PodSvojoStreho.net
Krmiljenje trifaznega motorja - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: Krmiljenje trifaznega motorja (/showthread.php?tid=69089)



Krmiljenje trifaznega motorja - dragoF - 24.4.2017

Se mi zdi, da bo ta tema najbolj sem pasala.

Imam trifazni motor, ki mu spreminjam smer z zamenjavo faz z dvema kontaktorjema in stikalom 1-0-2.
Uporablja se za odpiranje in zapiranje loput zobniška varianta.
Na vsakem koncu pogona je tudi končno stikalo, ki izklopi motor za tisto smer v katero se je vrtel.
To je obstoječa situacija, na katero sem naletel, ki pa ima eno hudo napako, ki jo ta trenutek ne znam rešiti.
Če pride do zamenjave zaporedja faz nekje pred tem krmiljenjem (pri zamenjavi števca recimo) se zgodi, da se bo motor vrtel v drugo smer oziroma stran od tistega končnega stikala, ki bi ga moralo na koncu izklopiti.
Ko gred tako pride do konca se motor popolnima zablokira ker ga stikalo na tisti strani ne izklopi in ga rešuje edino motorno zaščitno stikalo (bimetalna zaščita).
Kako bi se dalo narediti, da bi se uskladila končna stikala za izklop in smer vrtenja motorja v primeru, da kdo zamena zaporedje faz.
Krmiljenje je narejeno klasično, uporabljena je ena faza in v krogu so stikalo za smer, mirni kontakt končnega stikala, tuljavica kontaktorja in nula.
Ima kdo kakšno idejo, kako to popraviti?


Re: Krmiljenje trifaznega motorja - mirator - 24.4.2017

Ali priklop preko frekvenčnega pretvornika ali pa vgradnja releja za nadzor faznega zaporedja in priporočljivo, stikalo za prevezavo faz, da ti ni potrebno vsakič faze prevezovati.


Re: Krmiljenje trifaznega motorja - dragoF - 24.4.2017

Ja, rele za nadzor zaporedja faz je v igri že od začetka. ta bi mi izklopil sistem, po tem pa ročna prevezava faz. Saj do zamenjave zaporedja ne prihaja vsakodnevno. Iskal sem namreč še kakšno rešitev pa mi nič ne pade na pamet.


Re: Krmiljenje trifaznega motorja - mirator - 24.4.2017

Zato sem ti tudi priporočil stikalo za spremembo vezave.
Imaš pa z relejem več možnosti. Sprembo zaporedja faz lahko urediš z dvema kontaktorjema (ki morata imeti medsebojno blokado, da ne boš naredil medfaznega KS) in enim bistabilnim (impulznim) relejem. Tako ti bo nadzorni rele pri vsaki spremembi zaporedja, takoj po preklopu, zavzel začetno stanje. Druga varianta, ki pa je slabša pa je, da s kontaktorjem spreminjaš komandne povezave odpiranje zapiranje. V tem primeru bi nadzorni rele po prvi spremembi faznega zaporedja ostal v aktivnem stanju.


Re: Krmiljenje trifaznega motorja - Samojed - 24.4.2017

Če je kakšna rezerva v pomiku je možnostu tudi ta, da so obstoječa stikala "pristajalna" (v primeru pravega zaporedja ustavijo pomik), za njimi - če gre zadeva naprej - pa končna, ki popolnoma blokirajo pomik ne glede na želeno smer gibanja.
Če to ni možno, priporočam edino kontrolnik pristotnosti in zaporedja faz in to je to.


Re: Krmiljenje trifaznega motorja - strom - 25.4.2017

Če ima loputa samo funkcijo odprto/zaprto, brez vmesnih položajev, je ena od možosti ta, da zamenjaš končni stikali da imata 2 kontakta, en je NC, drugi pa NO. Lahko bi pa dogradil še flip/flop rele in samo tipko namesto stikala 1-0-2.
Drugače pa rele zaporedja faz.


Re: Krmiljenje trifaznega motorja - dragoF - 25.4.2017

Na problem sem naletel čisto slučajno.
Gre za prezračevalne lopute na rastlinjaku, ki se odpirajo na omenjen način s pomočjo zobniške gredi.
Na gredi so tudi končna stikala. Krmiljenje je delal nekdo pred menoj.
Vse je delalo v redu, dokler nisem preurejal razdelilne omarice in pri tem zamenjal zaporedje faz.
Po tem se je zamenjala smer vrtenja motorja, končna stikala pa ne. Posledica je bila, da se je loputa pomikala stran od tistega stikala, ki bi ga moralo izklopiti, zato je motor na koncu zablokiralo.
Zdaj razmišljam, kako na najbolj enostaven način popraviti napako, da ne bi do tega prišlo, če bi kdo v prihodnje zamenjal zaporedje faz. Najcenejša varianta mi je še vedno vgradnja releja, v mislih imam ETI HRN-54.
Dovolj je že to da se krmiljenje izklopi.


Re: Krmiljenje trifaznega motorja - mirator - 25.4.2017

Najcenejša varianta je, da napako takoj, ko jo opaziš popraviš t.j. zamenjaš med sabo dve fazi. Kaj bo, ko bo pa nekdo drug naredil je pa njegov problem.
Kaj pa se lahko, v tem primeru zgodi z zamenjavo faz? Nič drugega kot to, da tipka za zapiranje postane tipka za odpiranje in tipka za odpiranje postane tipka za zapiranje.
Kot si sam zapisal, se te stvari dogajajo zelo redko, zato nima smisla komplicirati. Zamenjaj fazi pa bo.


Re: Krmiljenje trifaznega motorja - arbajter - 25.4.2017

mirator
jaz na tole problematiko gledam (morda) malček drugače:
fazni kontroler bo težavo rešil vsaj do te mere, da ne more priti do nobene škode ali loma. Pa ne glede, kdo in kdaj bo še vršil poseg v napravo. Če bodo pogoji (zaporedje faz) ustrezni, deluje, v nasprotnem gledaš "nemi" film. Saj ne da nimaš prav, seveda je predlagana zamenjava faz najugodnejša rešitev, za nas štromarje še najbolj. Ker pa po električnih napravah kopljejo ne vedno le štromarji... a ja, bil bi dolgcajt na forumu.


Re: Krmiljenje trifaznega motorja - mirator - 25.4.2017

Izgleda, da si prebral samo moj zadnji post. Nekoliko prej sem mu predlagal nekaj rešitev. Ko pa je zapisal, da je prišlo do zamenjave faz pri njegovem posegu, potem pa res ne vem, kaj je bolj enostavno, ko ponovno zamenjati dve fazi.
V tem primeru ne more priti do loma, saj so končna stikala. Zgodi se samo to, da hočeš n.pr. loputo odpreti, pa motor ne zavrti, ker si mu dal pravzaprav komando (funkcija tipk se je zaradi spremembe zaporedja faz spremenila), naj loputo, ki je tako ali tako že zaprta, zapre.


Re: Krmiljenje trifaznega motorja - arbajter - 25.4.2017

Ja, vse lepo in prav. Fazni kontroler eliminira nevšečnosti ob obrnjenih fazah. In vem, da si omenil to tudi ti, pa še nekaj prvih "elektro razgledanih" forumašev. Enostavno ne dopušča obrnjenih faz. In to je to. Če nbi delovalo, bi dotični ali obrnil faze ali poklical nekoga, ki bi znal obrniti faze. Ni pa možnosti nobenih poškodb (stikal, pogona, vrat...). Samo to sem hotel namigniti.


Re: Krmiljenje trifaznega motorja - junec - 25.4.2017

Na vsakem tozdu se drži enega zaporedja faz. Ni potrebe po komplikacijah.