![]() |
|
Daikin Altherma 3 omejitev moči gretja vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daikin Altherma 3 omejitev moči gretja vode (/showthread.php?tid=84169) |
Daikin Altherma 3 omejitev moči gretja vode - shmandi - 8.1.2024 Pozdravljeni. Imam Daikin Altherma 3 8kW z ločenim bojlerjem. Vse dela super edino vsakič, ko greje vodo v bojlerju dela TČ na polno, cca. 3,6 kW električne moči (seveda na eni fazi). Temperatura sanitarne vode je nastavljena na 43 stopinj. TČ pa ogreva bojler s 55 stopinjami. A se da to moč kako omejiti, da ne bi presegla npr. 2,5 kW pri gretju sanitarne vode? Seveda bi posledično gretje trajalo dlje. RE: Daikin Altherma 3 omejitev moči gretja vode - Migaj - 8.1.2024 vklopi tiho delovanje? RE: Daikin Altherma 3 omejitev moči gretja vode - shmandi - 2.2.2024 Sem malo eksperimentiral... Malo dolgo je trajalo, ker sem bil nekaj časa brez power metra. Vsaka naslednja stopnja tišje, se pozna kakšnih dobrih 100W. Sedaj imam nastavljeno "najtišje" in pride moč (zunaj -5 stopinj) na slabih 3200W. Še vseeno malo preveč a bolje kot prej. Hvala za nasvet. |