29.8.2016 ob 21:22
speljak Napisal:Pozna kdo online kalkulator za izračun preseka kabla, poterboval bi info za motor 130kWMalo za šalo mogoče pa tudi za res asociacija: "tega nikar ne počnite sami doma". :lol: :mrgreen:
Čisto za res pa je premalo podatkov.
1. elektromotor: - število polov =?; cos fi=?; zagonski tok =?; način zagona = ?, čas obratovanja na dan =?
2. zaščita: varovalka, odklopnik motorsko zaščitno stikalo, bimetal
3. kabel: vrsta izolacije (PVC alzi XLPE), dolžina =?; način polganja =?, število vzporedno položenih kablov =?, temperatura okolice =?
Vse to in mogoče še kaj, moraš vedeti, če seveda želiš varno obratovanje.
Sicer pa še napotek: kabel dimenzioniraš glede na njegov zdržni tok, ki ga pogojuje izbrana varovalka. Jakost zaščitne naprave pa je pogojena z močjo in zagonskim tokom elektromotorja.
Link za on-line kalkulator ti je pa že @Homer priložil.
Pa še kratka replika:
Samojed Napisal:Pa mogoče še odgovor za nazaj in dopusten tok/temperaturo za 1,5 vodnik - glede na moje znanje in logiko je tistih navedenih 30 stopinj max temperatura vodnika.Maksimalna temperatura vodnika s PVC izolacijo je 70°C.