Bi tole delalo v praksi - sess - 27.3.2018

Bi šlo tole skupaj? Neko peč na elektriko, recimo nekje 1kW ali nek mali bojler, kakorkoli imamo na eni strani izvor, potem ga pelejmo na toplotni izmenjevalec, drugo stran izmenjevalca pa nekam na gretje, radiator, talno,...

Verjetno napačno razlišljam pa vseeno. Vzemimo eloBlock, ki je dokaj popularna peč. Če jo priklopimo direktno na talno bi ogrevala recimo stalno z nekimi 4-9kW, odvisno od hiše in pogojev. Če bi to moč zmanjšal in omejil na 1kW in speljal na toplotni izmenjevalec bi se tla vseeno ogrela vendar bi trajalo nekoliko dlje. Je to sploh izvedljivo? Posledično bi bila moč manjša, račun za ogrevanje pa cenejši.

Na enak način dela notranja enota toplotnih črpalk.


Re: Bi tole delalo v praksi - ssecnik - 27.3.2018

Če ti tole rata,nikoli več ne boš delal.


Re: Bi tole delalo v praksi - sess - 27.3.2018

Se mi je zdelo Smile

Kaj so omejitve?


Re: Bi tole delalo v praksi - Fery - 27.3.2018

Da je vseen k... 1 uro x 9 kW ali 9 ur x 1 kW mogoče?
Ker ti jih, btw, rabiš 9 kWh, da te ne zebe.


Re: Bi tole delalo v praksi - sess - 27.3.2018

Razmišljam v smeri, da je potrebna manjša moč, da nekaj segreješ vendar s tem podaljšaš čas. Ker pa je pri talnem ogrevanju slabost, če je regulirano torej da ga stalno izklaplaš, potem čas ne igra neke vloge.

Vem znanstvena fantastika pa vseeno.


Re: Bi tole delalo v praksi - Fery - 27.3.2018

Pri direktni elektriki tudi vklopi ne igrajo vloge.


Re: Bi tole delalo v praksi - kadotr - 27.3.2018

Kak tečajček fizike zna pojasniti, kar ni jasno.

Eno polence v kotel CK, pa čez šest ur drugo polence, hiša ne bo topla.


Re: Bi tole delalo v praksi - sess - 27.3.2018

Bi za takim izmenjevalcem kaj pocenil elektriko?

[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")ie/itm/Stainless-steel-PLATE-HEAT-EXCHANGER-NORDIC-TEC-25-65kW-Ba-12-INSULATION-BOX/253218337036?hash=item3af4fd310cunichr("58")munichr("58")m2HP_EZMaDw4nkEJhoSan-Q[/url]


Re: Bi tole delalo v praksi - sess - 27.3.2018

V bistvu se daje vsako minuto v peč kos polena, da stalno nekaj gori.


Re: Bi tole delalo v praksi - Fantocci - 27.3.2018

Malo si boš moral razjasnit pojme kaj je to moč in kaj energija. Elektru plačuješ energijo, ki je produkt moči in časa.
Nekaj pa bi prišparal na tvoj "sistem" če bi na ta način lahko vzel nižjo priključno moč, kar pomeni nižje fiksne stroške. Ampak to ne bi šlo z elektrogrelcem, pač pa s TČ (ki ima manjšo el. moč, je pa zato dražja v nakupu...).
V glavnem, topla voda je že davno odkrita, rit pa bo vedno zadaj.


Re: Bi tole delalo v praksi - sess - 27.3.2018

Zakaj mislim, da bi to delalo. Med elekrično pečjo in izmenjevalcem je zelo kratka pot in s tem tudi količina vode majhna. Pomeni, da jo z 1kW segreje zelooo hitro na nekih 60-70 stopinj. In ta topota se bo preko izmenjevalca vračala v talno, ogreta na nekje 25-30 stopinj.

Tako jaz razumem delovanje TČ zrak voda, kjer se talno ogreva tudi preko izmenjevalca, celo večih.


Re: Bi tole delalo v praksi - Tidra - 27.3.2018

bom iz prakse povedal takole,...

2,25kW "kokrda varčni radjator", ki ima možnost nastavitve 3 jakosti,... in sicer v prostoru 7m2 spalnica:
- na moči 2,25kW, gori cca 1min, uasnjen je 4minute, se pravi je cikel 5min,... in se v 1 uri grelec prižge 12x, grelec gori 12min/h poraba 450W/h
- na moči 1,5kW se ugasne po 4 minutah pa je moč samo za 1/3 manjša,... se pravi je cikel 8min, v 1 uri, grelec gori 30min, poraba 750W/h
- pri 0,75kW sploh nisem imel več volje sprobavat, ker bi pomoje stalno delal,...

kaj to pomeni v tvojem primeru,... ti je približno že Fery povedal,...

vedno se vsi lovijo na to kako majhen električni grelec je še primeren za določeno zadevo,... jaz pravim tako, če je močnejši in predimenzioniran in termostat skrbi za ugodje in reguacijo temperature, potem je bolje da je električni grelec močnejši in bo dlje časa ugasnjen,... ja pa ne zdej takoj skočit in rečt ja pol je najbolj da dam 10kW radjator v sobo,... ja no ni ampak je pa bolje dat 2.5kW kot pa na meji 1kW ali 1,5kW,... ker se lahko zgodi, da bo manj močan grelec veliko več pokuril kot močnejši,....


Re: Bi tole delalo v praksi - Fery - 27.3.2018

sess Napisal:Bi za takim izmenjevalcem kaj pocenil elektriko?
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")ie/itm/Stainless-steel-PLATE-HEAT-EXCHANGER-NORDIC-TEC-25-65kW-Ba-12-INSULATION-BOX/253218337036?hash=item3af4fd310cunichr("58")munichr("58")m2HP_EZMaDw4nkEJhoSan-Q[/url]
S tem boš imel samo še več izgub imel in več pušnil.

Kar rabiš je tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energysaver-pro.com/slv/">http://www.energysaver-pro.com/slv/</a><!-- m -->
Gretje bo napol zastonj, COP 3 - 4 na električnem grelcu.


Re: Bi tole delalo v praksi - sess - 27.3.2018

Ne trdim, da nimate prav, sem pač mnenja, da bi mogoče s tem izmenjevalce prišparal kakšen evro.


Re: Bi tole delalo v praksi - ssecnik - 27.3.2018

Tidra Napisal:bom iz prakse povedal takole,...

2,25kW "kokrda varčni radjator", ki ima možnost nastavitve 3 jakosti,... in sicer v prostoru 7m2 spalnica:
- na moči 2,25kW, gori cca 1min, uasnjen je 4minute, se pravi je cikel 5min,... in se v 1 uri grelec prižge 12x, grelec gori 12min/h poraba 450W/h
- na moči 1,5kW se ugasne po 4 minutah pa je moč samo za 1/3 manjša,... se pravi je cikel 8min, v 1 uri, grelec gori 30min, poraba 750W/h
- pri 0,75kW sploh nisem imel več volje sprobavat, ker bi pomoje stalno delal,...

kaj to pomeni v tvojem primeru,... ti je približno že Fery povedal,...

vedno se vsi lovijo na to kako majhen električni grelec je še primeren za določeno zadevo,... jaz pravim tako, če je močnejši in predimenzioniran in termostat skrbi za ugodje in reguacijo temperature, potem je bolje da je električni grelec močnejši in bo dlje časa ugasnjen,... ja pa ne zdej takoj skočit in rečt ja pol je najbolj da dam 10kW radjator v sobo,... ja no ni ampak je pa bolje dat 2.5kW kot pa na meji 1kW ali 1,5kW,... ker se lahko zgodi, da bo manj močan grelec veliko več pokuril kot močnejši,....

Tole pa spet ne drži.Potreba po energiji je točno definirana in ni važno ,kokšen grelc je,važen da sfolga.