PodSvojoStreho.net
Rekuperacija - kondenz na ceveh - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Rekuperacija - kondenz na ceveh (/showthread.php?tid=73929)



Rekuperacija - kondenz na ceveh - nintakiu1 - 15.12.2018

Pozdravljeni,

Prvo sezono živimo v novi hiši, kjer uporabljamo rekuperator. V kabinetu je omara, kamor je vstavljena prezračevalna naprava v kateri razvodne kovinske cevi in škatla kondenzirajo in se na njih pojavljajo kapljice vode. Ko to omaro odprem, zaradi pretoka zraka te kapljice izginejo. Kakšen predlog glede rešitve? Ali naj ves prostor, kjer so izolirane cevi obdam z izolacijo (steklena volna) ali kaj druga? Mojster, ki je to napravo in cevi inštaliral, pravi da od nekod prihaja hladen zrak, kar pa je možno le pri stikih cevi z napravo. Trenutno imam vsako izolirano cev pritrjeno na napravo z dvema plastičnima vezicami. Predlagate kakšen drug način pritrjevanja? Prosim za pomoč. Prilagam slike.

Lp


Re: Rekuperacija - kondenz na ceveh - BojanF - 15.12.2018

Po mojem mnenju ni problem v puščanju zraka, temveč enostavno v toplotnih izgubah skozi stene cevi. Sicer so cevi in ohišje rekuperatorja izolirani, a to ne odpravi toplotnih izgub, temveč jih zgolj zmanjša. Relativno na celotno hišo so te toplotne izgube majhne, relativno na majhno zaprto omaro pa so precej velike - posledično se notranjost omare ohladi do te mere da relativna vlaga naraste na 100% in vodna para kondenzira na najhladnejših površinah, to pa so cevi in ohišje rekuperatorja. Ko omaro odprete, vanjo prodre toplejši zrak iz preostanka hiše in kondenzirana vlaga ponovno izhlapi.

V tem primeru bo dodatna izolacija sten omare zgolj škodovala, saj bo omejevala dotok toplote iz preostanka hiše v notranjost omare, tako da se bo ta še bolj ohladila.


Re: Rekuperacija - kondenz na ceveh - nintakiu1 - 15.12.2018

Hvala za pojasnilo Bojan. Kaj predlagate? Naj dam noter kalorifer, ventilator, naj dodatno izoliram že izolirane cevi?...


Re: Rekuperacija - kondenz na ceveh - novitu - 15.12.2018

Pa da bi omaro odstranil - ne gre?


Re: Rekuperacija - kondenz na ceveh - Alien2018 - 15.12.2018

Kaj pa ko se nam na spodnjem robu okna v spalnici prek noci naredi kondenz ob vklopljeno rek. Kljub temu dejstvu, da je vlaga ves cas okoli 48-58 %. Al jest mal paranojo zganjam?A je to normal?


Re: Rekuperacija - kondenz na ceveh - BojanF - 15.12.2018

58% relativna vlažnost pri 20°C pomeni temperaturo rosišča okoli 10°C, če je notranja površina stekla hladnejša od tega potem bo prišlo do kondenzacije. Pri starejših zasteklitvah brez termo distančnikov je to lahko povsem normalen pojav.


Re: Rekuperacija - kondenz na ceveh - Alien2018 - 15.12.2018

Temp prostora okoli 22. Okno troslojno Uw 0.8. se normalno?


Re: Rekuperacija - kondenz na ceveh - Fantocci - 15.12.2018

nintakiu1 Napisal:Pozdravljeni,

Prvo sezono živimo v novi hiši, kjer uporabljamo rekuperator. V kabinetu je omara, kamor je vstavljena prezračevalna naprava v kateri razvodne kovinske cevi in škatla kondenzirajo in se na njih pojavljajo kapljice vode. Ko to omaro odprem, zaradi pretoka zraka te kapljice izginejo. Kakšen predlog glede rešitve? Ali naj ves prostor, kjer so izolirane cevi obdam z izolacijo (steklena volna) ali kaj druga? Mojster, ki je to napravo in cevi inštaliral, pravi da od nekod prihaja hladen zrak, kar pa je možno le pri stikih cevi z napravo. Trenutno imam vsako izolirano cev pritrjeno na napravo z dvema plastičnima vezicami. Predlagate kakšen drug način pritrjevanja? Prosim za pomoč. Prilagam slike.

Lp
Vse kovinske cevi in kolena MORAJO biti izolirane. Zrak v njih ima skoraj isto temperaturo kot zunanji in logično je, da na zun. površini kondenzira topel notranji zrak. Vsi spoji pa morajo biti zatesnjeni.
Izvajalci bi naredili bolje če bi uporabili izolirane ISOPIPE cevi, ki so brez toplotnih mostov. Mi jih imamo in ne kondenzira nič. Ampak šparajo, ker so drage...

Razlaga mojstra nakazuje na dve možnosti: ali da ne razume fizikalnega ozadja ali pa da se mu ne da s tem za*ebavat. Ali pa kar oboje.


Re: Rekuperacija - kondenz na ceveh - BojanF - 15.12.2018

Alien2018 Napisal:Temp prostora okoli 22. Okno troslojno Uw 0.8. se normalno?
Glede na to, da kondenz nastaja na robu stekla, je odločilni faktor medstekelni distančnik. Pri običajnih alu distančnikih je možen nastanek kondenza tudi pri troslojnih oknih, v primeru termo distančnikov pa pri navedenih pogojih kondenza ne bi pričakoval.


Re: Rekuperacija - kondenz na ceveh - Anonymous - 15.12.2018

nintakiu1 Napisal:Hvala za pojasnilo Bojan. Kaj predlagate? Naj dam noter kalorifer, ventilator, naj dodatno izoliram že izolirane cevi?...

Zd.
Kondenz nastane podobno kod na hladni steklenici piva. Vlažen zrak in hladna površina.
Hiša izolirana 15cm . Cev pa samo 3cm. Zato podhlajene. Če je možno izdatno izolirati cevi. Parna zapora do dostopa cevi.
Prezračevanje omare OBVEZNO v vsakem primeru!!! Spodaj in zgoraj nekaj odprtin z vseh strani zagotovo reši problem kondeziranja-odvajanje kondenca. Je pa potrebno izdelati hitro . Preprečiš razvijanjeje plesni.!!!!
LP.


Re: Rekuperacija - kondenz na ceveh - janko132 - 15.12.2018

Za začetek, kot je hitim napisal, spodaj inzgoraj omare vgradi prezračevalne rešetke, da zrak kroži.


Re: Rekuperacija - kondenz na ceveh - nintakiu1 - 15.12.2018

Hvala za pomoč. Za silo sem vrh omare zapolnil s stekleno volno, po 5 urah se vedno vse suho. Jutri bom nabavil se prezracevalne ventile in cevi zavil s streč folijo v stekleno volno. Hitim, tega s parno oviro ne razumem.
Lp


Re: Rekuperacija - kondenz na ceveh - BojanF - 16.12.2018

S parno zaporo je bilo najbrž mišljeno okoli izolacije cevi. Če cevi zgolj zavijemo v stekleno volno brez parne zapore na zunanji strani, bo vlaga prehajala skozi stekleno volno do hladnejše cevi in tam kondenzirala. Ne vem pa, ali se da parno zaporo dovolj kvalitetno izvesti, da res ne bo nič vlage prišlo notri, ker ta ki pride notri nima potem kam iti (razen če je stena cevi dovolj paropropustna?). Zato se mi zdi bolj smiselno zagotoviti dobro prezračevanje te omare, s tem se bo omara dovolj segrela da do kondenza ne bo prišlo, podobno kot že sedaj do njega ne pride ko odprete vrata omare.

Če boste tudi dodatno izolirali cevi, potem je smiselno izolirati zgolj povezavo do zunaj. Po ceveh, ki potekata od rekuperatorja do razdelilnih komor, se pretaka že ogret zrak in ni potrebe, da sta izolirani. Na priloženih fotografijah so izolirane vse štiri cevi, kar se mi ne zdi smiselno.