Serviser za Daikin Althermo - bernikm - 2.1.2024

Pozdravljeni,

Iščem serviserja oz se priporočam za kontakt za Daikin Altherma 8kw model EHVH08S26CA9W
Problem je, ker se voda v bojlerju ko laufa talno gretje hitro ohlaja. Če ogrevanje (talno) izklopim se voda ne ohlaja.
Naj bi bil problem v tripotnem ventilu.
Lokacija je Škofljica.

Hvala že v naprej.


RE: Serviser za Daikin Althermo - Migaj - 2.1.2024

Izgleda, da je inštalacija bila leta 2013.
Tripotni ventil bi moral omogočati kroženje vode:
- samo skozi grelna telesa objekta 
 ali pa 
- samo skozi kačo bojlerja sanitarne vode.
Najbrž tripotni ventil ne zapira več dobro neizbrane veje.
V tem primeru ga bo treba zamenjati.


PS
tudi pri meni (inštalacija leta 2011) je podobno.
Poleti smo med ogrevanjem sanitarne vode zaznali mlačne radiatorje. 
Domnevam, da tripotni ventil neizbrane veje ne zapira več dobro, ker se je nabral vodni kamen, ali ???
Novega enakega sem že nabavil,
lokalnega vodovodarja bom prosil konec ogrevalne sezone, da ga zamenja,
takrat še dofilamo exspanzijske posode in ščistim standardni ter magnetni filter.


RE: Serviser za Daikin Althermo - bernikm - 2.1.2024

Ja, 2013 je bila TČ nabavljena. Za ventil bo verjetno kar držalo. Sem že na forumu dobil enako mnenje, sedaj iščem serviserja da to uredi. Kot vidim lahko to vsak zamenja, mogoče res če ne dobim jutri Daikin serviserja da lahko tudi kateri drugi ki ne servisira ravno Daikina to uredi da bo čim hitreje ?

Malo je nerodno ker če segrejem toplo vodo na 50 hitro pade nazaj na 27 kolikor dajem v talno gretje, tako da jo sedaj samo preden se gremo tuširat zvečer segrejem na 40 in potem je čez dan mlačna ko laufa talno gretje.