kotel Pelematic 27 - urniki ? - zvitihrcek - 30.11.2021

pozdravljeni,

čisto na kratko - ali kdo ve, kako priti do nastavitve urnikov na kotlih Pelematic 27? Oziroma - je to sploh možno, obstaja kakšna alternativna rešitev?

Malo daljše :Smile sem eden prvih kupcev kotla Pelematic 27 podjetja Waltis iz Maribora (leta 2008 ali 2009). Kotel je identičen Biodom 27, tudi elektronika je bila kar od Biodoma. Kotel je bil priklopljen v skladu z navodili. Elektronika je omogočala nastavitev 4 zagonov/zaustavitev, za vsak dan v tednu sem lahko izbral 2 in zadeva je delovala BP vrsto let. Servis sem naročil samo enkrat, serviser je v praksi izvedel enako čiščenje, kot sem ga sam in na vsak način hotel menjat vžigalno svečko, ker "bi morala že davno odpovedat". Letos je elektronika odpovedala, serviser jo je zamenjal z novo. In tu nastopijo težave - nova elektronika ne omogoča več urnikov - kar v praksi pomeni ročen vklop in izklop kotla. Komentar Waltisa je "urnike smo namensko izločili, vaš kotel je napačno priklopljen, ste edini, ki so mu urniki sploh delovali, pustite peč skozi vklopljeno".
Ali res ni načina ponovno uporabljat urnikov? Trenutno je edini način, da pustim peč celo noč prižgano in dogreva vodo v TČ za sanitarno vodo.

lp