Gradnja in obnova > Energijski viri
GUNTAMATIC BIOSMART

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
GUNTAMATIC BIOSMART
#61
stefan,to ni delovna temperatura ,ampak maksimalna temperatura DP.Pri meni se sučejo od cca 150 pa do max 220.pri tej peč zmanjša vrtljaje ventilatorja in počasi zmanjša temperaturo.Preko 220 ne gre.Temp.DP je odvisna od vrste drv in pa verjetno od odvzema toplote.
#62
Hvala za obrazložitev.
#63
tonni Napisal:stefan,to ni delovna temperatura ,ampak maksimalna temperatura DP.Pri meni se sučejo od cca 150 pa do max 220.pri tej peč zmanjša vrtljaje ventilatorja in počasi zmanjša temperaturo.Preko 220 ne gre.Temp.DP je odvisna od vrste drv in pa verjetno od odvzema toplote.

TDP je odvisna tudi od ciljne nastavljene TDP. Pri 14 kW Biosmartu se ta temperatura nastavlja med 190 in 300°C. Serviserji nastavijo ponavadi na 220°C, ker je pri nižjih TDP večja verjetnost nabiranja katrana v nalagalnem prostoru. Sam nameravam vgraditi turbolatorje in dvigniti moč peči - posledično se bo povečala hitrost zgorevanja in odvzem plinov nastalih pri pirolizi lesa. Verjetno se s tem zmanjša nabiranje katrana v nalagalni komori pri nižjih TDP.
Še vedno bi prosil, če lahko nekdo od vas, ki imate 22kW Biosmarta pogleda na koliko se lahko nastavi TDP.

Lp

Marko P.
#64
cratos Napisal:Aja v tem je tudi fora!!! Confusedhock: OK nisem vedel.Se pravi,da katalogi zavajajo. :mrgreen:
Cratos
Mislim, da se jim samo ne da fotografirat ponovno in prikazujejo isti kotel na večih prospektih. Sicer pa to pri takem kotlu ni pomembno. Pomembno je zadovoljstvo uporabnikov nad kvaliteto, kar pa je opaziti tudi tukaj.

lp
#65
Kar se cene tiče sem navedu samo ceno za 22 kw kotlo...magari na mojem piše 14 kw sam sem pred naročilom kotla še dodal turlolatorje kar mu poveča moč iz 14 na 22kw. Pa seveda pomoje še manjša sprememba software. je pa res da še je potrebno dobraditi zraven zalogovnik, dvig povratka, varovanje pred pregrevanjem in samo montažo kotla(kar je bilo v lastni režiji oz moji monterji). V ceni kotla pa je bil ravno tako prvi zagon kotla, kar je pa itak pogoj za uvelavlanje garancijske dobe.


Lp
#66
@misko v čem je zdaj fora?Da si dodal turbolatorje in spremenil nastavitve in zdaj je kotel ratal iz 14kw 22kw?
Drugače sem prav o tem pisal par strani nazaj!!!
@Verjameš.....imaš prav,glede tega !!!
#67
marlenka,sem pogledal območje nastavitev TDP in pri moji 22kW peči je
od 190 do 300 stopinj.
#68
Hvala, to pomeni enako kot na 14kW,
lp

Marko.
#69
živjo
Hanzi,na koliko časa boš kuril je odvisno od velikosti zalogovnikov in pa izolirane hiše.
Večja moč pomeni samo,da boš hitreje pogrel zalogovnike.Moja 22kW pogreje 2000 litrov na 80% v cca 4 urah.Kako hitro se ta zalogovnik ohladi je pa drugo vprašanje.
lp
tonni
#70
Koliko ima biosmart nastavljeno vrednost kisika?
#71
Pozdravljen,

pregledal sem vse parametre ne najdem vrednosti za O2,
našel sem krivuljo za lambdo, ki je postavljena na 0,0%,
vrednost CO2 med 10.5 in 12%,

lp

Marko P.
#72
Vrednost CO2, ali vrednost O2?

Mal hecno je da bi merili CO2.
#73
Pozdravljeni lastniki Biosmarta,

kako se vam kaj paca nalagalna komora in nabira katran okoli
vrat nalagalnega prostora.
Sam opažam nabiranje in zažiranje katrana, na straneh vrat nalagalne komore,
posledično krušenje in odpadanje šamota.
Aja kurim tretjo sezono, prvo leto tega problema nisem opazil.
Vrata sem že ponastavil mislim da vredu tesnijo.

Lp

Marko P.
#74
Nabiranje katrana v nakladalni komori je normalen pojav .Razen, če tega ni res ekstremno preveč.Na vrata seti pač prime malo več katrana zaradi temperaturne razlike ,med kotlom in samimi vrati .
Za par stopinj dvigni povratek ,kotlovske vode in opazuj spremembe.
lp.Cratos
#75
Imam peč Guntamatic biosmart 22kw. Zastopnik Esotech je sporočil da nima več servisiranja teh peči. Morda kdo ve za kakšnega serviserja ali se morda javi serviser ki obvlada to peč. Lp


Skok na forum:




Zadnje novice

Skrbno načrtovanje prihrani čas in denar
28.03.2023 ob 13:35:52
Skrbno načrtovanje prihrani čas in denar
Kdor se je kdaj v življenju lotil prenove kopalnice, ve, da se ta lahko hitro spremeni v nočno moro. Še posebej, če imamo smolo z... Beri dalje »