Lep pozdrav, 

Na hidro enoti se mi pojavlja napaka A01. Preveril tlak v sistemu, resetiral, odzračil talno. Edino kar mi je uspelo je da imam sedaj sanitarno vodo, pri preklopu pa se vklopi alarm in izklopi toplotna. Opazil sem da se pretočna črpalka precej greje. Rabim nasvet ali serviserja s pojmom.


RE: Toshiba Estia series 3 napaka A01 - fizikalec15 - 3.11.2025

Težave s pretokom, oziroma senzorjem pretoka.
Včasih pomaga že čiščenje senzorja.
Je pa zoprno popravljati, ker moraš spustiti tlak iz sistema.


RE: Toshiba Estia series 3 napaka A01 - Von zipper - 3.11.2025

(3.11.2025 ob 19:41)fizikalec15 Napisal: Težave s pretokom, oziroma senzorjem pretoka.
Včasih pomaga že čiščenje senzorja.
Je pa zoprno popravljati, ker moraš spustiti tlak iz sistema.

Kako pa to urediš? Oz. Kje je senzor pretoka?


RE: Toshiba Estia series 3 napaka A01 - sassapo - 4.11.2025

Pretok je tako na občutek enak ali podoben kot je bil včasih?
Če je s pretokom vse ok. bo verjetno potrebna menjava senzorja pretoka.
Če je obtočna črpalka zelo topla preveri kondenzator v črpalki.


RE: Toshiba Estia series 3 napaka A01 - Jan Novak - 23.4.2026

Pri meni je bil narobe nastavljen pretok crpalke, in sicer prenizko... V glavnem je delovalo , tu pa tam pa se je pojavila napaka A01. Vecji pretok, ni vec tezav...

lp, j.