Priklop električnega bojlerja - mare500 - 31.12.2019

Lep pozdrav,


prosim popravite me, če se motim.

Za priklop električnega bojlerja na priklop hladne vode na bojlerju priklopim ekspanzijo, nato pa še varnostni in nepovratni ventil (ki je v bistvu en kos). To gre nato na priklop hladne vode iz vodovoda. Topla voda gre direktno na priključek za toplo vodo. Ali je potrebno dati kako mrežico za vodni kamen?

Drugo vprašanje, velikost ekspanzijske posode.  Gre za 100l bojler, vseh cevi za toplo vodo je cca 15m 1/2 cole. Kako velika naj bo ekspanzijska posoda?


RE: Priklop električnega bojlerja - Hanzi - 31.12.2019

Ekspanzija mora biti za nepovratnimi. Kako bo tlak prišel v ekspanzijo, če bo nepovratni zaprl?
http://www.komunala-tolmin.si/wp-content/uploads/2016/01/varnostni-ventil.jpg


RE: Priklop električnega bojlerja - Fery - 31.12.2019

Jej, jej, jej.
A ne bi to kdo drug naredil? Če je že navodila težko prebrati ali gugl užgati, kaj bo šele, ko bo treba francoze, štemarce, teflone in podobno vzeti v roke?


RE: Priklop električnega bojlerja - mare500 - 31.12.2019

(31.12.2019 ob 14:25)Hanzi Napisal: Ekspanzija mora biti za nepovratnimi. Kako bo tlak prišel v ekspanzijo, če bo nepovratni zaprl?
http://www.komunala-tolmin.si/wp-content/uploads/2016/01/varnostni-ventil.jpg

Ja pa saj sem tako napisal....


RE: Priklop električnega bojlerja - erazem33 - 31.12.2019

@Fery
-pri francozu se nardiš francoza pa pokličeš mojstra
-pri štemarci.. jo neseš nazaj v trgovino, ker ne vžge...
-teflon? ka je to? a ni to tisto sivo u ponvi za peč jajca?    Smile  Smile  Smile

Srečno  vsem  2020!


RE: Priklop električnega bojlerja - Hanzi - 31.12.2019

(31.12.2019 ob 16:29)mare500 Napisal:
(31.12.2019 ob 14:25)Hanzi Napisal: Ekspanzija mora biti za nepovratnimi. Kako bo tlak prišel v ekspanzijo, če bo nepovratni zaprl?
http://www.komunala-tolmin.si/wp-content/uploads/2016/01/varnostni-ventil.jpg

Ja pa saj sem tako napisal....

Upss preveč površno prebral tisti stavek na sredi o priklopu na vodovod. 
Sravfaj


RE: Priklop električnega bojlerja - mare500 - 3.1.2020

(31.12.2019 ob 14:25)Hanzi Napisal: Ekspanzija mora biti za nepovratnimi. Kako bo tlak prišel v ekspanzijo, če bo nepovratni zaprl?
http://www.komunala-tolmin.si/wp-content/uploads/2016/01/varnostni-ventil.jpg

Ja pa saj sem tako napisal....


RE: Priklop električnega bojlerja - bk9105 - 3.1.2020

Večjo raztezno ko daš, manj ti bo tlak ob segrevanju vode v sistemu nihal, minimum ti je 8 litrov.