Strelovod - ttomi73 - 29.5.2007

A ima kdo na hiši strelovod in kako se to obnese? Kot sem slišal baje potem strele hodjo samo na hiše s strelovodom ostale pa pustijo na miru, če so strehe nekako v isti višini. S prakso nimam izkušenj glede tega strojnega dela hiše.


- Samojed - 29.5.2007

To o strelah seveda ni res oziroma je samo delno res. Kam bo udarila strela ne ve nihče, je pa dokazano da so pogostejše tarče višji objekti. Kar se tiče strelovoda na eno hiši, na drugi pa ne - strelovod ščiti s tem, da "lovi" strelo. To je res. Vendar je vplivno območje relativno majhno. Zato tudi morajo biti pri najmanjši stopnji zaščite kljub vsemu lovilni vodi položeni na najmanj 20m. To pa zato, ker vos na enem vogalu hiše ne varuje drugega vogala. In če ne varuje drugega vogala, tudi ne sosednje hiše, če sta enako visoki.

Je pa res, da včasih "ulovi" strelo, ki bi drugače udarila 5m od hiše. Kaj je bolje, je stvar presoje. Z dobrim strelovodom imaš varovano kompletno hišo, če udari 5m stran, še vedno lahko razbije pol stene.


- susan - 29.5.2007

Meni je projektant sprojektiral streho z IPB profili, cimerman pa je namesto profilov raje predlagal stebre - ti pa mi naredijo prostor veliko manj uporaben (steber na sredini sobe). Kako bi se določili vi? Je ob dobri ozemljitvi vseeno za kaj se odločim?


- ttomi73 - 30.5.2007

susan Napisal:Meni je projektant sprojektiral streho z IPB profili, cimerman pa je namesto profilov raje predlagal stebre - ti pa mi naredijo prostor veliko manj uporaben (steber na sredini sobe). Kako bi se določili vi? Je ob dobri ozemljitvi vseeno za kaj se odločim?

Kaj so IBI profili in kakšni stebri?


- oleo - 30.5.2007

Bolj kot strelovod se mi zdi smiselna investicija v sistemsko zascito pred indirektnim udarom. Zascita naj bi bila vsaj stopnje C ce ze ne B.
Glej <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.iskra-zascite.si">www.iskra-zascite.si</a><!-- w -->


- ttomi73 - 30.5.2007

oleo Napisal:Bolj kot strelovod se mi zdi smiselna investicija v sistemsko zascito pred indirektnim udarom. Zascita naj bi bila vsaj stopnje C ce ze ne B.
Glej <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.iskra-zascite.si">www.iskra-zascite.si</a><!-- w -->

Misliš zaščito elektroinštalacij pred visoko napetostjo konic? Iskra zaščite stran ne dela.


- zordi - 30.5.2007

Glavna zaščita na dovodu v hišo bi morala biti razreda "B" , v podrazdelilcih pa je priporočljiva še zaščita "C".

Priporočam obo bettermann

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.obo-bettermann.com/en/index.shtml">http://www.obo-bettermann.com/en/index.shtml</a><!-- m -->


- oleo - 30.5.2007

<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.iskrazascite.si">www.iskrazascite.si</a><!-- w -->

OBO ima še staro zaščito s katodnimi odvodniki, medtem ko pri Iskri dobiš že z varistorji. Prednost je v tem, da med B in C zaščito ni več potrebno zagotavljati minimalno razdaljo. Se mi zdi, da je to bilo 10 metrov, kar je precej.

Ozemljitev mora biti pod 10 ohmov. Poleg tega je treba paziti, da je do ozemljitve konkretno debel bakreni kabel. 35mm2 se mi zdi. Večina električarjev dandanes, kot vidim, daje 6mm2 ali celo 4mm2, kar je za zaščito C oz B bistveno premalo.

Tudi za doseganje upornosti je potrebno vložiti precej napora. Tako kot za vsako stvar, če hočeš da je OK. Podobno bi lahko govorili tudi o strelovodu.