Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Če grelce vklaplja vedno po istem zaporedju, daj tistega, ki ga prvo vklopi na svojo fazo, tistega ki ga vklaplja kot drugega na isto fazo kot je notranja enota, en grelec ti ostane odklopljen, zunanja enota na svoji fazi.
Če je zaporedje vklapljanja grelcev naključno, pa daš tako, kot si napisal v zadnjem zapisu.
Aja pa ko to prevezuješ, imej v mislih že(še) kar čas, ko boš po hiši začel vklapljati še druge večje porabnike, da ne boš takrat spet vse znova prevezoval.
Tako ja, sicer pa je tudi prva stopnja lahko na istem kot notranja enota, saj le-ta ne žre silnih kW, zgolj elektronika in OČ, kar je v rangu 100W.

To moram jaz še enkrat prevezat, imam tudi drugo stopnjo na isti kot zunanjo... Vendar imam itak softwersko izklopljene grelce. Rabim jih zgolj za antilegionelo 2x letno...

Je pa treba preveriti dejansko vezavo grelcev, pri meni je npr. tako, da kontaktor v prvi stopnji vklopi en grelec. V drugi stopnji ga izklopi in vklopi druga dva grelca. V tretji stopnji priklopi zraven še prvi grelec...
OK jasno. Bom ponovno probal in javim. Smile
(30.11.2020 ob 12:19)mihael29 Napisal:
(30.11.2020 ob 11:55)sassapo Napisal:
(30.11.2020 ob 09:48)mihael29 Napisal: Zdravo

Sem naredil po vaših navodilih pa še žal vedno isto. Za čez vikend 3x izpad.
Menjal pa sem zdaj iz L1 na L2. Danes še bom dal na L3. Ampak mi ni več jasno.

Jao človek. Lepo sem ti napisal, da je potrebno priklopit zunanjo enoto na eno fazo, notranjo pa na preostali dve fazi. Priklopiš samo dva grelnika. (6 kw imaš več kot dovolj)
Torej: L1 zunanja enota , L2 prvi grelec, L2 drugi grelec
Ko boš napravil tako, bo sigurno ok. Wink

Ok razumem. Samo jaz imam 5 kablov... Smile
notranja
zunanja
3x grelec

Torej: L1 zunanja, L2 grelec + notranja, L3 grelec, 1x grelec ostane odklopljen? Huh

Tudi če bi priklopil samo 1. grelec bi bilo dovolj. V praksi iz tvoje 8kw toplotne črpalke v mrazu tako ne dobiš kaj več kot 3kw toplotne energije, če k temu dodaš še 3kw mora v dobro izolirani novogradnji več kot zadostovati.
Pri takšni vezavi ti potem ostane prazna faza katero lahko uporabiš za kakšen drug velik potrošnik v hiši.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
To da so dali na 8kW tč 9 kw grelcev je res kr huda. Jst imam vgrajeno na 8kW hitachiju 3x1 kw grelcev.
(30.11.2020 ob 13:05)pentax Napisal: To da so dali na 8kW tč 9 kw grelcev je res kr huda. Jst imam vgrajeno na 8kW hitachiju 3x1 kw grelcev.
 
Tudi sam imam na 12 kW TČ zgolj 6 kW grelce. Tudi v najhujšem mrazu bo verjetno kaj dala od sebe in ji bodo grelci le v pomoč. Če pa crkne TČ ravno pri -15°C zunaj pol pa je itak vprašanje, če bi poleg vse ostale porabe elektrike lahko gonil še npr. 10 kW grelcev.
Pri Daikinu lahko izbiraš notranje enote s 3, 6 ali 9kw grelci. 9kw je res čisti nesmisel v takšni kombinaciji.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
(30.11.2020 ob 13:17)sassapo Napisal: Pri Daikinu lahko izbiraš notranje enote s 3, 6 ali 9kw grelci. 9kw je res čisti nesmisel v takšni kombinaciji.

Zunanja enota je 6kW. Sem pa prebral tudi, da 3fazni grelec (torej to kar imem) na prvi stopnji porabi 1kw po vseh fazah in ne 3kw na eni fazi?
pa kako kurjo logiko imajo te novodobne TČ? Moj 12.let star eloblock simetrično vklaplja/izklaplja grelce po vseh 3.fazah na cca 30sekund, posledično pomeni enakomerno porazdelitev po fazah...
Aha, sem pogledal, imaš 400V notranjo enoto. Druge kot da odklopiš A1 (tuljavo kontaktorja) na K2 ne bo. Sicer imaš v nastavitvah sovtversko blokado , ampak jaz se ne bi zanašal nanjo. Včasih je enostavno ne upošteva.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
(30.11.2020 ob 17:18)sassapo Napisal: Aha, sem pogledal, imaš 400V notranjo enoto.  Druge kot da odklopiš A1 (tuljavo kontaktorja) na K2 ne bo. Sicer imaš v nastavitvah sovtversko  blokado , ampak jaz se ne bi zanašal nanjo. Včasih je enostavno ne upošteva.

Sem gledal. Ampak mislim da je vseeno navadni grelec 3x230V
https://www.daikin.de/content/dam/docume...ual%20.pdf

Pa tudi vklop je preko relejev
https://www.daikin.eu/content/dam/docume...nglish.pdf
stran 30

Tako da naredim potem tako kot ste predlagali? Enostavno en grelec odklopim in na tistega zunanjo in notranjo enoto? Edino na katere kontakte naj pustim grelec (K1, K2,K3)?
Če pogledaš shemo, prvi kontaktor K1 vklopi 1 kw po fazi, drugi K2 2kw. Če je vklopljen 1. je torej 3 kw moči, vklop drugega pomeni 6kw, oba skupaj pa 9kw.
Odklopiš špulo na K2.
Ja, kolikor je razvidno iz sheme gre vseeno za 230V grelnike. 3x 1kw in 3x2kw
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si


Skok na forum:




Zadnje novice

Kako lahko banke mladim pomagajo pri reševanju stanovanjskega problema
28.10.2020 ob 10:32:56
Kako lahko banke mladim pomagajo pri reševanju stanovanjskega problema
Mladinske organizacije v zadnjih letih glasno opozarjajo na perečo in zaskrbljujočo stanovanjsko problematiko mladih. Da bi mladim... Beri dalje »
Na kaj morate biti pozorni preden naročite stopnice
08.01.2020 ob 09:51:21
Na kaj morate biti pozorni preden naročite stopnice
Pred nakupom stopnic je dobro vedeti:   da lahko izberete stopnice ne glede na obliko in izgled stopnišča v enakem... Beri dalje »
Video: Ko zagori olje na štedilniku
20.12.2019 ob 10:02:03
Video: Ko zagori olje na štedilniku
V posnetku si oglejte, kako ga pravilno pogasiti in kaj lahko pomeni napačna odločitev. Še en v nizu čisto navadnih dni. Po... Beri dalje »