Daikin Altherma 2 - vremensko vodena regulacija - vidiber - 27.1.2022

Spoštovani,
sem iz okolice Slovenske Bistrice (severo-vzhodna Slovenija) in pred cca 7 leti smo se v novogradnji pričeli ogrevati s toplotno črpalko DAIKIN Altherma 2 (zrak-voda). Vem, da je bilo že kar nekaj tem na nastavitev vremensko vodene regulacije, toda tukajle podajam konkretne podatke naše TČ in bistvene podatke objekta:

NOTRANJA ENOTA:
* EHVH16S18CA3V (samo ogrevanje; z integriranim bojlerjem 180 litrov)
* 3 kW; 1-fazna
* nameščena v kurilnici

ZUNANJA ENOTA:
* ERLQ011CAW1 (dvojni ventilator)
* 11.2 kW; 3-fazna
* nameščena na ustreznem temelju na zahodni strani hiše (usmerjenost sever/jug)

PODATKI O OBJEKTU:
- stene opečnato zidane (Wienerberger Porotherm 30S + Baumit Demit stiropor 18 cm)
- tla betonirana (plavajoča plošča / polnila-preklade), hidroizolirana in po tleh položene panelne plošče za talno gretje 3.5 cm
- okna troslojna MIK
- lega objekta na odprtem, največ steklenih odprtin usmerjenih na jugo-zahod.
- ogrevanje celotnega objekta s talnim gretjem (pritličje 120 m2 + mansarda 100 m2)
- v objektu nameščeni dve razdelilni omarici (ena v pritličju, druga v mansardi).


Pišem vam, ker bi rad izvedel sledeče:

Kar se tiče vremensko reguliranega načina delovanja. Zadnje čase se nam namreč pojavljajo težave, ker temperatura v prostorih v zimskem času pada. Monter je TČ ob zagonu nastavil na fiksno ogrevanje, toda saj veste, stroški elektrike so vedno višji, zato skušam ugotoviti idealno nastavitev temperaturnega grafa vremensko vodene krivulje na toplotni. Vljudno prosim za vaše mnenje, oz. podatke. Prosim za informacije članov, ki imajo podobne moči TČ, in pa seveda podobne površine objektov.

Iskrena hvala za vse informacije. Pozdrav


RE: Daikin Altherma 2 - vremensko vodena regulacija - Energetik81 - 27.1.2022

Citat:Kar se tiče vremensko reguliranega načina delovanja. Zadnje čase se nam namreč pojavljajo težave, ker temperatura v prostorih v zimskem času pada. Monter je TČ ob zagonu nastavil na fiksno ogrevanje, toda saj veste, stroški elektrike so vedno višji, zato skušam ugotoviti idealno nastavitev temperaturnega grafa vremensko vodene krivulje na toplotni. Vljudno prosim za vaše mnenje, oz. podatke. Prosim za informacije članov, ki imajo podobne moči TČ, in pa seveda podobne površine objektov.
Enostavno moraš sam ugotoviti s preizkušanjem. Če je prehladno samo v hudem mrazu, dvigni naklon krivulje za eno stopnjo. Počakaj vsaj 24h in preveri sobne temperature. Če je še premalo, ponovi postopek. Glede na podatke o hiši, bi jaz za začetek probal tak naklon, da je pri -5° setpoint okoli 30°C.

Če prehladno v vsakem vremenu, dvigni odmik celotne krivulje.


RE: Daikin Altherma 2 - vremensko vodena regulacija - vidiber - 30.1.2022

Hvala lepa za namig. To tudi počnem. Ravno sem govoril z monterjem in mi je predlagal pri -10 ° setpoint okrog 35-37°, pri 15° pa okrog 23-25°. Je pa res, da je to neko izhodišče, katerega moram potem sam prilagodit glede na rezultat v prostorih.