Tlačno reducirni ventil - Pinokio - 23.9.2023

Kar se dogaja okrog reducirnega ventila pri meni je unikatno in že na meji ZF.
Traja že dobro leto in pol, efikasne rešitve še vedno, tudi po že tretji menjavi reduc. ventila – ni na vidiku.
Začelo se je kmalu po zamenjavi vrste ogrevanja in sicer smo šli iz ogrevanja na kurilno olje na ogrevanje z drvmi oz na peč z vpihovanjem (ventilator).
Zadnji dan oktobra 2021 je bila peč dana v obratovanje. Prvi mesec novembra se je komaj kaj kurilo saj je bilo zunaj še relativno toplo, zares začel sem s tem sredi decembra. Že kmalu so se pojavile prve težave s takratnim reduc. ventilom.
Bil je res že zelo star, preko 15 let v obratovanju ampak je delal in zakaj bi ga menjal.
Iz njega je začela kapljati voda.
Zadevo sem začel opazovati in prišel do spoznanja, da vsakič ko se voda v kotlu segreje na delovno temp. (nekje med 60-68 st C) se je na manometru reduc. ventila tlak dvignil do konca skale to je na 6+ barov.


Vroča voda se je preprosto razširila naprej do ventila ter ga uničila. Takrat sploh še opazil nisem, da raztezna posoda za bojler sploh ni bila zvezana. Da je bila samo obešena na steni, kot obesimo sliko. Tega nisem opazil še dolgo ne, preprosto zato ne, ker je posoda vrinjena med druge artikle tam in je zato težje opazna.
Klical (vedno, tudi pozneje vsaj 20 krat) sem »mojstra«, ki je peč, zalogovnik ter vse ostalo montiral od začetka do konca...vmes pa dirkal k drugim strankam, ki so ga klicale, da je pri njih pozabil to ali ono... Pravi korenjak, kateremu bi dandanes dal odvzeti dovoljenje za delo! Sramota za njegov ceh!
Prišel je, brez veze brbljal v stilu: vse je v redu, to ne delaš prav, ono ne delaš prav, zatoi je prišlo do tega, pa saj ni nič narobe, ventil je pač crknil zaradi starosti.
Tak oej počasi minila zima, ogreval nsiem veliko (imel še en drugi alternativni vir), nekaj časa sem nastavljal posodo kamor je kapljala voda iz ventila...po nekem času sem nabavil seveda novega (Watts), vendar je s tem nastal drugi problem...moster ni in ni imel časa (nikoli ni rekel NE), vedno samo zavlačevanje itn..čas je pa tekel. Ali ni imel časa, kaseje je že bilo poletje in se to ne dela, nato zopet kaj drugo..saj pravim..voda iz ventila je vmes že nehala kapljati in čas je tekel...

Nato je prišlo marca letos (že leto 2023) do obnovitve kapljanja vode.
Nekej takrat sem opazil to kako raztezna posoda (modre barve, V = 12 ltr) sploh ni zvezana z bojlerjem!!
Prišel je, zvezal raztezno posodo (po več kot enem letu) in zamenjal ta ventil z Wattsom. Zvečer ga je zamenjal, zjutraj naslednjega dne je že začel tuliti. Glasno, kot gasilska sirena.
Prišel je, da bi ga snel in ga nesel zamenjat za novega, takrat se je pa pokazalo, da je vmes ugasnila garancija. En teden pred tem! Zamenjal je še nepovratni ventil na bojlerju (8 barov), češ morda je pa krivo to. Iz tega ventila je, ko se je voda v kotlu segrela – začelo vsakič kapljati..kar je nekako normalno.
Po tem sva midva kmalu končala najino »sodelovanje« saj se na številne klice ni več želel aktivirati, vedno znova si je izmišljal neke zgodbe in zgodbice..

Pa naj grem k problemu nazaj. Tuljenje v ventilu je bilo konstantno, seveda dan in noč (ponoči še posebej neprijetno), pri vsakem pritisku na eno od pip, vedno glasnejše in že moteče za sosede. Povem vam, bilo je noro!

Nekje v začetku junija sem se povezal s podjetjem Komunala, ki je na našem koncu pristojno za vse vodovodne posle. Z direktorjem sva bila v kontaktu, začel je pošiljati ekipe. Vedno sta prišla dva v paru. Prva dva para sta bila kot otroci. Onadva bi samo zahtevala naj spuščam vodo, da bi poslušala to tuljenje, ker kaj takega v življenju še nista ne doživela in ne za to slišala. Bilo jima je zabavno. Delavca iz državnega podjetja Komunala.
Po vsakem takšnem obisku para iz podjetja je nastal molk. Čas je pa tekel..junij, julij, začel se je že avgust,... Po vsakem klicu je bila poslana naslednja ekipa oz en par delavcev.
Povedali so mi, da je vstopni tlak 9,7 bara.

Vsega skupaj se je zvrstilo do konca te burke 5 ekip, se pravi 10 ljudi. In nihče ničesar odkril, niti vedel...
Pri 4-i ekipi so se določili, da za 24/48 ur pri vstopu vodovodne cevi v hišo, spodaj ob peči, kjer je pipa za iztok, namontirajo neke vrste »Holder«, ki je tam, da zabeleži vsak ’dogodek’, ki se zgodi v tem asu v vodovodnem sistemu. Ker je holder namontiran na koncu vodovodne verige je zavladala za tisti čas tišina..ni bilo več tuljenja.
Čez 2 dni so prišli, odnesli ta holder in zavladal je ponovno molk....ker se ni nič zgodilo pa dopusti so se začeli sem kontaktiral direktorja kaj vsa ta neresnost pomeni.

Dejal je, da si bo vzel nekaj časa za premislek in za pogovor s sodelavci nato bo mi javil njegovo mnenje.

Mnenje je bilo sledeče:
ugotavlja, da je ta tlačno reducirni ventil defekten in ga je treba zamenjati z novim.
Premer tega ventila je morda premajhen (je ¾ cole) zato naj bi ga morda zamenjal z večjim (1 cola). Aparat naj bo višjega kvalitetnega/cenovnega razreda. Tlak na ventilu pa zvišati, ker je razlika med vstopnim in izstopnim tlakom zelo velika!

Nabavil sem tlačno reducini ventil Herz.

Našel sem drugega mojstra, ki je pred enim mesecem zamenjal ta ventil s prejšnjim. Je pa tudi ¾ colski saj je vsa napeljava takoj naprej po uri na vstopnem cevovodu v hišo z dimenzijo ¾ cole.
Mojster je zamenjavo opravil zvečer. Zjutraj, 12 ur od menjave – se je popolnoma novi reducirni ventil oglasil!
Ni bilo tuljenje ampak piskanje,..Samo zvok se je torej spremenil. To še vedno traja...tudi ta mojster, ki je opravil zamenjavo ne več kako naprej, morda bi še samo izmeril tlak v raztezni posodi vendar mu ne dela manometer jaz ga pa takšnega tudi nimam. Raztezna posoda je nova, zvezana marca letos, skoraj že popolnoma na koncu kurilne sezone.

Takoj sem obvestil tega direktorja Komunale in mu povedal kaj se je zgodilo.
Odgovoril mi je, da tako hudega problema, kot je ta - še niso imeli nikoli ter da ne ve več kako pomagati.

Ponovil je, da naj poskusim s povečanjem izhodnega tlaka na tem vgrajenem ventilu, ker je razlika med vstopnim in izstopnim zelo velika.
Dvignil sem izstopni tlak na dobrega 4.5 bara in spremenilo se ni nič.
Po ponovnem kontaktu je predlagal, da bi morda reducir prestavili izven objekta na dovodni cevovod do hiše.
Naj povem, da je to misija nemogoče, dovodni cevovod je pod cesto, zabetoniran itn...

To je ta moja zgodba, ki kot takšna načenja živce in zdravje.
Morda ima kdo kakšno idejo ali namig.



RE: Tlačno reducirni ventil - Sebek - 24.9.2023

Napisal si cel roman, pa še vedno nevem kateri ventil ti piska. Reducirni ali katera pipa.
Zgleda je komunala v istem času ko si vgrajeval peč na drva tudi posodabljala vodovodno omrežje, zato ima sedaj visok pritisk v omrežju, ki ga pa tvoj ventil težko zmanjšuje, ker verjetno dela na zgornji meji tlaka omrežja.


RE: Tlačno reducirni ventil - markII - 24.9.2023

Tole je res dolga štorija, kot je napisal že predhodnik, težko razumeti, kaj vse je puščalo.. vse je v igri, kar ni čisto smiselno. Če sem prav razumel je bil ogrevalni sistem brez raztezne posode in je puščal varnostni ventil, potem je omenjeno vodno termično varovalo, končali smo pri visokem tlaku v vodovodni napeljavi. Najprej ogrevanje, če je bil sistem res brez raztezne posode, je normalno, da je spustil varnostni ventil, vodno varovalo se aktivira pri preseženi temperaturi kotla, lahko tudi takrat, ko je raztezna posoda povezana. Zgodba z reducirnim ventilom na vstopu vode iz omrežja pa je v bistvu res v domeni komunale.


RE: Tlačno reducirni ventil - vrtalnik - 24.9.2023

Piska varnostno nepovratni ventil pred bojlerjem. Preveriti je potrebno tlak v sanitarni raztezni posodi .
Če ne bo pomagalo,se pred varnostno nepovratni ventil vgradi navadni nepovratni ventil,iz prej omenjenega ventila pa se demontira gumijasta nepovratna zapora,ki je kriva za piskanje.


RE: Tlačno reducirni ventil - Pinokio - 25.9.2023

Vsakemu posebej hvala za odgovor saj gre za uporabo vaše volje in pripravljenosti pomagati nekomu tretjemu.
No to zadnje je glede na vaše pripombe, da gre za roman štorijo, morda malo težje.
Vsebina je bila hitro napisan osnutek, ki bi ga še bil očistil in odpravil slovnične napake.
Nisem pa vedel, da tukaj ne obstaja funkcija ’edit’, zato žal nisem mogel storiti več ničesar ko je tekst že odletel v eter.

@Sebek
Piska seveda le reducurni ventil in nobena pipa.
Če prislonim uho nanj (pri minimalnem izpustu vode) se iz notranjosti jasno sliši kako se tam »nekaj dogaja«...neko škrtanje, šumenje, praskanje (tako nekako).
Vstopni tlak je resda visok in znaša 9,7 bara. Smo cca 500m oddaljeni od črpalne postaje, hiša je pa 6 oz 7 po vrsti. Na koncu linije vem za človeka kjer je vstopni tlak le še 1 bar in voda iz pipe komajda še teče.
Če prav razumem. Reducirni ventili so v bistvu ustvarjeni zato, da znižajo vstopni tlak na še znosen oz da režejo spodnje (-) in zgornje (+) vrhe ter da ga stabilno ohranjajo na nastavljeni vrednosti.

@markII
drži, ogrevalni sistem, točneje bojler zraven peči ni imel raztezne posode v funkciji. Bila je na steni  – a ne zvezana kar je isto, kot če je ni.
Ko se je voda v kotlu ogrela na delovno temperaturo je začela (običajno, vedno pa ne) kapljati voda iz varnostnega ventila na bojlerju. To kapljanje je trajalo vedno nekaj minut nato je nehalo.
Za termično varovalo se mi zdi, da ni bilo omenjeno...(poudarek na se mi zdi)..ne vem.

Po tistem ko je raztezna posoda bila zvezana in torej v funkciji (proti koncu kurilne sezone letos), tega kapljanja iz varnostnega ventila na bojlerju ni bilo več.
Problem s tuljenjem/piskanjem reducirnega ventila  je pa ostal nespremenjen še naprej. Takrat, še pri prejšnjem reduc. ventilu Watts – kakor tudi pri sedaj vgrajenem red. ventilu Herz.

* Da je zgodba z red. ventilom - predvsem zaradi zelo visokega vstopnega tlaka vode v domeni komunale pa sem ves čas prepričan tudi jaz.
Že od prvega stika z njimi je pa bilo evidentno to izmikanje slehernemu prevzemu določene odgovornosti z njihove strani.

@vrtalnik
morda si iz tega ceha saj tvoj opis potencialne rešitve težave izstopa.
Po tvoje bi bil lahko kriva za piskanje gumijasta nepovratna zapora v varnostno nepovratnem ventilu....vsekakor zanimivo in meni novo.


RE: Tlačno reducirni ventil - fizikalec15 - 26.9.2023

V sistemu naj bi bili dve raztezni posodi.
Ena na vhodu mrzle vode, druga pa pri ogrevalnem viru.
Volumen 12 l se mi zdi malce majhen.

Komunale imajo pravilnik kakšen tlak je dovoljen v njihovem sistemu( na tvojem vodomeru) in mislim da ni nikjer več kot 6 bar.
Naj ti prestavijo red. ventil na dovodno cev.
Saj znajo narediti tudi nov jašek na cesti.


RE: Tlačno reducirni ventil - Pinokio - 26.9.2023

@fizikalec15
"Volumen 12 l se mi zdi malce majhen."

* Bojler ima volumen 100 litrov.

@fizikalec15
"Komunale imajo pravilnik kakšen tlak je dovoljen v njihovem sistemu in mislim da ni nikjer več kot 6 bar
Naj ti prestavijo red. ventil na dovodno cev.
Saj znajo narediti tudi nov jašek na cesti."

* Glede na reakcijo direktorja Komunale to kar težko verjamem. Predlagal je (tudi) to možnost a v luči, da si to naredimo sami. Karkoli - a vse v lastni režiji.


RE: Tlačno reducirni ventil - slamnik - 28.9.2023

Jest bi se vprašal zakaj piska, očitno se v ventilu neka zadeva premika, vibrira, to je lahko samo tista zaporica na vzmet, ki odpira in spušča vodo naprej, da se tlaki uravnotežijo glede na nastavitve. Vibrira pa najbrž zato, ker pride v neko resonanco z gibanjem vode, ki se premika skozi vetil z neko hitrostjo, ki pa je spet pogojena s pretokom vode. Voda vedno ustvarja nek zvok, ko se giblje skozi reducirni ventil, običajno je to rahlo šumenje. Voda skozi reducirni ventil ne teče lahko, celo zelo težko, ker vzmet pritiska zaporico z nastavljeno silo. Voda si torej zaradi razlike v tlakih utira pot naprej tako , da odriva zaporico v reducirnem ventilu in steče skozi špranjo naprej. Če je vhodni tlak 9 bar reduciran na 4 je to cca 5 bar razlike v uravnoteženem stanju, kar je veliko. Hitrost potovanja vode pa odvisna ravno od tlaka. In ta hitrost je v tem primeru najbrž prevelika in ustvarja piskajoče zvoke.  
Torej, če prav razumem imate sedaj en reducirni ventil še v rezervi , jaz bi zvezal dva enega za drugega, pa vmes še t kos z manometrom, ce ni že gor vgrajen, pa bi vsak ventil pol tlaka zreduciral. Iz npr. 9 na 7 in iz 7 na 4 bare  in bi hitro , predvsem pa poceni, videli ali je razlika tlakov glavni problem. 
Upam, da znate kaj takega sami narest, saj če morate vodovodarja čakat za take stvari... lahko traja in stane.