1kbCgCq6/logo2.png) Verjeli ali ne, 400 ni dovolj!!!!
Objave: 740
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
8
19.1.2021 ob 11:32
(*Zadnja sprememba objave: 19.1.2021 ob 11:34 uporabnik FAE.)
še ena ugotovitev načina "power saving mode", pod nekje -5C sama preklopi na "powerful mode", nisem stal zraven merilnika porabe, glede na glasnost lahko to potrdim...
@first1: to si tudi sam opazil, ker imaš merilec preko app. kakšni so peak tokovi ko preklopi, se res zavrti na polno moč ali je kljub temu še vedno malo omejena?
|