Pomoc pri vezavi indukcije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pomoc pri vezavi indukcije (/showthread.php?tid=84103) |
Pomoc pri vezavi indukcije - Jaka44 - 8.12.2023 Prosim za pomoc, da ne iscem elektricarja za to malenkost. Vezava indukcije na 5 zilni kabel. Imam ze posebej kabel v omarici za indukcijo oziroma posebej varovalko. Rad bi samo povezal sedaj zice na indukcijo. Kolikor sem gledal, modro zico povezem v wago konektor na pol 4 in 5. Zeleno rumeno na pol 6. Ostanejo mi vse tri zive zice, rjava, crna in siva, ampak na indukciji kaze da povezem na pol 1 in 2, torej samo dve zici. ![]()
RE: Pomoc pri vezavi indukcije - kavcicn - 8.12.2023 Indukcijska plošča ne rabi vseh 3 faz, ampak se priključi 2 fazno ali 1 fazno. Ti priklopi po levi slikci (2 fazno). Ena izmed "živih" žic ostane nezasedena (na njej ohraniš sponko). Med N sponki vgradi mostiček, ki je gotovo priložen. Pa varovalke prej izklopi. RE: Pomoc pri vezavi indukcije - dragoF - 8.12.2023 Puščanje takšnih odcepov za priklop aparatov in tlačenje trdožilnega kabla v priklop štedilnika je primer slabe prakse. Boljše bi bilo pripraviti fiksni priključek v rumeni globoki 3M dozi in od tam štedilnik povezati z primernim mehkožilnim kablom. Globoka 3M doza zato, da je dovolj prostora za sponke in za vezavo, če pa je v bližini pečica, pa je možno zraven uvodnice pritrditi tudi vtičnico za priklop le te. Odgovor kako priklopiti štedilnik pa že imate. |