PodSvojoStreho.net
Nadometna ali prostostoječa elektro omarica - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: Nadometna ali prostostoječa elektro omarica (/showthread.php?tid=84118)



Nadometna ali prostostoječa elektro omarica - Markk - 17.12.2023

Na Elektro Celje smo oddali vlogo za nov priklop elektrike na obstoječ objekt, ki je do sedaj ni imel.

V trgovini z elektro opremo smo sami nabavili nadometno elektro omaro, ki je 
že nameščena na omenjen objekt in čaka na priklop elektrike.

V načrtu, ki ga je Elektro Celje že odobril in smo zanj pridobili vsa soglasja, mnenje itd. je opisano, da se omarica nahaja nadometno na objektu, kamor se bodo priklopili vsi števci, ostala oprema itd.

Dobili smo sicer neuradno informacijo, da Elektro ne bo dovolil priklopa elektrike v nadometno omarico na objektu, temveč da bodo postavili prostostoječo zraven objekta, ker se priklopi v nadometne naj ne bi več izvajali zaradi določenih varnostnih razlogov itd.

Sicer od Elektra še nismo prejeli informacije če to drži, me pa zanima če je kdo že imel podobno situacijo in če se lahko res zgodi kaj takega, da bomo morali privoliti v prostostoječo omarico zraven objekta, čeprav so sami že odobrili načrt, kjer je napisano, da se omarica nahaja na objektu, nadometno?


RE: Nadometna ali prostostoječa elektro omarica - Zaspanc - 17.12.2023

Bolj verjetno jim ne bo všeč tip same omarice, ako ste kupili prvo ki se vam je zdela primerna...


RE: Nadometna ali prostostoječa elektro omarica - mirator - 17.12.2023

V kolikor je na načrt pridobljeno pozitivno mnenje Elektra in je omarica skladna z opisom v načrtu in popisu, potem ne bi smelo biti težav.
Me pa vseeno bega izbira nadometne omarice, ker se običjano dajejo podometne, vgrajene v fasado. Nadomente se mi zdijo tudi neestetske.
Prosto stoječa omarica pa se običajno postavi v ograjo na parcelno mejo.


RE: Nadometna ali prostostoječa elektro omarica - dragoF - 17.12.2023

Za priklop elektrike je čisto vseeno, je omarica podometna, nadometna ali prostostoječa. Ne poznam nobenih posebnih varnostnih razlogov, zakaj v nadometni omarici ne bi bil možen priklop na elektriko, če je vse narejeno po projektu, in če je dela izvajal strokoven izvajalec, ki na koncu mora dati svoj podpis. Res je tudi, da je v zadnjem času želja, da se za priklop postavljajo prostostoječe omarice na rob parcele ali ob ograji, kar ima kar nekaj prednosti, med drugim tudi dostopnost in estetski izgled.


RE: Nadometna ali prostostoječa elektro omarica - Markk - 17.12.2023

Objekt še nima fasade, za zdaj je "nadometna" kasneje pa pride fasada okoli nje.

Omarico, ki smo jo kupili je certificirana za vsak standarden priklop elektrike, je pa narejena tako, da jo je možno montirati na steno ali pa stoji sama.


RE: Nadometna ali prostostoječa elektro omarica - dragoF - 17.12.2023

In kje ste kupili to omarico, ima kakšno oznako katera firma, ali ste jo kupili na bolšjem trgu?