Regulacija ogrevanja - talno (Seltron RCD2 in WDC 20) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Regulacija ogrevanja - talno (Seltron RCD2 in WDC 20) (/showthread.php?tid=79385) |
Regulacija ogrevanja - talno (Seltron RCD2 in WDC 20) - kristjan1 - 22.12.2020 Pozdravljeni. Ce se kdo spozna na omenjeno regulacijo imam sledece tezave. Uporabljam omenjeno vremensko vodeno regulacijo + seltron motorno mešalo in pumpo wilo. Naštimano imam 13° podnevi in ponoči (željena). Krivulja ogrevanja je bila s strani inštalaterja naštimana na 0.5. Ker je že 1 mesec ob omenjenih nastavitvah v prostoru 19-20 stopinj, kljub temu da so vsa okna na ventus mi res ni več jasno kaj ne špila?! Krivuljo sem 3 dni v nastavitvah nastavil celo na 0.2 in je zadeva popolnoma identična.. Haa za pomoč! RE: Regulacija ogrevanja - talno (Seltron RCD2 in WDC 20) - markII - 22.12.2020 Sobna enota ni v funkciji? Bi morala zaznat prekoračeno temperaturo in ustaviti obtočno črpalko |