TEM vtičnice - mika79 - 4.1.2023

Pozdravljeni.

Zanima me, kako pravilno zvezati temove šuko VM10 in euro VM20 vtičnice. Nameraval sem napolniti celotno 7M dozo(3xšuko+1xeuro), sedaj pa vidim, da je euro vtičnica deklarirana samo do 10A  Confused. A se taka kombinacija sploh ne prakticira oz. bi moral za euro vtičnico pripeljati 1,5mm2 na svoji varovalki 10A? Malo mi je čudno vse skupaj zato raje prej vprašam...


RE: TEM vtičnice - fizikalec15 - 4.1.2023

Teoretično ne vem. Če se ne motim v euro vtičnice močnejši porabniki fizično ne gredo.

Kar pa sem videl v praksi je bil vedno en dovod 2,5mm2 in 16A varovalka.


RE: TEM vtičnice - Beri - 4.1.2023

Ne kompliciraj,poveži ter živi življenje,.......kaj si pa mislil obesiti na to vtičnico?Polnilec za telefon ipd.


RE: TEM vtičnice - mirator - 5.1.2023

mika79:
Z varovalko se ščiti kabel in ne porabnik. Če imaš sedaj sestav 3 šuko vtičnic in ene EU vtičnice, imaš pripeljan en dovod. Kakšen presek je potreben za dovod in kakšno varovanje, pa je odvisno kaj boš ti priklapljal na te vtičnice.
Teoretično gledano lahko priklopiš na vasko šuko vtičnico 3,6 kW in na EU vtičnico 2,3 kW. Torej skupaj 13, 1 kW kar pomeni 57 A, jakost varovalke 63 A in presek kabla najmanj 10 mm2.
Torej če na teh vtičnicah ne boš imel istočasno priključeno več kot 3,6 kW, potem je povsem ustrezen dovodni kabel preseka 2,5 mm2 in jakost varovalke oz. inštalacijskega odklopnika 16 A.
Da bo še bolj jasno, EU vtičnica je namenjena priklopu aparatov z dvojno izolacijo, to so tisti, ki imajo narisan kvadrat v kvadratu in ne potrebujejo zaščitnega vodnika in so zardi tega tudi tokovno omejeni.