Vceraj sem po 6 letih zamenjal pokvarjeno stikalo vticnice za pralni stroj, fotka odstranjenega rahlo stopljenega modula:

[Slika: y4mFvkaieADzfJ84iEZNDjDo-4bl2TX0WDU4WF5Z...pmode=none]

Kot pretezni analfabet stromarstva me zanima, zakaj je do tega sploh prislo - presvoh 16A stikalo (novega sem kupil mocnejsega za vsak slucaj), ali kaj drugega?

Mimogrede, stikalo se je ze pred meseci zataknilo v prizgani poziciji ampak smo pac pustili pri miru, ker ga itak ne izklapljamo - sem mislil, da je bila samo kaj polomljena plastika.


RE: Stopljeno stensko stikalo - dragoF - 30.8.2022

Zamenjajte ga. Nič lažjega. Ampak pozor, ko boste kupovali novo stikalo kupite SM12 ker prenese večji tok.


RE: Stopljeno stensko stikalo - mucek - 30.8.2022

Zakaj imeti pralni stroj sploh vezan preko stikala? Vežite direktno.

LP, g


RE: Stopljeno stensko stikalo - ldiputs - 30.8.2022

Ja, saj zamenjal sem ga ze (in to prav s SM12).

Preko stikala pa je bila sicer ze preden smo se vselili vezana vticnica, kamor je priklopljen pralni stroj in nismo nic spreminjali.

Mene v resnici zanima samo ali je bilo presvoh stikalo verjeten razlog za tole "topljenje" in me torej zdaj ne rabi vec skrbet...

Pa ravnokar mi je padlo na pamet, da bi mogoce bilo za preverit tudi stikalo od bojlerja, verjetno so originalno vsa enaka vgradili.


RE: Stopljeno stensko stikalo - Dreber - 1.9.2022

Slabost močnostnih zidnih stikal je, da se po tisoč in enem vklopu mehanizem z vzmetmi utrudi, poleg tega je mehanizem dovzeten za nabiranje prahu, posledično se kontaktni jezički ob vklopu ne dovolj močno stisnejo in ti jezički začno "šmelcati" oz. pregrevati, kar stopi plastično ohišje ali celo poškoduje kontaktne jezičke. Ne pozabiti, da novodobni proizvajalci vgradijo šibko točko, da se bo naprava po nekem času pokvarila in uporabnik kupi in ponavlja.

Najbolje stikalo puščati vklopljeno in vtikač izvleči, kar zagotavlja tudi protistrelno zaščito, stkalo namreč ne.

Če pa stikalo iklapljaš, le-tega ob ponovnem vklopu ornk "vklopi", da s prsti zaznaš, da se je stikalo vredo vsedlo.

Ista zgodba je tudi pri bojlerju, kajti obremenitev stikala je ob 2000 W grelniku podobna.


RE: Stopljeno stensko stikalo - dragoF - 1.9.2022

Drži, kaj je "dreber" napisal. Ena velika napaka, ki jo imajo TEM-ova stikala je ta, da so deklarirana za 16A, pa tega toka ne zdržijo. 16A stikalo bi moralo brez težav vklapljati 2000W bojler, pa ga ne, ker prej ko slej zapika. Ko sem to enkrat omenil TEM-ovemu zastopniku, mi je rekel naj za bojler in za PS vgrajujem 20A stikala (HALO, zakaj pa potem na SM10 stikalu piše da je za 16A, naj napišejo da je samo za 10A kot v resnici je pa bo vse v redu).
Avtor teme, imaš dve možnosti, zamenjaj še ta drugo stikalo in bodi tiho, ali reklamiraj oba stikala, ker nista zdržala deklariranih tokov.


RE: Stopljeno stensko stikalo - ldiputs - 2.9.2022

Hvala za odgovore.
V bistvu sem kupil 2 komada SM12, tako da lahko ob priliki res tudi za bojler preventivno zamenjam.
Jih pa nikoli ne izklapljamo, razn ko kdo po nesreci fali tistega za luc Smile