PodSvojoStreho.net
Vailant kondenzacijska plinska peč ne dela koda-F24 - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Vailant kondenzacijska plinska peč ne dela koda-F24 (/showthread.php?tid=84147)



Vailant kondenzacijska plinska peč ne dela koda-F24 - novinec85 - 1.1.2024

Kondenzacijska plinska peč Vailant vu oe 356-7 ne dela.  Ne greje vode ne radiatorjev. Radiatorji so bili odzračeni, pritiska je dovolj in ne pada(1.5bar). Peč se zažene, gorilnik dela od 5 do10s,na ekranu se pokaže radiator, pipa  in gorilec,  temperatura naraste na hitro do 100, pol se gorilnik ugasne in stopinje počasi padajo ter na ekranu utripa pipica, vse ostalo izgine.  Na ekrana se izpiše napaka F24. Na yt sem videl, da bi znala biti zamašena gumijasta cev zraven grelca. Kaj bi lahko bilo narobe? 4. ljudje so že pogledali peč in vsak ima svoje mnenje in sem brez rešitve.  Uradni serviser je dosegljiv  komaj od srede naprej. 

Kakšno ogrevanje priporočate za zamenjavo plinske peči? Ali priporočate toplotno črpalko za cca 250m2 ali kaj drugega ? 
Hvala vam za mnenja. 
lp


RE: Vailant kondenzacijska plinska peč ne dela koda-F24 - Beri - 2.1.2024

mogoče črpalka ne poganja vodo,voda ne kroži?


RE: Vailant kondenzacijska plinska peč ne dela koda-F24 - Poldee - 2.1.2024

Najverjetneje voda ne krozi (fuc crpalka ali res kaj zamaseno), drugace se tako hitrega dviga temperature ne da pojasniti.


RE: Vailant kondenzacijska plinska peč ne dela koda-F24 - sassapo - 2.1.2024

Preveri filter in črpalko! Lahko je pa tudi rele, (redkeje) kateri vkljaplja črpalko.
Če je rele, vežeš črpalko do popravila, direktno na napajanje.