Pozdravljeni, 

včeraj je serviser ugotovil, da v sistemu TČ ni plina. Enako ugotovitev je opazil že konec prejšnje zime oz. spomladi. Takrat mi je dopolnil plin v upanju, da je TO. Ampak očitno ni Sad

Njegov nasvet je, da ponovno napolnimo s plinom...verjetno za nekaj časa bo. Ampak ne ve kako dolgo. Kot rešitev omenja edino možnost menjavo celotnega sistema, saj se tega ne da ugotoviti  Huh Huh Torej in notranje enote in zunanje.  Confused

Na netu sem opazil, da se to lahko zgodi, da se to dogaja in da je tudi možno najti vzrok in odkriti od kod pušča. Te opcije "moj serviser" ni niti omenil. Zanima me ali je to res - torej je res možno odkriti razlog za puščanje plina pri toplotni črpalki oz. zunanji enoti in sanirati zadevo??

Mi lahko kdo svetuje oz. pomaga s kakšnim kontaktom serviserja, ki bi bil to pripravljen pogledati in ugotoviti? Lahko mi javite kontakt kar tukaj, če se pa to ne sme (reklama) pa bi prosil kar na moj mail vrhovec@mercis.si

Gre za toplotno črpalko Viessmann Vitocal 242, lokacija: Gorenjska (ampak nima veze...poravnam vse potne stroške!) - stara je pa dobrih 7 let...

Že vnaprej se vsem zahvaljujem za odgovore oz. pomoč!

Lp, 
Igor


RE: Toplotna črpalka - uhajanje plina - oneh - 18.1.2023

Seveda se da ugotoviti kje pušča. Ni pa to vedno možno izvesti. Na mestu puščanja se običajno pojavi mastni madež. Obstajajo pa tudi merilni inštrumenti s katerimi se locira mesto okvare. Te instrumente bodo verjetno imeli le večji monterji in firme, katere se poleg zasebnikov bavijo tudi z industrijskimi hladilniki. Na spletu obstaja spisek pooblaščenih monterjev kateri periodično kontrolirajo puščanja plina na napravah, katere vsebujejo nad 5 kg plina. Nekje proti dnu spletne strani je seznam.


RE: Toplotna črpalka - uhajanje plina - sassapo - 18.1.2023

Če res ne boš našel koga bliže, me kontaktiraj.


RE: Toplotna črpalka - uhajanje plina - xavi - 18.1.2023

Barvilo se doda, pa se sveti z posebno lampico, Vidijo se zelene lise. Govorim o vzrokih spuščanja pri hladilniku od avtomobila. Verjetno je princip enak,


RE: Toplotna črpalka - uhajanje plina - pentax - 18.1.2023

Sem bil prejšnji teden poleg serviserja, ki je sicer na Heliotherm tč zemlja/voda delal preverbo, če kaj kje spušča sistem na notranji enoti. Imel je v roki nek merilec s takim tipalom ki bi javil, če kje kaj spušča. S tistim tipalom je šel okoli in okoli po sistemu. Verjamem, da bi s tako napravo lahko odkril puščanje.


RE: Toplotna črpalka - uhajanje plina - Verhigi - 19.1.2023

Hvala za odgovore...
Sem se povezal z enim od izvajalcev.

Lp, Igor


RE: Toplotna črpalka - uhajanje plina - rs84 - 22.1.2023

Jaz bi preden bi ponovno polnil s plinom in barvilom, ter potem iskal z lučko...Napolnil sistem z dušikom, vzel namenski sprej ali pa z običajno milnico in bi šel najprej po spojih, na notranji in zunanji enoti, kjer so spojene cevi potem pa bi se posvetil zunanji enoti vsak spoj pa uparjalnik in naprej.... Če se ne najde je možno, da je tudi notranji izmenjevalec plin/voda.

Obvezno pa, če se najde kje pušča in se potam to sanira, najprej sistem ponovno z dušikom napolnit, preverit puščanje in nato vakumiranje, polnjenje s plinom.

Upam pa, da menjaš serviserja, ker da ti reče, da ni možno ugotoviti kje pušča sploh, da ne proba poizkusiti. Že lani, ko ti je ponovno napolnil bi mogo vzeti v roke vsaj sprej in iti čez spoje.

Kam bomo pa prišli, če bomo sisteme menjaval na 7 let. Mogoče bo minimalna okvara in bo potrebno ponovno zapertljat spoje ali kakšen spoj ponovno "zahardlotat".


RE: Toplotna črpalka - uhajanje plina - sassapo - 23.1.2023

Lahko je krivda tudi na instalaciji med enotami.
Kadar so uporabljene cenene bakrene cevi in instalacija poteka podometno je detekcija le teh nemogoča. Ni zelo redek primer ko je del takšne cevi porozen.
Kakorkoli, tako majhno puščanje je zelo, zelo težko najti.
Molekula dušika je enostavno prevelika, pa kljub max dovoljenemu tlaku (40bar) majhnih puščanj ni mogoče odkriti. Brez vodika in specialnega detektorja je to največkrat misija nemogoče.