V hišo staro 60 let imam namen postaviti LG ogrevalna toplotna črpalka monoblok HM143M.U33 plin R 32.Ogrevam 200m2 na 24 c". Podstreha 10cm izolacije nova 3 slojna okna. Pri -10"c potrebujem vtok vode 55"c okrog 0 pa 40"c. Sedaj me pa zanima ali je sposobna ogrevati to kvadraturo.


RE: LG toplotna črpalka monoblok HM143M.U33 - Energetik81 - 19.12.2019

Čisto na uč preračun, predpostavljam da imaš samo 30cm modularc brez izolacije na stenah, bi nekako moralo iti do nekje -10 ali celo -15, vendar boš imel tam zelo bedni COP + drla se bo na max obratih večino časa.
Omejuje te bolj kot ne visoka zahtevana temp. ogrevalne vode.
Ali rabiš 55° tudi pri 24/7 ogrevanju? Kakšne radiatorje imaš?


RE: LG toplotna črpalka monoblok HM143M.U33 - galebg4 - 19.12.2019

Zunanje stene imajo 3 cm izolacije je malo. Tip radjatorjev KORADO Classic 22. Če ogrevam z isto temperaturo 24h je voda okoli 0 37 st. pri -10 pa 45 st. toplotna bi bila priklopljena na zalogovnik od lesno uplinjevalnega kotla.


RE: LG toplotna črpalka monoblok HM143M.U33 - Energetik81 - 19.12.2019

Eh, potem zelo verjetno ne bi bilo težav. Jasno da bi moral greti 24/7, vsaj ob hudem mrazu.


RE: LG toplotna črpalka monoblok HM143M.U33 - Beri - 19.12.2019

(18.12.2019 ob 18:58)galebg4 Napisal: Pozdravljeni.
V hišo staro 60 let imam namen postaviti LG ogrevalna toplotna črpalka monoblok HM143M.U33 plin R 32.Ogrevam 200m2 na 24 c". Podstreha 10cm izolacije nova 3 slojna okna. Pri -10"c potrebujem vtok vode 55"c okrog 0 pa 40"c. Sedaj me pa zanima ali je sposobna ogrevati to kvadraturo.

Podstreha 10 cm je malo,malo,....pojačaj,če se le da,vsaj še 15 cm pa boš izolativnost izboljašal na najboljši način.