Pozdravljeni

Nekaj dni nazaj sem v kuhinji menjal staro vtičnico, pri menjavi sem po nesreči sklenil kabla za fazo ter ozemljitev. Varovalke mi ni skurilo, ven je vrglo samo zns. Potem dam zns nazaj notri, je držal ter zmontiram novo vtičnico. Delovala je ok, samo pri preiskusu z 60w žarnico, je žarnica med fazo in nulo svetila normalno, med fazo in zemljo pa zns ni odklopil, svetila pa tudi ni, kot sveti pri brikanih vtičnicah. Sem mislil, da je mogoče v kuhinjski dozi odžgalo ozemljitev, zato sem šel preveriti s 60w žarnico vse vtičnice vezane na zns, in na vseh je med fazo in nulo žarnica svetila, med fazo in zemljo pa nič, vtičnice so po sobah na ločenih varovalkah. Potem sem preiskusil zns na beli tipki P, in ni odklopil, vem pa, da je še pred kakšnim mesecem na beli tipki odklopil, na rdeči tipki se da izklopiti, na zeleni pa vklopiti normalno. Ali je možno, da je stik med fazo in zemljo "skuril" zns, star je tako ali tako kot svet. Ali bi se dalo brez večjih posegov v inštalacijo menjati stari ZNS za novejše fid stikalo, bi funkcioniralo?
Hvala za odgovore.


RE: Menjava vtičnice, ter kratek stik med fazo in ozemljitvijo. - Samojed - 18.1.2023

Verjetno je res šla tuljava v ZNS stikalu. Če je inštalacija kolikor toliko pravilno izvedena, se ZNS lahko zamenja za FID brez večjih posegov. So se pa pri inštalacijah z ZNS-om dostikrat pojavljale težave z nepravilno izvedbo (npr. N vodnik priklopljen pred ZNS-om). V takem primeru ZNS drži, FID pa izklaplja.
Vsekakor nekaj moraš storiti. Poskusite montirati FID in če bo izklapljal, se išče napako.


RE: Menjava vtičnice, ter kratek stik med fazo in ozemljitvijo. - mirator - 18.1.2023

ZNS je zelo nezanesljiva zaščita, kar si tudi sam ugotovil in je zaradi tega izredno nevarna (ker misliš, da je vse v redu, ker ne izklaplja, v resnici pa ni). Prav zaradi tega je vgradnja tudi prepovedana. Zamenjala jo je zaščita na diferenčni tok RCD (oz. po domače FID). Priporočam ti takojšnjo zamenjavo.


RE: Menjava vtičnice, ter kratek stik med fazo in ozemljitvijo. - Volkswagen - 18.1.2023

Hvala za odgovore, sem kontaktiral električarja, da se ob enem še zamenjajo tudi stare talilne varovalke z avtomatskimi odklopniki, ter zns za fid. Zanima me še to, ali bi lahko vgradil fid 0.03A, električar mi je svetoval, da glede na to, da je elektroinštalacija iz leta 1968, da se raje montira fid 0.5A ali pa 0.3A


RE: Menjava vtičnice, ter kratek stik med fazo in ozemljitvijo. - mirator - 19.1.2023

Stanje elelktrične inštalacije ne bi smelo vplivati na izbiro občutljivosti FID stikala.
Vsekakor FID 0,5 A odsvetujem, povsem primeren pa bo FID 0,3 A in pa priporočam vgradnjo KZS stikal 0,03 A za tokokroge kopalnice.
Je pa precej odvisno od upornosti ozemljitve. V kolikor je ta večja od 160 ohmov, potem vsekakor FID 0,03 A.