Pozdravljeni,

prosim za razlago preklopnih ventilov VC0, VW1 ter ročnega ventila na hidravlični shemi. Zanima me smer pretoka glede na stanje napetosti na sponkah motorja z ventilom Seltron AVCR 3P.

Hvala


RE: Bosch HCP410 ogrevanje buferja - tadej90 - 20.10.2023

Motorni pogoni so na povratku, kateri je označen z AB. Povratek tako preklaplja med A in B. Ker so preklopni ventili imaš konstantno napetost na sponkah 57 in 54. Načeloma ko je potreba po TSV se kontakti sklenejo, v tvojem primeru na sponkah 53 in 56. Preklopni ventili je bolje, da so conski ne kroglični.


RE: Bosch HCP410 ogrevanje buferja - motnja - 22.10.2023

Regulacija preklopa ogrevanja med zalogovnikom centralnega ogrevanja ter zalogovnikom sanitarne vode deluje.
Uporabljena sta dva Seltronova ventila AVCR 3P ventila.