Veza stikal in 2 senzorja - marko84 - 29.8.2021

Pozdravljeni,

zanima me sledeča vezava, če je to izvedljivo.

Na hiši imam nightmatic sensor, ki vklopi vse luči (1.2.3 in 1.2.4) ko zazna mrak in avtomatsko izklopi ob 22h.

Sedaj je želja, da bi montiral stikala, da bi lahko še preko stikal prižgal luči.
1.2.3 - enopolno
1.2.4 - menjalno

Na enem mestu, bi še dodatno prišel IR senzor, ki bi prižgal luči 1.2.4 za nek časovni interval.

LP


RE: Veza stikal in 2 senzorja - mirator - 29.8.2021

Približno takole:
https://shrani.si/f/18/kt/1Fc1kDrb/shema-luci.jpg
V razdelilnik boš moral dodati tri releje da preprečiš povratne napetosti na senzorje ter da ločiš medsebojne vplive stikal.
Delovanje je sledeče.
Ko se vklopi svetlobni senzor, se prižgejo vse luči v nastavljenem času. Ko senzor odklopi, vklaplja senzor gibanja luči 1.2.4. Istočasno lahko preko enopolnega stikala vklopiš tudi liči 1.2.3. Z menjalnimi stikali prižigaš ne glede na senzor gibanja ali svetlobni senzor luči 1.2.4.
Lahko bi dal namesto relejev tudi izbirno stkalo, samo potem bi moral stalno nastavljati želeno krmiljenje.


RE: Veza stikal in 2 senzorja - marko84 - 29.8.2021

Hvala. Bom uredil tako. Zelo dobro napisano in razumljiva shema.