Napeljati cevi hladila zunaj ali znotraj do klime oz. TČ ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Napeljati cevi hladila zunaj ali znotraj do klime oz. TČ ? (/showthread.php?tid=82669) |
Napeljati cevi hladila zunaj ali znotraj do klime oz. TČ ? - pikitaci - 24.9.2022 Pri povezavi cca 4m med zunanjo in notranjo enoto klime imam možnost delno speljati cevi za R32 zunaj ali pa znotraj stavbe, razdalja je enaka (t.j. preboj skozi steno prej ali kasneje). Klima se bo uprabljala tudi za gretje dela objekta. Če zanemarim estetske vidike, pridejo na misel toplotne izgube skozi izolacijo teh cevi. Če prav razumem, je debelejša nizkotlačna cev hladna, tanjša pa topla. Ali je to tako v obeh režimih delovanja (hlajenje/gretje)? Ali je torej bolje, da je pretežni del cevi zunaj ali znotraj hiše? Ali je pri tem še kakšen dejavnik, da katerega nisem pomislil? Ali velja za split toplotno črpalko (samo ogrevanje) enak razmislek? RE: Napeljati cevi hladila zunaj ali znotraj do klime oz. TČ ? - Mirubajt - 24.9.2022 Glasnost, pri obratovanju cevi nežno piskajo. Zvok je lahko nadležen v kolikor je to v bližini ušes. |