Solarni sistem - sabo370 - 8.5.2019

Pozdravljeni!

Imam vprašanje glede solarnega sistema.

Čez zimo sem kolektor odklopil,glikol ven,ter izklopil napajanje.

Danes sem kolektor napolnil,in ko sem priklopil elektriko,mi na displeju piše:

M06
Breakage of sensor on T3S. V elektroniki sedaj ko sem odprl pokrov, kjer sta priključena senzorja in črpalka, sta kontakta TS3 prazna! Se pravi sploh ni kaj priklopljeno na TS3z

Stopinje na kolektorju so prave,tudi v bojlerju-torej tipala delajo bp. Vse sicer deluje normalno,črpalka se vklaplja,bojler se segreva normalno.
Le ta napaka se je pojavila.

Morda kdo ve kaj bi lahko bilo?


Re: Solarni sistem - Fery - 8.5.2019

Zakaj pa izklapljaš solarno?
Ni zaznal senzorja in je napisal opozorilo. Izbriši ga in pozabi.


Re: Solarni sistem - sabo370 - 8.5.2019

Sem dopolnil napisano. Senzorja ni mogel zaznati,ker na ts3 sploh ni kaj priklopljeno.


Re: Solarni sistem - sabo370 - 8.5.2019

Zrihtano.

Potrebno je bilo vnesti kodo,nato pa iti skoz ves postopek kot na začetku ko smo prvič zagnali kolektor.

Sedaj ni več opozorila,in namesto trikotnika za napako kaže uro.

Hvala

Lp


Re: Solarni sistem - Fery - 8.5.2019

Ok, ampak še enkrat.
Zakaj si ga izklopil?


Re: Solarni sistem - sabo370 - 8.5.2019

Ker sem pozimi obe kači zvezal skupaj v bojlerju(premalo vode pozimi) 80l namesto 200 če bi grel kolektor.

lp


Re: Solarni sistem - Fery - 8.5.2019

Aha. Ok.