Zaščita parne zapore pred predrtjem v estrihu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zaščita parne zapore pred predrtjem v estrihu (/showthread.php?tid=76697) |
Zaščita parne zapore pred predrtjem v estrihu - Fizik82 - 25.10.2019 Pozdravljeni Namen imam izdelati tlake v nadstropju, 1 polovico nad neogrevano zaprto kletjo 1 polovico nad odprtim pritličjem (kmetijska mehanizacija) - v prihodnosti bom ta prostor zaprl prerez : - Monta plošča - izolacija 2*5 cm stiropor križno položen - parna zapora - folija (zanima me če bi dal nad folijo še eno plast 3 cm stirodurja ali stiropora zaradi zaščite folije pred predrtjem z armaturo) - (armatura + pritrjene cevi talnega gretja) - estrih - keramika Če bi se izkazalo, da bi bilo izolacije premalo bi jo še 5 cm nalimal pod monto plosco. Lp Fizik RE: Zaščita parne zapore pred predrtjem v estrihu - strom - 26.10.2019 Lahko daš 20cm izolacije pod estrih, ampak težava nastane v stenah. Plošča bo mrzla, stene so na tej plošči, v nivoju stanovanja oz ogrevanega prostora se bodo ogrele in švicale/kondenzirale. Izolirati moraš strop neogrevane kleti in strop odprtega pritličja, se pravi stiropor/stirodur na strop, kot tudi zunanje stene objekta da preprečiš kondenziranje oz plesen v stenah. Če boš to natredil, bo tudi 5cm stiropora zadovoljivo. |