Agregat
Cena Loncin 3500i, 3,5kW, konstantna obremenitev 3 kW 1.234,00 EUR
tukaj Sassapotov 3,2 kW, konstantna obremenitev 2,8 kW 1.000,00 EUR

Meni se zdi ugodno.
Za štromarje

Kako priključiti agregat na hišo?
Napeljava je 3F, agregat 1F
Kar se moči agregata tiče bo za zasilno popolnoma dovolj.
Omrežno napajanje od agregata bom ločil z 3F odklopnikom 1/0/2
Vprašanje pa je ali je važno kje je faza in kje nula? Namreč v hiši je nula "brikana" na zemljo.

Hitra skica


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Obvezno moraš imeti štiri polno preklopno stikalo 1-0-2. O tem je na tem forumu že veliko napisanega. Na  skupni kontakt stikala priključiš tri faze in nulo razdelilnika, na kontakte v položaju 1faze in nulo elektro dovoda, fazne kontakte v položaju 2 pa medsabo prebrikaš in priklopiš fazo ter na prosti kontakt nulo od generatorja.
V nobenem primeru ne smeš imeti istočasno priključeno mrežno in generatorsko napetost, zato je tvoja skica napačna in nevarna.
Priklop agregata na hišno omrežje naj naredi IZKJUČNO IN SAMO ELEKTRIČAR. Potrebuješ 1-0-2 stikalo pet polno, ker je potrebno prekiniti tudi nulo in ozemljitev. Agregat mora biti ozemljen, da bo jasno, kje ima fazo in kje nulo, sicer boš pobil nekaj štromarjev po omrežju elektra. Na agregatu naj bo montirana vtičnica, ki preprečuje zamenjavo faze in nule. Štromar naj od varovalk porabnikov, ki jih nameravaš napajati preko agregata, potegne posebej kable na glavno stikalo do agregata. Od štromarja zahtevaj račun, da boš krit. Štromar lahko naredi tudi drugačen priklop namesto stikala. Bo že znal svetovati.

Lahko pa od agregata potegneš podaljšek do posameznega porabnika (skrinje, hladilnika, kuhalnika ipd,) seveda brez kontakta z omrežjem. Ne pozabi ozemljiti agregata tudi v tem primeru.

Agregat ni igrača.
Če se ne motim, se z ozemljitvijo 1-faznega agregata ozemlji zgolj ohišje. Izhoda L/N sta še vedno plavajoča. Kaj je torej narobe, če imaš zgolj 3-polno 1-0-2 stikalo? Nulo agregata bo definirala nula omrežja. Na NN omrežju tudi ob prekinitvi nule pri TP ne bo nevarnosti.
Pišem o TT sistemu, kjer sta nula in zemlja v bajti povsem ločeni.
Preklopno stikalo je 4 polno, natančneje tole
https://www.elteh.si/b2c/preklopna-stika...no-stikalo

Se pravi na agregatu dodat vtičnico ( mogoče kar to ki se jo uporablja v kampih), da ne obrneš faze in nule.

Se pravi na agregatu dodat vtičnico ( mogoče kar to ki se jo uporablja v kampih), da ne obrneš faze in nule.

Se pravi na agregatu dodat vtičnico ( mogoče kar to ki se jo uporablja v kampih), da ne obrneš faze in nule.
Ob prekinitvah dobave se lahko prekine tudi nula omrežja...

Kot so že povedali pred mano, je napisano tudi že parkrat po forumu... Ali vlečt podaljške ali pa izvedba kot je treba s popolnim odklopom iz omrežja.
Misek360, jaz imam točno to 4p preklopno stikalo in dodatno fiksno inštalacijo do 5p vtičnice zunaj hiše, kjer se všteka 1f agregat, prevezavo na 3f pa imam narejeno znotraj 3f vtiča.
Pri 1f agregatu ni pomembno, kako vštekaš šuko vtikač v agregat. Če se motim, pa prosim za popravek in razlago.
Kot vemo, agregat nima L in N ampak dve plavajoči "fazi". Podobno je pri razsmernikih.

Nekdo prej je napisal, da ima v hiši ničenje. Tam je treba bi še posebej previden, saj si lahko na ohišje pripelješ napetost ranga 100V.
Saj zato ker ima dve plavajoči fazi, ne vidim točno razloga, zakaj bi bil problem s samo 3-polnim 1-0-2 stikalom. Tudi če se nula na strani distributerja pretrga in je v zraku, to ne pomeni za delavce nevarnosti, ker bo tam le en pol agregata in ni nobene možnosti, da dobijo še 2. pol agregata. Še enkrat, pišem za TT sistem, kjer je nula povsem ločena od hišne ozemljitve.
Pri TNC-S pa je itak PEN vodnik ozemljen še pri bajti, tam bo nula agregata definirana in tudi pretrgan PEN vodnik do TP bo še vedno na potencialu zemlje.

[Slika: TNCS%2BEarthing%2BSystem.jpg]

Torej jaz imam takole spodaj, in le na N priklopim 1 sponko agregata:
[Slika: TT%2BEarthing%2BSystem.jpg]
Treba je pazit tudi na prebivalce v hiši, ne samo na delavce elektra. Na ozemljitev v starih hišah (kjer se ničenje v bistvu uporablja) pa ne bi dajal roke v ogenj.... marsikaj čudnega sem že videl in izmeril.
Jaz sem zase naredil tako, da je varno (čeprav ne čisto po predpisih), tu pa bi radi tudi FDVjevci elektriko vezali, zato raje ne dajem nasvetov, kako naj to počnejo, ker itak ne bodo razumeli. Na vesti pa jih vseeno ne bi rad imel Wink
No, kljub slabi ozemljitvi še vedno pošiljaš preko nule v omrežje le en plavajoči pol generatorja, če imaš 1-0-2 stikalo...
Pri mojem TT sistemu seveda ozemljitev mora biti odlična, prav tako je obvezna uporaba FID.
Pri meni pride direktno valjanec iz temelja v omarico na fasado, kjer je nanj prišraufan debel ozemljitveni vodnik, ki gre nato na PE zbiralko. Izmerjena ozemljitvena upornost je bila zelo nizka.
Če je ozemljitveni vodnik pb, ni nobene možnosti za preboj napetosti na ohišje. Sam agregat preprosto priklopim na vse faze in ničlo. Res, da potem na obeh polih sveti "fazen prufer" ne trese pa ne ena ne druga faza. Nevarno je samo če bi prijel obe hkrati.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Zdravo

Nisem FDV-jec sem pa sicer izšolan štromar ki pa že dolgo počne druge stvari, tako da nekaj osnov poznam se mi pa nekje znanje ustavi in potem raje vprašam kako in kaj naredit da je ok in pa varno seveda. Tudi načini se spreminjajo in dopolnjujejo in če temu ne slediš vsakodnevno si pač "out of date"

Glede na zgornje skice bi rekel da imam TT sistem in ja v hišo pride 4 žilni kabel, v tala je zakopan valjanec na katerega je pljučen 5 ozemljitveni kabel.
To moram sicer še točno preverit ampak mislim pa da jesta potem v sami hiši N in pa GND brikana.

Če uporabim stikalo iz linka ki sem ga objavil in odklapljam vse 3 faze + N vodnik na relaciji med števcem in razdelilno omarico hiše na eni liniji, na drugi mi pa še vedno ni jasno kako najbolj varno priključiti agregat.
Sedaj če imamo 2 plavajoči fazi (tega žal nisem vedel), potem dokler vlečeš podaljšek in priključiš porabnik direktno na agregat ni nikakršne težave, pojavi pa se ko to priključiš na hišno napeljavo.
Če sta dve plavajoči fazi potem je pač eno fazo potrebno verjetno "ozemljit" in stem dvignit potencial na drugi fazi ki ni več plavajoča ampak fiksna zaradi same ozemljitve - razumem prav ali sem zašel?
Ne, ni ti treba nobenega priključka agregata ozemljit, ozemlji se ohišje agregata.
Obe plavajoči sponki gresta lepo čez FID in vse deluje enako kot če bi imel napajanje iz omrežja. To je lepota 1-0-2 stikala.


Citat:Glede na zgornje skice bi rekel da imam TT sistem in ja v hišo pride 4 žilni kabel, v tala je zakopan valjanec na katerega je pljučen 5 ozemljitveni kabel.

To moram sicer še točno preverit ampak mislim pa da jesta potem v sami hiši N in pa GND brikana.
Če imaš N in PE pred FIDom povezana, potem nimaš TT, ampak verjetno TNC-S.


Skok na forum:




Zadnje novice

Pomladni ZERO EMISSION® dnevi Lumar
17.03.2023 ob 14:13:43
Pomladni ZERO EMISSION® dnevi Lumar
Inovativna gradnja LUMAR - V ŽIVO na edini slovenski certificirani aktivni hiši in izjemno priljubljeni hiši Lumar Primus-D... Beri dalje »
1. Marlesov sejem inovativnih bivalnih rešitev
17.03.2023 ob 10:07:26
1. Marlesov sejem inovativnih bivalnih rešitev
V Marlesu verjamemo v zdravo in tehnološko napredno okolje. Verjamemo, da z uporabo sodobnih zelenih tehnologij pri snovanju... Beri dalje »