stefan,to ni delovna temperatura ,ampak maksimalna temperatura DP.Pri meni se sučejo od cca 150 pa do max 220.pri tej peč zmanjša vrtljaje ventilatorja in počasi zmanjša temperaturo.Preko 220 ne gre.Temp.DP je odvisna od vrste drv in pa verjetno od odvzema toplote.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
0
Kar se cene tiče sem navedu samo ceno za 22 kw kotlo...magari na mojem piše 14 kw sam sem pred naročilom kotla še dodal turlolatorje kar mu poveča moč iz 14 na 22kw. Pa seveda pomoje še manjša sprememba software. je pa res da še je potrebno dobraditi zraven zalogovnik, dvig povratka, varovanje pred pregrevanjem in samo montažo kotla(kar je bilo v lastni režiji oz moji monterji). V ceni kotla pa je bil ravno tako prvi zagon kotla, kar je pa itak pogoj za uvelavlanje garancijske dobe.
Lp
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
1
@misko v čem je zdaj fora?Da si dodal turbolatorje in spremenil nastavitve in zdaj je kotel ratal iz 14kw 22kw?
Drugače sem prav o tem pisal par strani nazaj!!!
@Verjameš.....imaš prav,glede tega !!!
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
marlenka,sem pogledal območje nastavitev TDP in pri moji 22kW peči je
od 190 do 300 stopinj.
Objave: 26
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Hvala, to pomeni enako kot na 14kW,
lp
Marko.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
živjo
Hanzi,na koliko časa boš kuril je odvisno od velikosti zalogovnikov in pa izolirane hiše.
Večja moč pomeni samo,da boš hitreje pogrel zalogovnike.Moja 22kW pogreje 2000 litrov na 80% v cca 4 urah.Kako hitro se ta zalogovnik ohladi je pa drugo vprašanje.
lp
tonni
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
1
Koliko ima biosmart nastavljeno vrednost kisika?
Objave: 26
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Pozdravljen,
pregledal sem vse parametre ne najdem vrednosti za O2,
našel sem krivuljo za lambdo, ki je postavljena na 0,0%,
vrednost CO2 med 10.5 in 12%,
lp
Marko P.
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Vrednost CO2, ali vrednost O2?
Mal hecno je da bi merili CO2.
Objave: 26
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Pozdravljeni lastniki Biosmarta,
kako se vam kaj paca nalagalna komora in nabira katran okoli
vrat nalagalnega prostora.
Sam opažam nabiranje in zažiranje katrana, na straneh vrat nalagalne komore,
posledično krušenje in odpadanje šamota.
Aja kurim tretjo sezono, prvo leto tega problema nisem opazil.
Vrata sem že ponastavil mislim da vredu tesnijo.
Lp
Marko P.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
1
Nabiranje katrana v nakladalni komori je normalen pojav .Razen, če tega ni res ekstremno preveč.Na vrata seti pač prime malo več katrana zaradi temperaturne razlike ,med kotlom in samimi vrati .
Za par stopinj dvigni povratek ,kotlovske vode in opazuj spremembe.
lp.Cratos
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Jan 2022
Ocena:
0
Imam peč Guntamatic biosmart 22kw. Zastopnik Esotech je sporočil da nima več servisiranja teh peči. Morda kdo ve za kakšnega serviserja ali se morda javi serviser ki obvlada to peč. Lp