PodSvojoStreho.net
Debelina vodnikov - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: Debelina vodnikov (/showthread.php?tid=83655)



Debelina vodnikov - Gobica - 24.7.2023

Lep pozdrav,

kolika mora biti debelina vodnikov pri brunarici, ki se napaja preko PV modulov. Razsmernik bo dajal ven 220V ( hladilnik, lučke, vtič ) in bojler na 24V DC ( 400 W ). Kake debeline priporočate?
Hvala


RE: Debelina vodnikov - mirator - 24.7.2023

Premalo podatkov.
Kakšna je predvidena skupna moč PV elektrarne. Za kaj bo služila vtičnica (nanjo se lahko priključijo porabniki moči do 3 kW itd). Presek kabla je odvisen od jakosti toka v tokokrogu in načina polganja kabla na osnovi česar se določi jakost inštalacijskega odkopnika.


RE: Debelina vodnikov - Samojed - 24.7.2023

No, sicer na takšna vprašanja načeloma ne odgovarjam, ampak doktorata pa tudi ni treba. Debelina vodnikov je v prvi vrsti odvisna od varovanja. In če imaš vtičnico (230V/16A), potem daš 16A varovalko, kar pomeni presek vsaj 2,5mm kvadrat. Za luči zadostuje 6 ali 10A varovalka, kar pomeni minimalno 1,5mm kvadrat. In to ni odvisno od moči elektrarne ne za kaj bo vtičnica služila.
Napisano namreč velja ob predpostavki, da imajo tako ali tako vse enofazne vtičnice (šuko) nazivni tok 16A, večina stikal za luči pa 10A .

Aja - bojler DC 24 V bo rabil blizu 17A. Odvisno od dolžine vodnikov morajo biti vsaj 4mm kvadrat, če bo pa linija dolga pa več ( 10, 16 mm kvadrat). Pa ustrezno varovanje - inštalacijski odklopnik za DC ni primeren ( razen posebnih izvedb, ki jih pa v trgovinah običajno nimajo), zato je najbolj smiselno umestiti talilno varovalko jakosti 20A na oba vodnika; + in - .