Vaillant ecotec plus (težave z delovanjem) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vaillant ecotec plus (težave z delovanjem) (/showthread.php?tid=76599) |
Vaillant ecotec plus (težave z delovanjem) - miha07 - 10.10.2019 Pozdravljeni, V stanovanju uporabljam plinsko peč in brezžični termostat: Termostat: Vaillant sobni termostat calorMatic 240 - VRT 240 Peč: ecotec plus vuw int 236/3-5 Zadnje čase opažam malce nenavadno obnašanje peči in sicer, ko temperatura v prostoru pade pod nastavljeno vrednost na termostatu se peč normalno prižge in greje. Ko pa temperatura na termostatu doseže nastavljeno vrednost se na termostatu ugasne znak »radiator« peč pa še vedno deluje, kot da nebi dobila signala za izklop. Če želim, da peč ugasne jo moram ročno izklopiti na gumbu na peči. Mogoče kakšne ideje kaj bi lahko bilo narobe...? Hvala, LP RE: Vaillant ecotec plus (težave z delovanjem) - arbajter - 11.10.2019 Najprej na peči odklopi sobni termostat, namesto njega vstavi briko (mostiček) s katerim boš simuliral vklope/izklope peči. S tem boš določil ali je napaka na termostatu ali na krmilju peči. |