Seltron avc:acc - Hanzi - 9.12.2018

Torej, v čem je razlika med tema dvema pogonoma?
A si prav razlagam, da ima acc lastno pamet za varovanje povratka, avc pa rabi sw v ozadju (Peč, wdc)...
Ali acc40 zna sam spremljati tipali v zalogovniku in peči, ter temu ustrezno poganja črpalko. Ker da po končanem kurjenju, se kar dela črpalka je....
Ali moram s kakšnim termostatom poskrbeti za kontrolo crpalke


Re: Seltron avc:acc - Homer - 10.12.2018

ACC30 krmili samo mešalni ventil,
ACC40 pa tudi vklop in izklop črpalke.
To je samostojna regulacija in ne potrebuje nobenega drugega regulatorja.
Običajna uporaba je v varovanju povratka v peč.

V kompletu sta dva tipala temperature.
Eno tipalo meri temperaturo vode v kotlu, drugo pa temperaturo povratne vode


Re: Seltron avc:acc - Hanzi - 10.12.2018

Hvala lepa


Re: Seltron avc:acc - Homer - 10.12.2018

PS:
AVC so motorni pogoni .....